1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Про нехватку мощность, это я к примеру, вы же не написали про емкость вашего бкн и площади дома. А вообще люди с отоплением как только не изгаляются, но бкн от стрелки без приоритета, нахрена, не понятно, или у вас котел двухконтурный.
     
  2. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Котёл одноконтурный. Схема предложена производителем.
    Отсутствие приоритета - плюс при приезде к выходным: после включения догревается с 17 до 20 дом, а не только горвода.
    Так же сделано в старом доме (но он меньше утеплён и мощность на 4 кВт больше) - при работе бойлера часто мощность котла типа только четверть.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    А в старом доме котел такой же, конденс? И температуры настройки теже.
     
  4. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Да, но не 24, а 27 кВт, ВСё примерно так же.
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Но не валенок?
     
  6. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Vaillant eco TEC plus VU INT IV 306/55 - всё под копирку, только автоматика была 630 с Кситалом.
    А что это меняет?
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Да ничего. Я понял, что вы не хотели, чтобы бкн грелся в ваше отсутствие. А не проще было бы просто отключать нагрев бкн при отъезде и включать по приезду.
     
  8. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    При наличии управления через интернет я могу это делать в любое время (но возможность совм. работы отопления и ГВС удобна всегда, тем более, что ГВС должен забирать большую часть).
    Реализована схема с ГС и двумя смесузлами, целесообразность которой я здесь не обсуждаю.
    Хочу понять, почему подача котла не соответствует задаче
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Я ж вам объяснял, что бойлер у вас греется за счет отопления. Сделайте эксперимент, выньте датчик бойлера и охладите, как при этом поведет себя котел с автоматикой. При правильной настройке котел должен начать греть бойлер.
     
  10. Виктор_09
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71

    Виктор_09

    Живу здесь

    Виктор_09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Череповец
    Доброго времени суток. Вы наверно проводили эксперименты с увеличением заданной температуры горячей воды. Что происходит при этом?
     
  11. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Доброго!
    Пока нет. В течение пары часов наблюдал удаленно через 10 минут Тбойлера и Тподачи. Подача ни разу не превысила 50С, хотя чтобы держать 43 должен был бойлер нагреваться до 48. Этого есс_но тоже не было. Попробую в четверг.
     
  12. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Так он греет бойлер, но Т подачи не превышает 50
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Откуда информация, что он греет именно бойлер? Датчик пробовали вынимать?
     
  14. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Нет. Т бойлера повышается - значит греет. Одновременно был включён ТП на слабеньком режиме
    Попробую вынуть - может он вообще не до конца опущен - вдруг это влияет. Хотя вряд ли
     
  15. Виктор_09
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71

    Виктор_09

    Живу здесь

    Виктор_09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Череповец
    В turboTec нагрев бойлера останавливается по достижению заданной температуры, т. е. не при 43+5 а при 43. Кроме этого, есть функция оптимизации нагрева, чтобы не перегревать. При этом нагрев БКН может остановиться не при 43, а при 41 например, по формуле считается. Суть в том, что при перемешивании воды в бойлере после отключения горелки температура немного повышается. Чтобы избежать такого охренительного перерасхода газа немцы такое придумали.(Изобретатель такой функции наверно сейчас с ума сходит, сколько газа после диверсии в море утекло...) Уверен на 99%, что в ecoTec такая же шняга используется, это же суперэкономичный котёл.