    Да, забыл - бачок сзади подкачивали.

    Мигающие песочные часы - недостаточное давление в системе отопления.
    Течей нигде нет. Воздуха вроде тоже.
    Датчика давления в этом котле НЕТ, он определяет наличие теплоносителя по разницам датчиков ntc/

    P/s/ - сегодня заметил - котел постоянно работает - как будто нагоняет температуру (за 3 суток почти 20 кубов газа по счетчику).

    Давление - 2 атм., даже стрелка больше показывает.
    Видимо все таки возраст.

    КАКОЙ котел искать похожий? квартира 65 квадратов, как мне сказали 24квт - это для дома и раньше ставили, потому что других вариантов не было.
     
    Последнее редактирование: 24.01.23
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Датчики ntc не пробовали менять местами? Вместо валенка без переделки подойдет наверно только валенок, например atmotec pro vuw 240/3-3, это из старых запасов если найти. Но полюбому надо сравнивать размеры по присоединению.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Только наличие, а не само давление?
    Ну да, вроде его в этом котле вообще нет.
    Но есть ошибка
    Давление то можно и по термоманометру посмотреть, а вот как мозги понимают, что давление не ахти.
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Скорей всего, хоть и ошибка называется низкое давление, котел определяет как недостаток ТН по датчикам температуры. А вот по какой логике?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.681
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Это вопрос. Я не знаю.
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Скорей мысли вслух.
     
  7. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    747

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.024
    Благодарности:
    747
  8. zizu44
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    zizu44

    Участник

    zizu44

    Участник

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Приходил еще 1 мастер (дал шанс).
    Поменял конденсатор в насосе, поставил свой 3х ходовой...через сутки он затек. Приехал - сделал все обратно, вернул деньги и сказал - у вас наверно насос подклинивает.
    Может ли быть проблема в насосе?

    И как следущий этап
    Посоветуйте меньшее из зол
    1) Ремонт - Новый насос нашел в городе - 10к
    2) Б/у вариант - Мастер предлагает vaillant atmotec, б/у вариант, но он его прогонял на стенде и дает гарантия 6 месяцев - 33к
    3) НОВЫЙ - Выбрал новый котел - immergas, с установкой / запуском где-то 50к выйдет (новый vaillant аналогичный стоит 110к)
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Какой котел вам предлагают? У меня с 2008 года работает атмотек про wuv 240/3-3, довольно надежная модель, внутри сплошная латунь.
     
  10. zizu44
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    zizu44

    Участник

    zizu44

    Участник

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Атмо Тек 240 (на фото написано atmoTEC pro)
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Замечательно, какого года?
     
  12. zizu44
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    zizu44

    Участник

    zizu44

    Участник

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    По ходу дела 2009 года, получается ему 14 лет. Моему котлу 22 года уже вроде как.
    upload_2023-2-7_8-39-17.png
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Да, конец 2009 года, у меня 2007 года, работает, практически без отказов, за всё время поменял только датчик дымовых газов. Есть меню, модуляция горелки. Если надумаете, попросите сервисмена показать состояние внутри, особенно камеры сгорания.
     
  14. zizu44
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    zizu44

    Участник

    zizu44

    Участник

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    То есть ВЫ рекомендуете поменять на другой Vaillant?
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Ну как рекомендую, я себе запасной такой купил, тоже б/у, т. к менять на другой не хочу. Меня полностью устраивает. А современные котлы уже не те, что раньше, да и в основном они турбо. Это просто как вариант для быстрой замены. А Ваши планы, это Ваши планы.