1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Никакого принципа, конкретной модели котла соответствует конкретный код DSN.
     
  2. Astra1000
    Регистрация:
    12.01.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Astra1000

    Новичок

    Astra1000

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Предыстория такая...загорелась ошибка F-28, пытался скинуть ошибку, не сбрасывается. Вызвал мастера, он всё подряд проверял, клапан, датчики, открывал крышку где плата зачем то, в итоге он подкинул свой дисплей и шибка снялась. За новый дисплей он захотел 15 тыс! я сказал сам куплю и пропишу его. Мастер снял свой дисплей и ничего не собрав уехал, я ему заплатил 600 руб за вызов. Стал я читать можно ли диспей починить и наткнулся на сообщение, где люди сказали нужно из дисплея вытащить плату и протереть под кнопкой сброса и кнопка заработает. Вообщем перед разборкой я подключил свой дисплей и вместо информации вижу два прочерка! при попытке запустить котел, он запустился, но на экране отображается только давление или эти две черточки! температуру показывает только если крутить ручку! не показывается температура нагрева! Звоню мастеру, говорю, что он сделал с дисплеем...он говорит что он сломан был, я говорю, что он до его вмешательства работал и только ошибка не скидывалась. Разобрал я свой дисплей, под кнопкой было окисление, почистил его и поставил обратно дисплей, кнопка стала реагировать, но на экране эти черточки и иногда давление показывается! вообщем дисплей или всё время в черточках или он иногда показывает давление! если котел запустился, то кнопками можно попадать в меню, то есть они работают, но на дисплее в рабочем режиме черточки! До вмешательства этого мастера дисплей работал и всё отображал! Думаю он что то или спалил мне или подменил дисплей! Он от всего отказывается и говорит что ничего делать не будет! Подскажите кто сталкивался, почему эти черточки вместо температуры? что он сломал?
     
  3. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    2.382

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    2.382
    Адрес:
    Минск
    Правильный ход-всегда наезжай на мастера. (и в больнице врачам надо сказать-вы мне печень испортили...я до вас пил и ел)
     
  4. Astra1000
    Регистрация:
    12.01.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Astra1000

    Новичок

    Astra1000

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    ни кто не наезжал, просто дисплей перекинуть и я могу, зачем мне он за 15 тыс, если купить можно за 5 тыс.
    А если по делу, то что может быть?
     
  5. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    2.382

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    2.382
    Адрес:
    Минск
    Я бы попробовал выдохнуть. и медленно и аккуратно повторить процедуру с дисплеем.
    возможно с увеличительным стеклом.
    в целом-дисплей только отображает. то что ему прилетает с платы.
    может это и под кнопками засалилось...хз... у вас же дисплей работает в половине случаев...
    а первичная ошибка ф28- это не дисплей..это что-то было.
     
  6. Astra1000
    Регистрация:
    12.01.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Astra1000

    Новичок

    Astra1000

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    @sergMinsk, всё починил. Какой то штырёк дисплея не контачил с основной платой. Почистил спиртом и всё заработало. F-28 не скидывалась из-за окислившейся кнопки, резинку снял, почистил и кнопка заработала. У кого F-28 или любая другая ошибка не скидывается, убедитесь что кнопка сброса работает! У меня ошибка вылезла, когда свет отключили, и кнопка не работала, а казалось что проблема другая. Кнопку проверяйте если ошибка не гаснет.
     
  7. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    2.382

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    2.382
    Адрес:
    Минск
    "электроника-наука о контактах."
     
  8. vitalypenshin
    Регистрация:
    24.01.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vitalypenshin

    Новичок

    vitalypenshin

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Котел Vaillant turbo tec pro. В морозы прибавил температуру до 65 после чего резко упало давление в системе. Оказалось порвалась мембрана расширительного бачка. мастер посоветовал установить внешний. После установки котёл работал нормально пока я не убавил температуру с 52 до 46. Резко упало давление до 0 и показало ошибку f22. Запитал систему, котёл запустился и работал до сегодняшнего дня, пока я не убавил с 46 до 41. Повторилось опять как в прошлый раз. Сейчас котел работает давление 2бар, не скачет, внешне протечек нет.
    И еще по ГВС. Установлена температура 50, включаешь воду, котел начинает греть, температура на экране растет до 80 градусов а на выходе получается чуть теплая струя.
     
  9. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Забит вторичный теплообменник.
    Мастер не проверил давление нового бачка, там может с завода 3 Бар и он не будет работать.
     
  10. vitalypenshin
    Регистрация:
    24.01.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vitalypenshin

    Новичок

    vitalypenshin

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ.
    может ли из за этого периодически загораются песочные часы?
     
  11. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Часы загораются в промежутках между работой горелки.
     
  12. Yariy1984
    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Yariy1984

    Участник

    Yariy1984

    Участник

    Регистрация:
    07.02.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Есть котел 08.2017г.в. Valiant 282/5-5 (H-RU) и с ним в паре бойлер косвенного нагрева Drazice 2021г.в. Заметил одну странность в работе при нагреве ГВС бойлера косвенного нагрева. Через некоторое время после включения горелки, температура поднимается где то до 75гр (на дисплее котла) и котел начинает гудеть. Подозреваю, вода закипать начинает. При этом выставлено 44гр в меню котла на нагреве ГВС. Датчик от котла находится в штатном месте на бойлере, вверху в колбе. На самом бойлере при этом показывает температуру около 40гр.
    Дом с котлом мне достался два года назад и проблем таких не было.
    Что это может быть и где копать? Надо ли снимать бойлер и промывать? Как проверить на правильность трёхходовой клапан?
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.296
    Проблема с циркуляцией и теплопередачей, на какой скорости насос, нет ли фильтра в обвязке бойлера по отопительной воде?
     
  14. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    2.382

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.523
    Благодарности:
    2.382
    Адрес:
    Минск
    Купил бу машину-делайполное ТО.
    так и тут.
    вызывать мастера и делать промывку (раскисление) магистрали котел-бойлер.
    заодно анод заменить.
    можно и самому делать. (насос ведро шланги раствор...) но надо иметь навыки
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    что такое "раскисление",?