1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Все три месяца так работал с момента пуска котла?
     
  2. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    @Penzukovich, D000 выставлен в минимум - 11кВт для данного котла. Но это особо ни на что не влияет, так как после розжига пламя и так падает в минимум.
    Площадь теплых полов ~ 150 квадратов с шагом 100 мм. Линейно труб - 1500 метров.

    @Ortodox, не 3,5 а 2,5 (уменьшал до 1,5 м).
    А дроссельная шайба это что?

    Около недели поработал в режиме тактования. Потом увидел, что снятие крышки помогает.
    Сейчас работает без нее, между розжигами около 50 мин.
     
  3. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    @Penzukovich,
    "то при выставленной температуре 32⁰ задержка будет минут 15 и то при условии"
    В полностью закрытом состоянии, котел не включает отсрочку, он просто игноррирует эту функцию.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    11 квт для 150 м² может быть многовато, да ещё при 32⁰ на выходе с котла. Поставьте хотя бы 40⁰, а задержку повторного розжига на максимум, т. е 60, реально будет минут 30. И разбирайтесь с дроссельной шайбой, наберите в интернете. Проверьте герметичность вашего коаксиала.
    Переделка, доделка СО предполагается?
     
  5. Leo77
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.778
    Благодарности:
    5.376

    Leo77

    Живу здесь

    Leo77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    5.778
    Благодарности:
    5.376
    Адрес:
    Чехов
    Попробуйте поднять мощность котла до 16-17. Не специалист, но предположу, что не хватает притока
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Потому и игнорирует, что за малое время работы котел не успевает ничего прогреть, и котел это понимает, т. к после выключения горелки, температура резко падает.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Угол (колено) 90 гр. это плюс ещё один эквивалентный метр.
    Так что 3,5 метра.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Читаем инструкцию на
    5.5 Система воздуховодов/дымоходов

    5.5.1 Монтаж и подсоединение системы дымоходов/воздуховодов


    1. Используемые системы воздуховодов/дымоходов указаны в прилагаемом руководстве по монтажу
    системы воздуховодов/дымоходов.
    2. Выполните монтаж системы дымоходов/воздуховодов в соответствии с руководством по
    монтажу.

    Читаем данное руководство.
    Кстати, оно должно было быть в комплекте с котлом.
     

    Вложения:

  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    НСУ тоже нет? ТП напрямую к котлу подключены?
    Ну тогда я бы рекомендовал ознакомиться в Настройках с D. 017 - Тип регулирования.

    Что такое в вашем понимании "обвес" и что это за датчики, которых нет?
    Про прочее уже и спрашивать не берусь.
     
    Последнее редактирование: 22.01.23
  10. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    @Penzukovich,
    "И разбирайтесь с дроссельной шайбой, наберите в интернете."
    Насколько я понял, что-то делать с заводским дросселем надо только в случае короткого дымохода. У меня обратный случай. Или я неверно понял?

    "Потому и игнорирует, что за малое время работы котел не успевает ничего прогреть, и котел это понимает, т. к после выключения горелки, температура резко падает."
    Почему тогда с закрытой крышкой (без 2-х болтов, которые дают приток) не игнорирует?
    ИМХО дело всё же в притоке...

    @Ortodox,
    Измерил всё еще раз - прямых труб если мерить по отводящей ровно 2,3 метра плюс угол (еще 20 см можно накинуть) Да, на пределе, даже немного за ним.

    С D17 знаком. Сейчас стоит 0 (по подающей линии). Если выставлять по обратке, котел кочегарит до 50 градусов, что не хотелось бы гнать в теплый пол.

    Не знаю что такое НСУ. Да котел подключен напрямую к коллекторам теплого пола.
    Это времянка, так как надо было срочно запускать отопление.
    А с монтажником котельной ...не сошлись характерами.
    И общестроительный бригадир сваял времянку.
     
  11. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    Вот еще раз. Допустим у меня дымоход не удовлетворяет требованиям по длине.
    И судя по всему не хватает притока.
    Я снимаю последнее колено внешней трубы сэндвича и на приток получается 1,8 метра.
    Но это не помогает...
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Давайте уточним, сколько котел в работе? Как давно началась проблема? Пробовали ставить 40⁰ и 60 минут?
     
  13. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    @Penzukovich, в работе 3 месяца, проблема началась сразу, нет не пробовал.

    To all
    1. Сейчас снял последнее колено дымохода полностью. Осталось 1,5 метра + отвод 90 градусов.
    Котел заработал без тактования с установленной крышкой камеры сгорания и полностью прикрученной.

    2. Еще раз проштудировал руководство по монтажу дымоходов.
    Для моего котла и системы 60/100 через стену максимальная длинна 3,3 метра + один отвод (правда не сказано какой). Но по логике 90 градусов.
    А вот вычитать из 3,3 метра надо только при установке ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ отводов. Так что мои штатные 2,5 метра всему соответствуют.

    3. Штатные дроссельные шайбы/ трубки пито меняются только в случае коротких дымоходов.
    в частности для системы 60/100 только при длине до 2-х метров.

    И почему он не хочет работать при дымоходе 2,5 метра вопрос так и остался...

    Может засорилось что-то...стройка всё же...
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Rom_an, вы камеру вскрывали, теплообменник не забит? На какой скорости насос, поставьте на максимум. У вас сейчас забор воздуха получается из помещения, приточка есть воздуха надеюсь.
     
  15. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    Нет камеру не вскрывал, не дорос еще. :)
    По насосу пока штатные D018 = 3 (Эко) D019 = 2 (отопление Авто, ГВС=2)

    Сейчас уже не из помещения. Как писал выше снял последнее колено и полностью привернул кожух.
    Ранее даже без кожуха в трубу он прилично засасывал.
    С кожухом без двух болтов, он тоже практически с улицы воздух брал, ему чуть чуть не хватало.
    И он компенсировал это подсосом через отверстия 2-х болтов.

    При режиме с 2-мя болтами горелка горела 8-9 минут. И контура за это время насос в режиме Авто успевал протянуть. Мерил по обратке, правда не ощупь.