1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Понял. Если маску прожгли удаление олова не поможет?
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    А, что за маска такая?
    Как сложно с этими калорматиками, не зря когдато меня зелёная задавила, и не стал я его покупать, а придумал свою автоматику на валенок.
     
  3. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Не силён в радиотехнике, но как я понимаю у меня припой залез на эту самую маску, которая закрывает землю:
    Снимок экрана 2022-12-14 в 21.37.21.png

    Долго думал как бы мне выключить калорматик, чтобы исключить его влияние, но не выключать насосы. И решение оказалось крайне простым - я скинул клемму eBUS с котла. Понаблюдаю, будет ли опять скакать. До этого, в 17 часов, я отключил контур бойлера в калорматике, а часом позже котёл опять полез греть ГВС до 70 по старой памяти.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    Ну пробуйте, что касается "маски", её не такто просто прожечь, не процарапав и не залудив. Хотя лучше конечно убрать лишний припой.
     
  5. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Долго ждать не пришлось, котёл опять нашёл свои 70, поэтому дело точно в нём. Буду ждать потенциметр на замену, а дальше только плату целиком менять. А припой поправим при перепайке.
     
  6. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.361

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Курск
    Почему не поможет? Нормально все будет. Можно чуть лаком там закрасить, если продрали. Прожечь маску это маловероятно. Она механически сдирается. Просто аккуратно паять надо, чтобы мистические вещи потом не вылавливать.
     
  7. vvv40
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    vvv40

    Участник

    vvv40

    Участник

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    котел Vaillant turboTEC plus VU 322/5-5 (4 года)
    регулятор multiMATIC VRC 700/5
    бойлер OKC
    На регуляторе появилась ошибка "Поврежден датчик наружной температуры" и отопление отключается только по макс. температуры подающей линии. Как оказалось кабель к датчику погрызли мыши. Временно вместо него подключили 2 kOm (-16C) на плате котла и отключили использование отопительной кривой.
    Не помогло, хотя выставлен параметр "регулировка по температуре помещения". Греется до макс. температуры подающей линии.
    Буду благодарен за советы!
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    Кабель же был подключен к регулятору, почему подключили к плате котла да там и подключать не к чему, или я ошибаюсь.
     
  9. vvv40
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    vvv40

    Участник

    vvv40

    Участник

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Кабель был подключен к котлу. Сейчас вместо него к котлу подключен резистор.
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    Внимательно читайте пункт 7.7.16 инструкции на регулятор. Там нужна привязка зоны, иначе регулирование по Т в доме не работает.
     
  11. vvv40
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    vvv40

    Участник

    vvv40

    Участник

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Это?:
    8.7.5 Привязка зон
    Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы→ [ЗОНА1 -] → Привязка зоны
    – С помощью этой функции за выбранной зоной закрепляется смонтированный в ней прибор (регулятор или прибор дистанционного управления). Система регулирования дополнительно использует датчик температуры в помещении прибора, закреплённого за зоной.
    Если за зоной закреплён прибор дистанционного управления, то он будет использовать все значения этой зоны. Без привязки к зоне функция Регул. по т-ре пом. не работает.

    У меня в Привязка зоны стояло и стоит "VCR7000".
    Или где-то еще есть привязка?
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    Если привязка зоны есть, это хорошо. Просто логика работы котла другая без датчика наружного. Котел стремится максимально быстро нагреть до выставленной температуры в доме, после её достижения начинает модулировать, или отключаться. Т теплоносителя может быть максимальной при этом.
     
  13. vvv40
    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    vvv40

    Участник

    vvv40

    Участник

    Регистрация:
    03.11.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    А не просветите, датчик температуры это просто термосопротивление? Заглушить его резистором это корректно?
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.836
    Благодарности:
    1.300
    Да, это термосопротивление с обратной хар-кой. Больше температура, меньше сопротивление. Заглушить можно, только котел будет думать, что температура постоянна и греть ТН на определенную выбранной кривой температуру. Т. е как временная мера.
     
  15. mentew
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491

    mentew

    Живу здесь

    mentew

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2.703
    Благодарности:
    19.491
    Адрес:
    Россия
    Поменяли потенциометр на новый, результата это не принесло. Буду искать новую плату котла, идеи у меня кончились.