Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тяжело конечно! Попробую нарисовать картинку, с точки зрения пользователя!)
    Котел у Вас довольно мощный (для 120 квадратов), возможно выбирали из кретерия выработки ГВС.
    И чтобы он нормально работал, необходимо иметь хороший теплосъем с СО и возможность доставить теплоноситель к приборам отопления. Вот как раз на месте доставки, Вы и создали затык (дополнительное сопротивление) или скажем сужение. Дополнительную нагрузку насосу Вы уже создали!(Если котел не будет иметь возможности (при работе на полную мощность) прокачать воду к приборам отопления, произойдет перегрев теплоносителя в теплообменнике и котел прекратит работу. После того, как насос протолкнет нагретую воду котел снова запустится. И будет часто тактовать. (Вы написали, что у Вас этого не происходит.) Поэтому понаблюдайте за режимом котла. Посмотрите, на сколько меняется давление в СО, с остановленным насосом и включенным. И уточните 20мм, это внутренний или наружный диаметр?
    Вот, как смог!)
     
  2. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Давление постоянное, диаметр трубы внутренний.
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это хорошо.
    Дык, у Вас труба 25х2,3 и стоит. Внутренний 20,4.
    Повторюсь, для такой площади, если нет дискомфорта по отоплению, оставляйте так. Не ломать же стены!) И радиаторы у Вас нормальные, можно регулировать индивидуально сопротивление. (У меня такие же!) Комнаты термоголовками регулируете или заводских настроек радиаторов хватает? Для собственного спокойствия понаблюдайте за режимом работы котла.
     
  4. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Да температуру в комнатах и баланс межу всеми радиаторами настроил термоголовками. Да я уже так и думаю, не буду голову забивать, пусть как есть, там посмотрим.
     
  5. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    А ещё такой вопрос, по поводу конденсата и сосулек на выходе кооксиаотной трубы, есть какие нибудь мнения, что можно предпринять?
     
  6. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если конденсат стекает на улицу это нормально! Значит не течет в котел и уклон дымохода сделан правильно. Я у себя просто сосульки сбивал периодически и появлялись они только когда ниже -25 на улице было. Если дыхалку котлу сосульки не забивают, думаю можно не париться? Возможно нужно подрегулировать котел (типа температура выхлопа)? Я этого не делал. Есть еще антиобледенительные насадки на дымоход. Погуглите, поможет нет, не знаю?
     
  7. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Труба под уклоном, а вот на трубе в помещении замечал капельки воды, в мороз
     
  8. Xrenvamaneparol
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Хочу обновить свой вопрос, может еще кто что посоветует или расскажет:
    Добрый день, форумчане!
    Помогите разобраться: не осёл ли я? Ситуация следующая: имеем газовый Vaillant VU282/5-5, работающий на СУГ, периодически начал выходить в F. 28. Вскрытие показало, что розжиг имеет место быть, но только со стороны электродов розжига. Т. е. горелка разжигается справа, слева же, где находится электрод ионизации, пламени нет. Очистка и продувка горелки, рампы, форсунок загрязнений не выявила. Замеры давления показали 35,6 мбар на входе, и были приведены к 4,6 мбар при минимальной нагрузке, 27,7 мбар при максимальной нагрузке... Проблема не решилась. Грешу на качество смеси ибо, со слов владельца, содержание бутана в смеси составляет 64% (никаких бумаг на руках нет, но пованивает бредом)... Предложение заменить смесь или же поставить на испытание 50л баллон отвергнуто...Пытаюсь понять: дело остается за качеством суг или же стоит копать в другом направлении?
    Заранее благодарен за толковые ответы и критику.
     
  9. belowert
    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    belowert

    Участник

    belowert

    Участник

    Регистрация:
    11.06.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Отпишусь, как решилось все.
    Трубку не решился снимать, не совсем понял как она снимается, так что до фильтра не добрался.
    Попробовал внутри датчика давления подвигать его пластину, просто нажал на нее деревянной палочкой, хватило на неделю бесперебойной работы.
    А в итоге, просто купил новый датчик давления, и ошибка ушла, все работает как часы. Летом буду звать спеца, пусть он разберет и почистит "спрятанный" фильтр.
    Так сказать отчет, мало ли у кого подобная проблема будет и сомнения.
     
  10. Tocon
    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149

    Tocon

    Живу здесь

    Tocon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Тюмень
    Возник вопрос, какими настройками котла и где посмотреть полное их описание отрегулировать, чтобы котел потреблял меньше газа и не тактовал, а работал постоянно с модульной горелкой
    Котел vaillant eco compact vsc 246/210. Частично уже разобрался с выбегом, насосами и т. д., но хотелось бы более точных настроек...
     
  11. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Народ, в третий раз спрашиваю совет: откуда в контуре нагрева БКН может браться воздух? В поисках загадки перебрал все соединения, заодно нашёл пробитую гвоздём трубу отопления, настроил газовый клапан (думал может быть вода закипает в ТО), в самом контуре нагрева обнаружил только одну прокладку-заменил оставшуюся вторую поставил (как только не текло соединение не знаю). Куда посмотреть? Что проверить?
     
  12. Xrenvamaneparol
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Проверьте группы безопасности. Имел подобные танцы с бубном, разрешилось заменой предохранительного клапана.
     
  13. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Но в СО нет воздуха! Он появляется только в контуре нагрева БКН. Сегодня на вход в БКН поставил газоотводчик, лучше не стало. Такое ощущение, что мала скорость движения воды и она успевает закипать в теплообменнике. И как-то насос гудит чуть сильнее, чем при работе на СО. Может быть поставить газоотводчик на выходе из контура нагрева БКН?
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Это как?...в котле максимум 85 а в теплообменнике бойлера она закипает?...скорее просто воздух из теплообменника бойлера не весь выгнали.
     
  15. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сужений в линии БКН точно нет? Высоких точек (по сравнению с линией СО) нет? Что показывает датчик давления при работе на БКН и при работе на СО?
     
    Последнее редактирование: 11.02.19