1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Вы или игнорировали мой совет
    Или не поняли, как считается длина соосной (коаксиальной) системы дымоотведения и в каких единицах.
    Скверно. Скверно когда монтируешь настенный газовый конвекционный котёл в связке с низкотемпературной СО не знать, что такое НСУ. Насосно-смесительный узел.

    Что сделано, то сделано.
    В России нет ничего более постоянного, чем временен, но если так, то я бы рекомендовал вам изучить вопрос работы низкотемпературного контура отопления с газовым настенным конвекционным котлом более основательно или всё-же обратиться к более компетентному специалисту, раз уж так, как вы ниже пишите произошло
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    .
    Что значит последнее? А сколько же всего колен?
    И что такое "внешняя труба"?

    При вашей мощности котла и той длине соосной системы дымоотведения о которой вы заявляете, тоже может ставиться дроссельная шайба-вкладыш. О чём написано в выложенным мной для вас руководстве. Поэтому и спросил.
    Но вы вместо короткого ответа "Да или Нет" решили впасть в рассуждения. Ну что ж это похвально, что пытаетесь вникнуть в суть вопроса и проблемы.
     
    Последнее редактирование: 22.01.23
  3. rom_an
    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6

    rom_an

    Участник

    rom_an

    Участник

    Регистрация:
    03.06.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская обл.
    @Ortodox, к чему написанное Вами выше?
    Совет не увидел.
    Я не монтажник, а пользователь и все аббревитуры знать не обязан. Да, инженер и по образованию и по природе...
    Про длинну дымохода в инструкции написал выше.
    В срач вступать не буду, если по делу есть что, внимательно слушаю (не отсылки к академическим трудам по ...)
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    То есть вы даже не удосуживаетесь прочитать то, что пишут вам по поднятой вами проблеме.
    Как это можно не увидеть,
    https://www.forumhouse.ru/posts/31035143/
    только если
    Не обязаны. Но аббревиатура тут совсем не причём. Дело не в аббревиатуре

    Да-да, я уже понял, что вам неважно, что написано, вы априори для себя всё уже решили.
    Это обнадёживает, но и не получится, ибо за сим позвольте откланяться.
    Не вижу смысла в дальнейшем общении, ибо после выложенного руководства и заданных вопросов, одно было не замечено, а другие игнорировались, но зато апломба с избытком.
    То есть вы
    , но уже чётко разделяете, что тут по делу, а что нет.
    В общем, удачи вам:hello:!
     
    Последнее редактирование: 22.01.23
  5. Poletoff
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    22

    Poletoff

    Живу здесь

    Poletoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    22
    Ребята, срочный вопрос.
    Котел vaillant turbotec pro vuw 242/3-3. Вчера под ночь сгорел предохранитель на плате. Поставил времянку, сегодня нужно купить и поставить нормальный. Какие параметры - прочитать не могу. Не подскажете?
    P. S. Нашел тут на странице 21. Пред на 2А
     
    Последнее редактирование: 23.01.23
  6. Антоха62
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    73

    Антоха62

    Живу здесь

    Антоха62

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    73
    250V 2A
     
  7. zizu44
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    zizu44

    Участник

    zizu44

    Участник

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Добрый день! Снова выслушаю советы) уже 4-й мастер приходил, тут уже вопрос скорее спортивный, чем целесообразный. Я не мастер, но хочется понять правду.

    Дано: котел Vaillant атмосферник / открытая камера сгорания / зеленые крутилки.
    4 года работал более менее, котлу где-то 21 год, но он регулярно обслуживался. 5/5 этаж, но давление холодной приходит больше 3 атм. (труба металопласт в стене, от стояка до котла где то 2 метра)

    Проблема: пропадает ГВС, начинает моргать ошибка песочные часы.
    (в выходные утром еще и отопление пропало из-за этой ошибки - холодные батареи)

    Последний мастер приходил в Субботу, проверили все, что только можно.
    - датчики NTC меряли - оба выдают где-то 2.4 при 35-40 градусов - т. е. сразу неисправны быть не могут
    - клапан трехходовой рабочий
    - вторичный теплообменник и меняли и промывали
    - насос рабочий (откручивали центр - все крутит) - Grundfos оригинальный- была идея что конденсаторы высохли, но нет. Насос 2015 года - т. е. менялся
    - первичный теплообменник - чистый, грязи нет, но сняли / почистили
    - датчик протока рабочий (крыльчатка крутится)
    - в субботу снимали материнскую плату - возили к инженерам-электронщикам (стаж более 40 лет) - они тестировали - ПЛАТА рабочая. Провод с заземления убирали (как кто-то рекомендовал)

