    Доброго времени !
    К каждой системе отопления подбирается свой РБ, в настенники ставят 6-8 литров это примерно до 100 литров теплоносителя
    а есть расчет это 10 % от системы отопления, и если бака не хватает то давление и скачет
    Коэфециэнт расширения воды с 0 до 80 примерно 10% вот и считайте.
    А расширительный бак качается 80% от рабочего давления (НО ПРИ 0 давлении на входе воды.
    Если рабочее давление 1,5 то качать бак 1.2 -1.3 бар
    для нормальной работы РБ надо слить теплоноситель с него и потом качать и проверять воздух.
     
  2. Poletoff
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23

    Poletoff

    Живу здесь

    Poletoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23
    РБ качали дважды за последние полгода. Первый раз я и, возможно, что-то сделал неправильно, а второй раз качал мастер, который занимается котлами. Не думаю, что он неправильно накачал, опыт у него есть.
    Вы поймите меня правильно. Я же не просто юзер котла, я еще и человек с гуманитарным образованием и многие технарям понятные вещи я вообще не понимаю. Поэтому никаких мыслей у меня нет).
    Такую процедуру делали дважды, как я уже выше писал.
    Давление в котле плавает от 0,5 до 1,3. Когда котел долго не включается, давление падает до 0,5 (еще два дня назад было до 0,7), а когда котел работает - поднимается до 1,3 (было до 1,5). Если я правильно измеряю давление в РБ (котел работает, просто свинчиваю колпачок с ниппеля и измеряю обычным манометром), то оно составляет 1,1.
    Один мастер говорит (который котел и ставил), что это норма. Обращался к другому мастеру, тот котел не смотрел, но удаленно сказал, что это подтекают батареи, нужно стелить под них туалетную бумагу и смотреть на следы.
    Сомневаюсь в профессионализме обоих.
    P. S. Кстати, ошибка F13 перестала появляться после того как я перевернул в розетке вилку от котла. Может, еще и появится, но пока нету.
     
  3. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
     
  4. Poletoff
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23

    Poletoff

    Живу здесь

    Poletoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23
    Котел двухконтурный. Что за отсечные краны? Эти?
    2023-05-15 16-08-30.JPG
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.297

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.297
    Если у вас давление падает после длительного простоя котла, а потом растет во время работы, то так и должно быть. Вопрос только в том, что разница большая, хотя она зависит от СО, наличия теплых полов. Не заморачивайтесь сильно. Утечки пробуйте искать на стыках, прикладывая к ним куски туалетной бумаги, на ней не должно быть намоканий.
     
  6. Poletoff
    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23

    Poletoff

    Живу здесь

    Poletoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.20
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    23
    Да, именно после длительного простоя (несколько часов) давление и падает. Но ладно бы оно падало стабильно до 0,7 (к примеру) и росло бы до 1,3 и делало бы это стабильно. Но нет. Два дня назад оно падало до 0,6, сегодня уже до 0,5. Через два дня будет 0,4 и так далее. Ниже 0,5 я не видел, терпения не хватило.
    Что такое СО? А теплые полы да, есть.
    Стыки проверял, утечек нет.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.297

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.297
    СО это система отопления. Я зимой занимался темже, утечку нашел в теплообменнике котла. Это была малозаметная трещинка, на которой появлялась капля при повышении давления во время работы горелки. После потухания, она пропадала. Заметил случайно. Котел атмосферник.
     
  8. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.526
    Благодарности:
    2.383

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.526
    Благодарности:
    2.383
    Адрес:
    Минск
    Про манометры. надо ставить манометр в систему типа как шины качаете-там цифры есть. светофор-это убогий датчик с зелено желто красными зонами. ..ну вообще для идиотов. (вайллант же шь..ха ха.)
    что касается давления накачки Рб. и размера бака. ну про размер понятно. 10% +/- от объема теплоносителя. берите больший размер. не жмотьтесь. давление..описано и без меня много. надо исходить из процесса. каков процесс? заполняем на холодную ж..? те при нагреве рабочее давление вырастет..а при летнем режиме упадет...те на холодную можно накачивать = рабочему. при нагреве всосет..при летнем отдаст...я давление проверяю раза два за зиму просто мимо иду и смотрю.
    на РБ у меня стоит отсечной кран в систему и кран слива у бака. иначе не проверишь.
    запомните- РБ в основном-это галимый шлак-либо неремонтопригодный либо просто шлак.
    я с 1996 года использую ..сейчас на имею 100л бак в доме и жду отказа на даче встроенного..(ну не поставил внешний...поленился..)
     
  9. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.526
    Благодарности:
    2.383

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.526
    Благодарности:
    2.383
    Адрес:
    Минск
    @Poletoff, все когда-то были чайниками..да и не чайники иногда косячат.
    вам надо ..бы... купить тройник под вашу трубу у котла к тройнику краник шаровый ..
    ЗАБЫЛ манометр нарисовать ..на него удобнее один из тройников взять от от насосных станций-там 4 дырки 1 для манометра. ну это у водяных можно купить в сборе.+ фитинги переходные.
     

    Вложения:

    • изображение_viber_2023-05-16_16-14-40-276.jpg
    Последнее редактирование: 16.05.23
  10. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.526
    Благодарности:
    2.383

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.526
    Благодарности:
    2.383
    Адрес:
    Минск
    Шланг на 1/2 у меня от стиралки. там гайки на 3/4" ..удобно ж..он на 6 атмосфер..у нас 1,5.
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.297

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.297
    Вобще-то давление в системе можно посмотреть в меню котла, и ничего не городить.
     
  12. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.526
    Благодарности:
    2.383

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.526
    Благодарности:
    2.383
    Адрес:
    Минск
    У меня заяц...так там мануал с кодами -как учебник по матанализу...мне нефиг делать?
    проще надо быть ..имхо.
     
  13. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.840
    Благодарности:
    1.251

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.840
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Волковыск
    Это какой? У меня давление можно посмотреть нажав кнопку на передней панели. помоему (- или i).не помню точно, год уже не смотрел.
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.297

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.827
    Благодарности:
    1.297
    Да, кнопка"-".
     
  15. Куз Николай
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503

    Куз Николай

    Живу здесь

    Куз Николай

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    Доброго Времени !
    !) выключаете кател.
    2) закрываете краны на котле кроме выхода горячей воды .(он обычно 2 с лева)
    3) открываете на кухне кран только горячей воды. и кран подпитки на котле.
    4) качаете Расширительный бак котловой до давления 1.2 бара по манометру компрессора
    5) закрываете кран гор воды
    6) открываете кран холодной воды (второй с права
    7) подпитываете котел до давления !,5 (кран подпитки на котле)
    8) открываете оставшиеся 2 крана отопления 1 с лева и 1 с права
    9) подпитываете СО до 1.5 бар
    10) включаете котёл
    и проверяете работу котла
    если давление будет падать ищите протечку.
    удачи
     
    Последнее редактирование: 17.05.23