Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148
    Это у вас двухконтурник со встроенным бойлером? Или я чегото не понял.
     
  2. Vietnamez
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19

    Vietnamez

    Живу здесь

    Vietnamez

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Да именно он. Двухклнтурный котёл, бойлер встроенный на 150 литров. Буквально три дня назад никаких проблем с горячей водой не было. Не мог же теплообменник так резко забиться? Я перед этим выключил отопление, повернув регулятор отепления влево до конца и краны на батареи и тёплые полы закрыл. Может с этим как то связано? Хотя в прошлом году я так же делал и никаких проблем не было. Моргает надпись Ser ещё но это вроде не поломка, просто «мастер» который мне 2 месяца назад делал профилактику не сбросил сервисный интервал (
     

    Вложения:

    • 27E928FF-947A-48DA-978B-268F43AE2E1C.jpeg
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148
    Показания в бойлере соответствуют реальной температуре воды? Полное название котла, надо в схеме разобраться, что и как греет.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148
    Без разбора ГВС у вас в бойлере должна быть температура 50⁰. Если ее нет, то нет циркуляции в бойлере насосом загрузки. Если есть, то насос работает. Если При разборе ГВС температура прыгает, то скорей всего забит вторичный ТО. Температура 88⁰ в первичном контуре об этом косвенно говорит, ибо слишком большая, нет теплосъема.
     
  5. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Может не очень в тему. Водонагреватель косвенного нагрева Vaillant VIH R 120/6 B.
    Затухла вода в бойлере (стоит система очистки, может проникает таки железо, вода в колодце плохая).
    Был ли у кого опыт борьбы, сливали ли воду из БКН: просто включение крана ГВС приводит к смешиванию чистой (поступающей) воды с плохой. Поэтому для промывки 120 л надо прокачать полтонны. Вроде есть кран опорожнения и некое ревизионное отверстие (кран - это видимо болт или прорезь в верхней части штуцера?). Опорожнение VIH 120.png

    PS В данной модели похоже ревизионного отверстия НЕТ.
     
    Последнее редактирование: 29.04.22
  6. Vietnamez
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19

    Vietnamez

    Живу здесь

    Vietnamez

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Я бы согласился про теплообменик. Но вот сегодня утром встали, вода более-менее горячая, 2 человека умылись и душ. с 12 до 17 никого в Доме. Вернулись -вода еле-еле тёплая. Даже если бы и был забит теплообменники то в любом случае по моему так остывать вода в бойлере не должна. Может крыльчатка в насосе проворачивается и он не делает циркуляцию? Котёл
     

    Вложения:

    • 4E879805-7AAA-42B4-BF4F-118FCF5D891B.jpeg
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148
    Если у вас задано 50⁰, то котел должен такую температуру поддерживать в бойлере постоянно. Если этого нет, то варианты:
    1 плохо или не качает насос загрузки бойлера.
    2забит вторичный теплообменник.
    3 не верную температуру показывает датчик бойлера, не дает команду на нагрев бойлера.
    В первых двух случаях будет перегреваться теплоноситель в первичном контуре, а котел тактовать.
     
  8. Vietnamez
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19

    Vietnamez

    Живу здесь

    Vietnamez

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    В общем промыли все теплообменники, как я и подозревал дело оказалось не в них. Вы были правы- Не работает насос который на фото, я так понимаю он качает воду в бойлер после теплообменника. стукнешь по нему-все нормально начинает гудеть и качать и соотвественно появляется горячая вода, потом когда вода нагреется он останавливается, а снова сам закрутится не может, мастер сказал что скорее всего высох конденсатор и у мотора не хватает сил тронуться на первые оборот
     

    Вложения:

    • 170E92FC-4FF4-44EB-9E15-E5B5B8CA3116.jpeg
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148
    Так я ж вам про насос первым пунктом и написал, потому, как вы сказали, что проблема началась внезапно и то есть, то нет. Прозвоните насос, проверьте контакты, замените конденсатор.
     
  10. Vietnamez
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19

    Vietnamez

    Живу здесь

    Vietnamez

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    в общем насос оказался одноразовым и неремонтнопригодным- обрыв в обмотке которая залита в плату. новый насос 33 тыс ! руб. Сказать что я разочарован вайлантом и в частности этой моделью Eco Compact VSC246/2-210 это ничего не сказать. Всего лишь за 4 отопительных сезона- поменяны подшипники на турбине, сломался трехходовой клапан и как вишенка на торте сгорел насос бойлера. Никому не советую к покупке вайлант!
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148
    Продумайте вариант замены на дешевый аналог. Возможно придется колхозить.
     
  12. Vietnamez
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19

    Vietnamez

    Живу здесь

    Vietnamez

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    https://gbs-shop.ru/nasos-zagruzki-boylera-ecocompact-art-0020038578/ вот самый дешевый но он потому и дешевый что пластиковый. А колхозить это надо умельца найти, а это в Краснодаре мягко говоря непросто
     
  13. Vietnamez
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19

    Vietnamez

    Живу здесь

    Vietnamez

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Краснодар
    Для информации интересующимся на фото Внутренности насоса. Обмотки внутри круглой зелёной платы
     

    Вложения:

    • 784036F1-3F50-4361-A8E1-180E1A7EFFAD.jpeg
    • F04DF648-1B6C-4E98-836F-EFD1F066D5C7.jpeg
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.415
    Благодарности:
    1.148
    А шильдик на нем есть? Что на нем?
     
  15. benellicombo
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    benellicombo

    Новичок

    benellicombo

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Уважаемые, помогите новичку. Vailant vuw int 240/2-3 r1, после включения тумблером заморгал светодиод питания, ошибка "превышение температуры", ошибку не снять, все датчики проверил, исправны. Снял плату с рабочего котла товарища, установил вместо своей - котёл работает. На форуме встретил несколько вопросов о такой неисправности, нашёл лишь одно предположение - резистор 10 Ом, рядом с коричневым предохранителем, проверил, исправен. Может кто-то подскажет, что ещё проверить?