1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.911
    Благодарности:
    25.138

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.911
    Благодарности:
    25.138
    Адрес:
    Калуга
    Ну так может надо нормальных производителей выбирать и следить за фитингами ?
    Я не против опрессовки, но против ГП и по максимуму стараюсь проще и надёжнее делать.
     
  2. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.428
    Благодарности:
    2.331

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.428
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Минск
    Пример вам. (и мне наука) на даче уложили трубы на радиаторы и положили пол-шпунтовка. не опрессовывал- нафига? давление ж 1,5 очка а труба держит 6 -8.
    нормальная труба. (я такой пару километров положил. не китай и бухты не по 200м а по 600.) дал давление...на завтра=ноль.
    стал отсекать по веткам...короче. в трубе дырочка...диаметром 0,3мм-/+ ..
    просто мой опыт.
    извините, что не по теме.
     
  3. blacksnakerus
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    40

    blacksnakerus

    Живу здесь

    blacksnakerus

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Калуга
    Отчитываюсь, прочистил фильтр в клапане, весь котел, все трубки, промыл плиту с горелкой - не помогло совсем. Затем полностью разобрал весь клапан, продул все отверстия и о чудо, теперь работает как новый.
     
  4. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.256
    Благодарности:
    76.452

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.256
    Благодарности:
    76.452
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Кто знает артикул краника подпитки двухконтурного валенка? Знакомой очень надо.

    Котел Vaillant atmo-tec 240-3-3

    4564537354675687.jpg 8768679679679.jpg
     
  5. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    1.237

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    1.237
    Адрес:
    Волковыск
  6. ИгорьОлд
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    714

    ИгорьОлд

    Живу здесь

    ИгорьОлд

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    714
    Адрес:
    РБ, Новополоцк
  7. safety_sm
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23

    safety_sm

    Живу здесь

    safety_sm

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копать? Турботек про. Не работает ГВС. Значок крана не загорается при любом напоре. Турбинка в датчике протока вращается легко. На проводах идущих на датчик холла приходит 4,7В. в обе стороны от черного провода. При подключенном датчике на управляющем (зеленом) относительно черного появляется при открытом кране и пропадает при закрытом 4,7В, правда не всегда. Иногда (зависает либо в 0 либо в 4,7). Сопротивление на плате на крайних контактах 4,7 в обе стороны, красный/черный 17,8 зеленый/черный 22,3 кОм. В параметрах D22-0 (не изменяется) D36-0. Регулируемый байпасс крутил вертел толку нет.
     
  8. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Т. е при любом напряении на выходе 0 или 4.7 в ГВС не работает? При правильной работе турбинки и датчика холла на выходе должны быть импульсы, частота зависит от расхода. Тестер при этом должен показывать нечто среднее напряжение около 2.5 вольт. Если того нет, то либо турбинку клинит, либо датчик холла не исправен. Т. к напряжение 4.7в появляется иногда, то скорей всего клинит турбинку.
     
  9. safety_sm
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23

    safety_sm

    Живу здесь

    safety_sm

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23
    При любом напряжении не работает ГВС. Напряжение на выходе не меняется. Или 0 или 4,7, когда включаю-выключаю кран гвс, скорее всего сморя в каком положении останавливается магнитик на турбинке. Но реакция котла 0. А что за параметр d22? В блок схеме поиска неисправности говорится про -1 в этом пункте, а в меня 0 и не изменяется.
     
  10. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    1.237

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    1.237
    Адрес:
    Волковыск
    На всякий сл. у меня монтажники перепутали вход и выход гвс. тоже горччая не врубалась. т. е котел каким то образом видит направление потока.
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    D22 это параметр для просмотра, 1 есть запрос на гвс, 0 нет запроса. Сколько лет котлу? Расход воды гвс большой, там порог сработывания есть.
     
  12. safety_sm
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23

    safety_sm

    Живу здесь

    safety_sm

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23
    При обратном направлении потока крыльчатка турбину не крутится.
    14 лет. Обслужен, промыт, проток большой. Какое значение должно быть d22? У меня -0 и не меняется.
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Мой старше, работает. Открыли воду, должна появиться 1.
     
  14. safety_sm
    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23

    safety_sm

    Живу здесь

    safety_sm

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    23
    Решилась проблема новым датчиком протока. Старый распилил, шток на турбинке перекосился и я так понимаю клинил, хотя на продув вроде нормально вращался. Кстати измерил сопротивление на новой плате в разные стороны на разных контактах, они отличаются от оригинала, а так же напряжение на управляющем проводе, в новом вообще напряжение не показывает при вращении, однако все работает. Ради эксперимента поставил платку от старого датчика в новый то же работает. Спасибо за помощь. Буду иметь в виду.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.147
    Там смотря каким тестером мерить, цифровые порой не справляются, стрелочный покажет.