1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. comptech
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    comptech

    Участник

    comptech

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Прошу совета.
    Котел Vaillant VUW INT 240/2-3 r-1 / 2003г.в.
    Ставил сам, обслуживаю сам.
    Раз в два года полная разборка, чистка, промывка теплообменников.
    Мощность котла снижена до 12кВт.
    Этой весной начал дурить - песочные часы/перегрев. До лета дотянул, сделал профилактику, ожил котел.
    Начался отопительный сезон - появилась опять эта ошибка.
    Заменил NTC датчики -не помогло.
    Провел все шаманские обряды с бубном, занулением, заземлением. Провел замеры напряжений на корпусе- нуле (0,08V), на датчиках - согласно текущему сопротивлению.
    Пока повесил добавочные резисторы на NTC- до 60 градусов греет и сваливается в ошибку.
    На улице похолодает - печально будет.
    Посоветуйте, сенсеи)
     
  2. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Курск
    А за перегрев не таблетка там отвечает?
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Посмотритека дымоход. Мощность снижена давно?
     
  4. comptech
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    comptech

    Участник

    comptech

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Нет. Ntc датчики. Логику определения перегрева пока не нашел.
     
  5. comptech
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    comptech

    Участник

    comptech

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Датчик тяги с самого начала снаружи висит. Мощность понизил весной, когда начались проблемы с перегревом.
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Почему датчик тяги снаружи, попробуйте вернуть мощность на место. Осмотрите дымоход.
     
  7. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Курск
    Ну, а по факту, перегрев есть? Он же как чайник шуметь должен и хлопать.
     
  8. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.065
    Благодарности:
    975

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.065
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    Самара
    А на гвс как работает?
     
  9. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113
    Добрый вечер.
    Ситуация: в квартире настенный вайлант, из радиатора на верхнем уровне (где термоголовка) вытекала вода, пока манометр в ноль не ушел. После этого котел 1 год без работы, помещение отапливалось, за исключением 10 дней с 24 февраля. По приезду назад в помещении было +5.
    Его безопасно запускать? Прокручу насос вручную, закачаю воду, проверю на герметичность на холодную несколько дней. Если всё ОК - запускаю. Но, вопрос - регулировка газового клапана не нужна? если год назад он работал исправно.
    И второе.
    Подскажите, газовый шланг 8 лет, нержавейка гофрированная, он уже в ржавчине. Если делать замену на новый, нужно ли покупать новый комплект подключения шланга к трубке котла? Там был интересный комплект с колечком, переходник на резьбу 1/2'. если нужен новый, подскажите, пожалуйста, как он правильно называется?

    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 08.11.22
  10. comptech
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    comptech

    Участник

    comptech

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    У нас многоквартирный дом. Изначально было централизованное отопление. Потом котельную отрезали, повесили котлы. Каналы используются от вентиляции. Качество тяги котлу изначально "не нравилось". У соседей котлы попроще работали.
    Спасибо. Проверю тягу.
     
  11. comptech
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    comptech

    Участник

    comptech

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Нет, признаков перегрева нет. Работает ровно, тихо, кипятком не плюется. Бак подкачал, давление в системе поднимал от 1 до 2 атм- результата нет.
     
  12. comptech
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    comptech

    Участник

    comptech

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Пока нет ошибки- ГВС включается, работает, греет. Модульная горелка видно, как регулирует пламя.
    При выключении ГВС часто так же уходит в ошибку.
    Если есть ошибка, то в режиме ГВС светодиод запроса ГВС включается, насос включается, газ не подаётся, поджига горелки не производится.
     
  13. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Курск
    Хрущевка?
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    У вас точно проблема с дымоходом, скорей всего он частично разрушился. Котел вас спасает от смерти.
     
  15. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.749
    Благодарности:
    1.354
    Адрес:
    Курск
    Только вещи надо бы своими именами называть. Похоже, это не перегрев, а опрокидывание тяги.