    То есть если в паспорте котла указано что при дельта 25-30 градусов 13л/мин это значит необходимо котлу предоставить проток в 13 литров? А как же модуляция пламени? Допустим у меня проток 7 литров в минуту. Получается котёл будет перегревать воду если выставлю температуру в 40 градусов?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Не меньше 8 литров.
     
  3. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    А вот в инструкции нашёл что минимум на ГВС регулируется Screenshot_2018-09-26-20-01-11-270_cn.wps.moffice_eng.png
     
  4. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Почему 8 литров? Чем это обусловлено? Могу только догадываться что менее 8 литров будет перегревать
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Именно. Но перегревать начнёт при 5-6 литрах в минуту, а 8 это допустимый номинальный проток.
    Но у вас датчик расхода, Так, что не переживайте.
    А 13 литров это при дельте в 30 градусов. Зимой такая дельта не реальна. Зимой она больше 50-и.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Вы не поняли. Есть котлы, где можно отдельно отрегулировать минимальную мощность отопления, отдельно минимальную мощность ГВС. В этих котлах такого нет. Здесь просто минимальная мощность.
    Она одна и для отопления и для ГВС. Она и называется минимальная мощность котла.
     
  7. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Усвоил обратив снова внимание на таблицу был не прав
     
  8. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Получается если проток воды менее 8л то котёл с датчиком расхода не перегреет воду а котёл с датчиком протока перегреет?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Да. Именно так.
    Но скорей всего менее 6.
    8 это номинальный проток зимой, когда вода холодная не более 5 градусов.
    Но есть одно но. Датчик расхода вещь капризная. Его надо периодически чистить, хотя бы раз в год.
     
  10. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Будем иметь ввиду про датчик расхода.
     
  11. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Смотрите какая ситуация. Подключил к котлу комнатный термостат. Как только термостат даёт команду на включение котла первые две минуты работает насос котла и только по истечении этого времени зажигается горелка. Я не понимаю почему насос сначала работает а потом горелка зажигается?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А что за термостат. У некоторых термостатов есть в сервисном меню задержка на включение горелки в котле при достижении в помещении температуры включения котла.
    В котле такой функции нет.
    Порядок работы правильный. Сперва вентилятор, насос а потом уже горелка.
    Но вот почему задержка в две минуты после получение команды от комнатного термостата на включение горелки не знаю, но допускаю одну вещь.
    Посмотрите параметр P03 в сервисном меню. Он должен быть с завода одна минута.
     
    Последнее редактирование: 27.09.18
  13. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Термостат проводной Salus 091Fl. Параметр P03 у нас 2 минуты
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Поставь одну. Можешь и ноль попробовать поставить.
     
  15. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.534
    Благодарности:
    65
    Хорошо попробую