1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.911
    Благодарности:
    25.138

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.911
    Благодарности:
    25.138
    Адрес:
    Калуга
    Это пленка сверху шланга. хоть на озоне смотрите.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Не понимаю, а какая связь? Ваши местные газовщики что, на заявку с передовой, с линии соприкосновения с противником ездят?
    Да и нет никакой войны, есть СВО. Как и в Чечне ни в первую, ни во вторую компанию не было войны, была контртеррористическая операция. По мне, так хрен редьки не слаще. А терминами манипулировавть наши власть имущие умеют превосходно. Вон у Недимона помню был "отрицательный рост". Этот оксюморон повергает в когнитивный диссонанс так же, как живой труп или горячий лёд.

    Кто поржавел? Газовый фильтр?
     
  3. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113
    Насос крутится отверткой отлично
    хотел проверить РБ - 0, при нажатии на золотник - тишина. На вид золотник тоже ржаво окисший, решил заменить. Взял спец ключ для золотника, начал выкрутивать - сломались ушки. И как его теперь выкрутить? :(
    засверлится сверху по бокам от штока?
     
  4. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    113
    Ура, выкрутил. мелкую плоскую отвертку в отверствие штока вставил, на резьбу wd40 немножко дал

    на форму была замечательная пошаговая инструкция по регулировке давления в РБ

    если в системе 1.5, то в РБ делаем 1.1?
     
    Последнее редактирование: 19.11.22
  5. Nikogda
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14

    Nikogda

    Живу здесь

    Nikogda

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14
    Господа, подскажите, Котел Вайлант атмотек 24.
    Периодически Мигают зачеркнутые значки, номера ошибки нет, просто показывает температуру на табло.
    Что это?
     

    Вложения:

    • 231185450_af5a6bd158b9d3394d339fcf43309265_800.jpg
  6. pavelser
    Регистрация:
    12.07.16
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36

    pavelser

    Живу здесь

    pavelser

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.16
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36
    Судя по всему ошибки в дымоудалении возможно проблема с вннтиляторлм дымоудвления
     
  7. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    1.237

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    1.237
    Адрес:
    Волковыск
    У него атмотек. вентилятора нэмае.
     
  8. pavelser
    Регистрация:
    12.07.16
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36

    pavelser

    Живу здесь

    pavelser

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.16
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    36
    Ну система дымоудаления то есть ? ;)
     
  9. Nikogda
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14

    Nikogda

    Живу здесь

    Nikogda

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14
    Обычный вентканал с атмосферной тягой.
    С ним все в порядке.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Дымоудаление через вентиляционный канал?
    Оригинально.
    А что значит обычный и какие бывают не обычные?
     
  11. Nikogda
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14

    Nikogda

    Живу здесь

    Nikogda

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14
    Товарищ, зачем флудить на уважаемом ресурсе?
    Есть ответ на мой вопрос - озвучьте, нет - пройдите мимо.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.911
    Благодарности:
    25.138

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.911
    Благодарности:
    25.138
    Адрес:
    Калуга
    @Nikogda, у него есть. Но с таким подходом Вы останетесь без ответа.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Есть, но я же не рядом с котлом, поэтому надо задать несколько вопросов и понять, что вы имеете ввиду, когда, как и все далёкие от темы пользователи оперируете самонадуманными терминами, описывая проблему и ситуацию.
    Нечего пока озвучивать, я не всеведущий и вангованием заниматься не умею, а задавать вопросы для выяснение причин проблемы, наверно уже не имеет перспективы, раз вы сразу встали в позу.
    Если же вас интересовало только это,
    то есть следствие, а не причина, то вам уже ответили.
    Да. Но я воспользуюсь вашей рекомендацией и пройду мимо.
    Удачи. :hello:
     
  14. S8404
    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    442

    S8404

    Живу здесь

    S8404

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.20
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отчитаюсь о результатах. Приехал специалист. Снял и осмотрел клапан, никакого криминала не нашел. Намерил 7В между корпусом котла и газовой трубой, высказал предположение, что плохое заземление и проблема может быть в этом.
    Через несколько дней котел снова ушел в ошибку f62, перезапустил. Принял волевое решение поменять прессостат, благо недорогой и поменять сам могу. Неделю назад приехал прессостат, а вечером котел остановился. Помчался на дачу. Там новости, ошибка f33. Попробовал перезапустить. Не запускается, посмотрел статус, крутит по циклу s01, s33, иногда s02. Ждать ошибки или запуска не стал. Поменял прессостат, котел запустился. Пока работает. :)
     
  15. zizu44
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    zizu44

    Участник

    zizu44

    Участник

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Господа, помогите еще советами.
    1) Как понять что именно датчик надо пропаять?
    2) Давление не добавить - это мне мастер сказал (5-й этаж и с давлением какие то проблемы. Холодная почти 3.5 очка, а из горячей - ерунда какая то идет).
    3) Что именно покажет на 3-х ходовой клапан?

    Уже 5 человек консультировали, но никто понять не может. У вас старый Vaillant - ставьте новый...
    - Один человек сказал, давайте я вам новую модель Vaillant ставлю (б/у, другой какой то котел), ваш забираю на запчасти, с вас 25к.

    - Другой товарищ сказал, у вас проблема в мат. плате - это достаточно редкая неисправность, в том году уже чинили. Но не факт, что диагностика платы что-то даст.
    ПРОБЛЕМА в том, что у нас нет грамотных спецов именно по Vaillant.

    Каждый день по 10 раз щелкаю перезагрузкой. Дайте надежду на починку) Ведь Vaillant - это Mercedes среди котлов) Почитал последние страницы - и понял - что песочные часы очень частая ошибка.
    P/s/ заметил, что ошибка вроде только в воде, отопление шпарит