1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Так это была дискуссия.
     
  2. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Добрый день.
    Имеем Vaillant turbotec pro vuw 242/5-3. Котел не набирает температуру в контуре отопления.
    Ставишь ручкой 50 градусов, он набирает 43-45 и дальше никак. Работает на постоянку и не выключается. Сегодня поставил на максимум (75) он нагрел воду до 51 градуса...
    Ошибок нет. Контур ГВС работает без проблем. Датчики на подаче и обратке почистил.
    Спасибо.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298
    При этом не отключается? Комнатного термостата нет, подключенного к котлу или еще чего нибудь? Параметр d000 сколько?
     
  4. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Нет, не отключается. Лишнего ничего не подключено. Работает через гидрострелку. Разница температур вход-выход есть.
    Параметр D00 - 24 кВт
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298
    Какой часовой расход газа? Дом большой, морозы сильные?
     
  6. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Морозы - 15. По часовому расходу сказать ничего не могу. Не засекал.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298
    А как мы определим, почему не греет? Это легко, если счетчик газа рядом. Засекаете расход за минуту, умножаете на 60. Сравниваем с расходом в тех. характеристиках котла. Прикидываем, на какой мощности работает котел.
     
  8. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Понял, на выходных заморочусь.
    Спасибо.
     
  9. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Замерил - 1,32 куба в час
    Сейчас температура на котле стоит на 63 градуса, вода на выходе 43
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298
    Мощность примерно 12 квт, почемуто не поднимает больше. На гвс при максимальном расходе воды до какой температуры может нагреть, какой при этом расход газа?
     
  12. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Площадь 160 кв. два этажа. Первый этаж ТП, второй батареи. Все развязано через свои коллектора.
    Воду нагревает до 60 градусов, Расход примерно такой же.
    И, как замечание, трехходовик, раньше, когда переключался, было прям слышно характерный звук, сейчас он намного тише, и переключается более "мягко"
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298
    Посмотрите, d041 температуру обратки при работе на отопление. Какая разница, или дельта между Т подачи и обратки. Пока не понятно, почему котел не выходит на большую мощность.
    При работе гвс, 60⁰ это то, что показывает дисплей, т. е температура котловой воды, а реальная температура горячей воды градусов 50, если не ошибаюсь. В системе у вас вода? Котел работает не выключаясь? Суточный расход газа 32м³. Для ваших 160м² это многовато. Как было раньше или это первый сезон?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.282
    Благодарности:
    26.621

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.282
    Благодарности:
    26.621
    Адрес:
    Калуга
    куб в час - 8 кВт - 50 Ватт на кв метр, это средний вариант, если дельта 50
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    1.298
    Что за дельта 50? Там получается 66 ватт/м²