1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. NeRemontnik
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    NeRemontnik

    Участник

    NeRemontnik

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Гондурас
    Долго пришлось ждать, пока ошибка снова проявится, статус котла в момент ошибки S33. Такого кода статуса нет в моем мануале.
     
  2. NeRemontnik
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    NeRemontnik

    Участник

    NeRemontnik

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Гондурас
    В режиме мультиметра ACV200 (измерение переменного тока) напряжение на клеммах вентилятора 0,12 В. После измерения, решил проверить напряжение между корпусом турбины и землей. Отключил котел от заземления, включил в розетку без заземления, соблюдая такую же фазность. Напряжение между корпусом турбины и землей в момент ошибки составило около 52 В (переменного тока)
     
  3. Sstvov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    732

    Sstvov

    Живу здесь

    Sstvov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Ижевск
    Ну так реле наверно неисправно.
     
  4. Sstvov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    732

    Sstvov

    Живу здесь

    Sstvov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Ижевск
    В этих измерениях нет ни малейшего смысла.
     
  5. Антоха62
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73

    Антоха62

    Живу здесь

    Антоха62

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73
    Плату в ремонт, Вам нужен хороший электронщик, не имея навыков лучше самому не лезть, а отдать спецу.
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    А вот, что выдает интернет: Ошибка S33 показывает, что аппарат заблокирован и переведен в состояние 20-минутного ожидания, активировался режим защиты теплообменника от замерзания. Причина в том, что не соединились контакты реле воздушно-газового тракта. Это состояние может появиться в двухконтурном котле Вайлант 242 Турбо.
    Если в этот момент не работал вентилятор, то они и не должны были соединится, а котел ждет. У вас реле вентилятора под замену.
     
  7. NeRemontnik
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    NeRemontnik

    Участник

    NeRemontnik

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Гондурас
    Друзья, всем спасибо за ответы! Реле RY610024 (24В) заказал на Али, перепаяю сам. Пока нагретым ножом вскрыл крышку и почистил контакты, как на видео .
    Полет нормальный.
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Эти статусы полезны, когда ошибки как бы нет, но, что то есть не так. Смотреть расшифровки не только в инструкции, но и в инете.
     
  9. ОсипШор
    Регистрация:
    27.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ОсипШор

    Участник

    ОсипШор

    Участник

    Регистрация:
    27.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Котёл vaillant turbotec pro 242-5/3,котлу семь лет. Проблема такая. Котёл включён на отопление, выставлено 40 С. После выключения ГВС (установлено на 38 С) вода в малом контуре долго остаётся нагретой, насос включается, датчик показывает температуру около 50 С и тишина..В итоге котёл не греет систему отопления. Если выставить температуру на отопление 60 С, то нагретая вода в малом контуре проблем не создает, котёл работает штатно проблем не создаёт. Почистил сетчатый фильтр на обратке, ржавчины было немало. Потом промыл систему отопления, без давления правда (подключил ХВС, обратку в огород),далее почистил гидроблок, почистил трёхходовой,проблема не исчезла. Поршень на трёхходовом открывается-закрывается исправно. Ржавчины прилично в системе, в одной комнате никак не можем поменять батареи, тупо стоят трубы 50 по периметру. Подскажите пожалуйста, что делать дальше?
     
  10. Антоха62
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73

    Антоха62

    Живу здесь

    Антоха62

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    73
    Доброго времени. А что Вы подразумеваете под малым контуром? Если это контур отопления, то придавите на него краны, чтоб заставить работать остальную систему.
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    ОсипШор, насос в котле поставьте на максимальную скорость.
     
  12. ОсипШор
    Регистрация:
    27.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ОсипШор

    Участник

    ОсипШор

    Участник

    Регистрация:
    27.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Терминологический аппарат страдает. простите. Малым контуром называю когда теплоноситель идёт через вторичный теплообменник. Соответственно в него входит трубка от насоса к первичному теплообменнику, первичный теплообменник, трубка от первичного теплообменника к гидроблоку, ну и вторичный теплообменник. Трубка которая идёт от гидроблока к байпасному клапану, в мой пресловутый "малый контур" не входит, но она и не нагревается при включении ГВС. Её специально трогал, думал что клапан приоткрыт и после выключения ГВС насос тянет теплоноситель не с обратки, а нагретый.
     
  13. ОсипШор
    Регистрация:
    27.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ОсипШор

    Участник

    ОсипШор

    Участник

    Регистрация:
    27.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Попробую. Были такие мысли, потому что температуру для тестов сбрасывал включением обезвоздушивания системы и при однократном включении насоса теплоноситель сразу остывал. Если бы с такой же силой насос прокачивал после отключения ГВС, то проблем бы не было. Но смущал момент. Настройки же насоса никто не менял. Почему такого не было раньше? Котёл мы всегда и весной и осенью включали на такой слабый обогрев, но такого не было.
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Значит стал плохой теплосъём во вторичнике, откуда вода для гвс? Возможно большая жесткость воды и отложения накипи во вторичнике.
     
  15. ОсипШор
    Регистрация:
    27.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ОсипШор

    Участник

    ОсипШор

    Участник

    Регистрация:
    27.03.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Логика такая, что теплоноситель сильно нагревается потому что тяжело воду нагреть если вторичник накипью зарос? Так-то вода жёсткая, но температуру для мытья посуды ставили 38 С, если душ принять то 40-41 С, при таком режиме у соседей больше 10 лет такие-же котлы работают без чистки теплообменника. Течёт горячая вода нормально, в литрах не замерял правда. Вторичник снимать думаю в крайнем случае. После второго года использования котла вызывали мастера, он пытался его открутить, шлицы подпортил у винтов. хз зачем он туда полез. надо было всего лишь расширительный бачок накачать..после этого я и начал в устройство котлов вникать.