    именно так, и например в Berettа CAIO абсолютно тоже самое, поддерживает установленную температуру, даже если струя образно со стержень от ручки)

    з. ы. А специалиста я сегодня развернул, ибо по телефону он сказал, что это особенность такая именно этих котлов. Т. е. котел способен держать требуемую температуру только на максимальном расходе - 11 литров.
    Это очень и очень сомнительно по двум причинам:
    1. я замерил у себя максимальный расход и он составил 5 л/мин., а уже таким напором ну не возможно мыть посуду, какие 11/л мин.
    2. предположем, что это действительно такая особенность, то получается - потребитель делает напор в раковине какой ему надо, а котел, не смотря на выставленные 43 градуса повышает и повышает температуру (я лично видел 72 гр.), и что дальше? Ну потребитель стоит ждет, когда все нормализуется, а котел тем временем уйдет в ошибку по перегреву - так? Потребитель с включенным краном гвс дальше стоит и ждет - а котел что дальше будет делать? Врядли он самостоятельно выйдет из ошибки, ежели пойдет холодная вода?
    И где для потребителя это прописано?
    В инструкции прописано, мин. расход 2,5л/мин, максимальная мощность 11 л/мин., и крутилка температуры.
    Получается она совсем бесполезна, если расход не максимальный?

    По итогу, вопрос этот продавца, подам претензию, потребую устранить неисправность, вот и пускай запрашивает инфу в Турции и официально подтверждает, что это такой котел. Дальше буду требовать замену тогда, если подтвердят, что такая особенность.

    Врядтли его (да и от вайланта отломится доля), после такого подтверждения кто купит, ибо использовать на ГВС по нормальному его получается совсем не возможно.
     
    Последнее редактирование: 31.10.23
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    И всетаки, проверьте расход газа на минималке, может здесь собака зарыта.
     
  3. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Нижний Новгород
    сам я не смогу - так?
    глянул мельком инет - не у одного у меня проблемы с ГВС однако)

    А так посмотрим сперва что продавец ответит на претензию, там я думаю, и придут специалисты и проверят всё).

    з. ы. присмотрелся к инструкции а там написано - мощность 11л/мин. при т. 30 гр.
    Т. е. получается, котел при таком разборе может выдать 30 гр.
    Только это никак к данной неполадке котла не относимо, ибо зачем тогда ему ручку ГВС придумали, если он только на определеном разборе воды ее видит?
     
  4. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Это дельта 30⁰, т. е при таком расходе котел может поднять на 30⁰. Если холодная 10⁰, то горячая 10⁰+30⁰=40⁰.
     
  5. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ясно - спасибо)
    Но суть не поменялась, следовательно при расходе в два раза меньше (5,5л) котел способен поднять холодную воду уже на 60гр.

    Таким образом поддерживаться заданная температура считаю обязана, а иначе ерунда какая то просто получается с этим котлом)
     
  6. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Вчера посмотрел инструкцию на ваш котел, арифметика такая получается: при расходе г. воды 12л/мин дельта температуры 30⁰, а при 5л/мин - 72⁰, но это если котел работает на максималке, а если смодулировал на минимум мощности, то при 5л/мин дельта 25⁰. Вывод ваш котел толи не хочет, толи не может модулировать. Потому и просил замерить расход газа на предполагаемой минималке, т. е когда котел дошел до уставки ГВС и продолжает дальше увеличивать температуру, хотя по идее должен пойти в модуляцию до минимума. В этот момент за минуту засекаете расход газа по счетчику, результат умножаете на 60, получаем расход газа за час. По паспорту расход на максималке 2,7 м³/час, на минималке около 1 м³/час. Увидим картину маслом.
     
  7. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ок, сег к ночи отпишусь о результатах эксперимента.
    Только вот я не понял, замерять расход газа следует при каком расходе горячей воды? При 5 л/мин. а это у меня максимально, что сейчас течет из крана, и котел вроде норм так работает, или при маленьком расходе прибл. 2л/мин. ?
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Что мешает посчитать в обоих вариантах.
     
  9. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    1.250

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.839
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Волковыск
    Можно соорудить U образный манометр и подключить его к горелке. сразу будет видно есть модуляция или нет.
     
  10. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Можно, если иметь соответствующую квалификацию, тут на счетчик еле уговорил.
     
  11. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Нижний Новгород
    я произвел замеры:
    Замер №1.
    максимальный разбор (5л/мин.): показания счетчика за 1 мин. 103,357 - 103,389 т. е. в час 1,97м3
    минимально возможный (2,5/мин.): показания счетчика за 1 мин. 103,403 - 103,428 в час 1,5м3
    Замер №2.
    макс: 103,428 - 103,460 1,92 м3
    мин: 103,460 - 103,488 1,68м3
    Замер №3.
    макс: 103,501 - 103,532 1,86м3
    мин. 103,532 - 103-558 1,56м3

    Однако ларчик просто открывался, полез в настройки и в инструкцию, которая не для потреба, а там в настройках с завода по умолчанию ГВС стоит 71 на слив. И есть возможность изменить, на другое, и вуаля, все заработало, как и должно работать!
    Т. е. котел повысив температуру протока до выставленной - отрубается. Через 5 сек в зависимости от величины протока, вновь врубается.

    Так что это особенность заводских настроек по умолчанию у данного котла)
    И почему официалы о ней не знают - загадка. Они меня уверяли вчера, что такой режим ГВС - такая особенность данного котла)

    з. ы. еще убавил мощность до 70%, с завода стоит 100%, у меня площадь всего 60 м2, ну не знай, а надо было?
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Какой же это пункт меню? Про 71⁰.
    70% это правильно, дольше греть, меньше тактовать.
     
  13. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Нижний Новгород
    руководство по установке и техобслуживанию - стр. 26 режим приготовления ГВС
    пункт меню: PP13
    00 = 71 °C слив
    01 = обратная линия, установочное значение +7 °C; подающая линия, установочное значение +6 °C
    на кой ляд это все -не понятно? Какая обратная линия, какой нафиг слив?

    В это меню кстати (настройки уровня специалиста) ни каждый раз удалось зайти)

    Но справедливости ради, вчера, когда я шерстил инет, где-то проскользнуло об этой настройки, типа по умолчанию температура ГВС выставленна, когда в другом месте (в отдельной котельной) и сегодня, уже после замеров, я решил нарушить инструкцию по эксплуатации...)
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    РР13=01, Там так написано, что не попробовав, не поймешь, о чем. Я вас поздравляю, теперь он будет работать, как остальные валенки, датчик расхода у него на борту.
     
  15. apmmap
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824

    apmmap

    Живу здесь

    apmmap

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    2.583
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Нижний Новгород
    надеюсь, но у меня у прежнего валенка VUW Atmo tec 2012 г. в. насос еще отрубается в режиме, когда горелка не активна)

    А так вот еще загадка по меню, что лучше: немедленный переход к отоплению (по заводу), или с задержкой 45 сек?
    _
    PP08 Переход приготовление горячей воды/отопление
    00 = немедленный переход от приготовления горячей воды к отоплению
    01 = переход от приготовления горячей воды к отоплению через 45 с