    - клапан газа - регулировали, пробовали ставить минимальное пламя - из крана идет кипяток, но со смешиванием с холодной водой пользоваться можно

    КАКИЕ еще варианты?
    И подскажите знающие - какой котел подойдет в те же трубы (подводки), чтобы ничего не переделывать. А то уже задумываемся о смене на другой котел, раз никто починить не может.
    Могу прислать видео ошибки / вообще видео работы котла.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    С ваших слов:
    - датчики NTC исправны
    - клапан трехходовой рабочий
    - вторичный теплообменник и меняли и промывали
    - насос качает, рабочий (откручивали центр - все крутит) - Grundfos оригинальный- была идея что конденсаторы высохли, но нет. Насос 2015 года - т. е. менялся
    - первичный теплообменник - чистый, грязи нет, но сняли / почистили
    - аквасенсор в порядке, датчик протока рабочий (крыльчатка крутится)
    - в субботу снимали материнскую плату - возили к инженерам-электронщикам (стаж более 40 лет) - они тестировали - ПЛАТА рабочая. Провод с заземления убирали (как кто-то рекомендовал).
    - клапан газа - регулировали

    Ну тогда только это.
    Руководство по эксплуатации.
    Установленный срок службы данного изделия 15 лет.

    Кстати, это не песочные часы, это типа газовый клапан.
    И недостаточно воды в системе отопления или нет можно и по манометру посмотреть. Какое давление. Может же и просто датчик давления барахлить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/9529537/
     
    Последнее редактирование: 23.01.23
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Zizu, что обозначают песочные часы? У вас под рукой инструкция, дословно напишите. Вроде перегрев.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Если мигают, то
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    В инструкции написано: недостаточное давление воды в системе. Смотрим манометр на котле, если давление действительно маленькое, то либо утечка, либо котел остыл, либо проверить наличие воздуха в расширительном баке. Если давление в норме на манометре, ищем датчики в котле, которые определяют наличие ТН в системе.
     
  12. maksuxa2003
    Регистрация:
    04.11.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0

    maksuxa2003

    Участник

    maksuxa2003

    Участник

    Регистрация:
    04.11.20
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    0
    Всех приветствую.
    wuv int4 306/5- 5н.Котлу примерно пол-года.
    Подскажите пожалуйста. Пришел домой, жена говорит вода течет из крана холодная. Ну, я как всегда, зашел в котельную, слышу, котел что то там щкаорчит, пердит, пытается включится. Поменял фильтр, включил, и он включился на полную мощность. Парит как паровоз, гудит, шо аш стены трясутся, и не успокаивается. Как будто там турбина внутри фигачит неостановливаясь) Греет хорошо
    Что произошло?)
    Раньше он на такую мощность у меея при минус 10 выходил один раз, но потом успокоился, а сейчас уже сутки рычит)
     
  13. MikhailKuzn
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    MikhailKuzn

    Участник

    MikhailKuzn

    Участник

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Частный посёлок, давлени у нас слабое (не как в многоэтажках) но смеситель открыт на полную. Но я бы уточнил, что расход тут на мой взгляд не причем. Повторюсь - пламя уже "давным давно" горит стабильно, а поджиг продолжает трещать. И как правило что в режиме отопления, что ГВС, запускается только со второй попытки. Либо уходит в аварию с F28. Попробовал вновь почистить горелку и обезжирить электрод ионизации - бестолку. Что ещё заметил - проблема явно прогрессирует.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Можно было просто почистить.
    Циркуляция улучшилась, вот и
    Вы вообще изначально проводили ПНР с настройкой и регулировкой котла?
    Вариант что забиты теплообменники отпадает.
    Котёл конденсационный, тут всё не так просто с настройками, как с конвекционниками.
    Котёл по уму настраивается с помощью газоанализатора.
    В общем вот так
    котёл себя ведёт во всех режимах или только в режиме ГВС?

    Вы с циркуляцией теплоносителя разобрались, может теперь имеет смысл и с системой дымоудаления разобраться. Допускаю, что гудит, как паровоз, щкаорчит и пердит турбина (вентилятор) в котле. Может тоже проблемы с приточкой и/или дымоотведением.
     
    Последнее редактирование: 24.01.23
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Когда вас спрашивают, надо отвечать, а не высказывать своё видение. Вопросы ж не просто так задаются. Так какой расход воды на гвс? Измеряйте, 3хлитровая банка и секундомер вам в помощь. Сколько стоит задание температуры на гвс? Тоже не ответили. Давление газа на горелке минимальное вернули на место? Электроды надо не обезжиривать, а чистить, например наждачкой, но без фанатизма, блеск металла не нужен.