1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    А, понял, там дельта неизвестна на улице -15, ну в доме пусть 20⁰.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.855
    Благодарности:
    25.784

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    51.855
    Благодарности:
    25.784
    Адрес:
    Калуга
    Разница "улица-дом"
    Не знаю, как ты считал - но это еще хуже. Или ты знаешь потери дома ?
     
  3. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Температура обратки 30. Чем выше ставишь температуру, тем больше дельта. Когда котел выдавал максимум (темература на 75 - ручка до упора) это было 53 градуса, обратка была 40.
    В системе вода. Котел работает не выключаясь. Система работает уже 6-й год. Года три назад тоже уходила в отказ, моментально набирала температуру - отключалась и так с интервалом 5 минут, но тогда окалина заблокировала тёхходовик. почистил, и все работало хорошо.
    А не может это быть накипь на первичном теплообменнике?
     
  4. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Проблемы начались в этом году. Как у нас похолодало до -15. В прошлом году было до - 25, дома жара. И котел максимум ставил на 50.
     
  5. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    На улице -15 с ветром, дома +22-24
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    Параметр d071 ограничение температуры посмотрите и скорость насоса. Теплопотери большие, но почему не набирает температуру и не увеличивает мощность, вопрос. Обратка холодновата. На трехходовом должен быть байпас с регулировкой под шлиц, если закрыт, попробуйте открыть, обратка будет горячей.
     
  7. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    D071 не трогал, но в любом случае проверю.
    Пока на работе, после 4-х отпишусь.
    Нужно что то еще проверить?
     
  8. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Доброе утро.
    D071 стоит на 75 градусов.
    Сейчас потеплело, разница выход-вход 7 градусов. Разница "установленная температура" - температура воды на выходе 5 градусов. Котел работает не выключаясь.
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    Получается ваш котел все время работает на одной мощности, надо проверить. Для этого есть программы Р01 и Р02, максим. и миним. мощности. Включив к примеру Р01 котел должен перейти на макс мощность, должен начаться более быстрый рост температуры, ну и расход газа соответствующий по счетчику. Если этого не произойдет, скорей всего проблема с газовым клапаном или плата не дает команду на шаговый двигатель клапана. Пригласите специалиста по вашему котлу для точной диагностики.
     
  10. shark1504
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    shark1504

    Участник

    shark1504

    Участник

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ростов
    Понял, большое спасибо!
     
  11. MikhailKuzn
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    MikhailKuzn

    Участник

    MikhailKuzn

    Участник

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Имеется котел vaillant atmotec 240/3-3, которому уже около 10 лет.
    Суть проблемы - плохо видит пламя. При выставлении мин. давления газа по мануалу (1.7мбар, насколько помню) долго трещит электродами поджига, в то время как огонь на горелке уже СТАБИЛЬНО горит. Так же при таких параметрах мин. давления (1.7), в режиме ГВС котёл постоянно тактуется, т. е. данное мин. давление для него перебор. Эмпирически, по визуальному контролю (равномерное стабильное горение) у меня получалось что огонь способен стабильно гореть от ~0,6 мбар, и тогда нет тактования (проверял многократно) НО возникает проблема при режиме отопления - долгий треск электродов и очень часто уходит в аварию, с ошибкой F28. С мощностью отопления игрался, разницы не заметил, выставил примерно исходя из площади помещения.
    Какие меры предпринимались в ближайшем прошлом (3-6мес)
    - Замена газового клапана на новый (на старом по ходу сгорела обмотка, котел напрочь отказался запускаться, разбор и визуальный осмотр ничего не дал, кроме следов и запаха в районе крышки электродвигателя)
    - Замена вторичного теплообменника на новый с бОльшим количеством пластин (старый уже явно был забит, экономически поставить новый оказалось совсем немного дороже)
    - Замена модуля электрода поджига и ионизации (идёт одной деталью) на новый
    - Чистка котла (разбирал даже верхнюю часть, которая уходит в дымоход, ржавчины и грязи там почему то было очень много, возможно надо дорабатывать дымоход - утеплять. Кстати котёл стоит на кухне, зашитый в стену с дверцами, может ему от этого не хорошо, но даже с открытыми дверцами работает точно так же)
    - Пришлось поставить выносной расширительный бак (сильно дешевле) на систему отопления, на старом порвалась мембрана.
    - Фаза/ноль переделаны согласно выводам на плате, изначально было подключено неправильно, но эффекта не дало.
    - Диэлектрическая втулка на газовой подводке.

    Мысли: проблема в плате, заземление (хотя оно в теории есть в розетке, да и вся остальная техника работает стабильно), забитый первичный теплообменник (вдруг логика работы котла опирается и на входящую - выходящую температуру теплоносителя первичного теплообменника, его ни разу не мыли, только внешняя чистка)

    Хотелось бы услышать какие то советы, как его заставить нормально работать.
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    Начнем с гвс, когда у вас тактует какой расход воды при этом, какая стоит температура гвс, котел серии про или плюс?
    Если давление газа на горелке меньше минимального, то вероятность, что котел не увидит пламя намного больше, а также прожечь горелку. Верните давление на место. Электроды надо переодически чистить, а электрод ионизации должен находиться строго над горелкой и омываться пламенем.
     
  13. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    Соседи здравствуйте. Помогите разобраться.
    Имеется котел Villant 322/5-5. Котлу год, в работе 3 мес. Греет только теплые полы, никакого обвеса, датчиков и прочего нет - котельная не доделана.
    Дымоход коаксиал 60/100 через стену около 2,5 метров с одним углом 90 градусов.
    Котел работает по подающей линии, выставлено 32 градуса.

    Проблема: в полностью закрытом состоянии начинает тактовать с периодичностью в 2 мин.
    и не работают настройки по блокировке горелки (сейчас штатные 20 мин).
    Снимаю кожух на горелке - тут же меняется режим, горелка горит 30 мин, затем честные 20 мин блокировки.
    Одеваю кожух на 2 винта (т.е. остаются 2 отверстия) горелка 8 мин, затем честные 20 мин отсрочки.
    Заворачиваю 3-й винт - начинает тактовать и отсрочка не работает.
    В полностью собранном состоянии в режиме такотования, через несколько часов встает по F33

    Такое ощущение, что ему притока воздуха не хватает, Но почему?

    Крыльчатка вертится свободно.
    Снимал последний метр внешнего кожуха коаксиала (т.е. осталось 1.5 метра) для притока - не помогло.
    Коаксиал чистый и внутри и снаружи.

    Куда еще можно глянуть?
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.207
    Rom_an, 32⁰ для теплых полов наверно нормально, но для котла это мягко говоря писец. Вы не указали вашу площадь дома, но попробуйте уменьшить параметр d000 до минимума, это максимальная мощность. Насчет задержки повторного включения, она зависит от выставленной температуры, если вы выбрали 20 минут, то при выставленной температуре 32⁰ задержка будет минут 15 и то при условии, что температура теплоносителя не упадет раньше, чем это время пройдет. Попробуйте пока так, уменьшив мощность.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.756
    Благодарности:
    15.461

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.756
    Благодарности:
    15.461
    Адрес:
    Москва
    Значит 3,5 метра, а для данного котла мощностью в 32 кВт вроде допустимо не более 3,3 метра.
    Дроссельная шайба стоит или нет?