1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Насос котла Koreastar Premium 16E

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 20.09.18.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Датчик расхода.
    Там три провода от датчика Холла.
    У протока два, так как он просто реле на замыкание и размыкание.
    Блин, точно он. Датчик давления.
    В каком году котёл брали?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Может потому и работает всегда, что горелка включается раньше, чем выбег у насоса заканчивается.
     
  3. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Да кто его знает от застройщика он может года 2013-14.
     
  4. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Так выбег насоса по инструкции 6 минут. За это время теплоноситель не успевает остыть на 15 градусов чтобы горелка включилась ранее чем остановится насос.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Да я это понимаю. Всё-таки не зима на улице. Да и включается насос у него когда только вилку в розетку воткнёт. Я считал, что это значит реле насоса закоротило. Но говорит, что в режиме Лето всё нормально.
    Может СО сделана специфически. Циркуляция замедленная. Быстро нагрелась ОВ в ТО, горелка выключилась, а тут новая порция охлаждённой обратки.
     
  6. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    По системе отопления могу сказать одно меняли старые радиаторы на стальные панельные, сейчас воды стало чуть больше. Ну монтажник сказал что так и должно быть мол насос должен постоянно работать. Ранее не обращали внимание в принципе на работу насоса. Может так и должно быть действительно. В режиме Лето всё гуд ГВС отработает и насос останавливается.
     
  7. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    А за какое время примерно должен нагреться теплоноситель допустим с тех же 35 до 45+5градусов? И ещё мощность розжига на этом котле с такой платой как у нас я так понял не настроить?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Нет. Плата надо менять на новую.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Тогда так.

    Рисунок1.png
     
  10. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Что то я запутался сначала одна таблица была сейчас другая. С завода стояло у нас три дипа первых отключены четвёртый включен. Отчего зависит то всё это от года котла ? Тогда как узнать когда его выпустили?
     
  11. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Минеральные Воды
    @Ortodox, В общем для него 3-on? остальные - of. Было в памяти случился глюк, котел просто стоял, или был в одном режиме - стер, впаял назад и все ОК, или после установки настроек для конкретного котла ОК. ща многие платы сами определяют котел.
     
  12. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    В инструкции к котлу которая с ним шла вообще другая плата нарисована а в котле у нас совершенно другая. Наверное из-за этого путаница. Мне необходимо точно знать как дипы выставить. Какая информация нужна постараюсь предоставить.
     
  13. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    184
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Предыдущая таблица дипов говорит другую конфигурацию? Действительно? Плату нужно крепко привязать к котлу (ххххххх) и инструкции на него? Можно проверить экспериментами с дипами!
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Именно.
    По номеру. В инструкции написана расшифровка номера.
     
  15. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Ну с первыми двумя дипами всё ясно третий и четвёртый непонятно как выставить. Просто инструкция у меня одна там по дипам вообще другая информация, там и тёплые полы есть я фото сделаю скину сюда.