1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Имеется в виду, разумеется теплообменник котла!) Тоже думаю на воздух, но почему он не вышел во время предыдущего цикла БКН?
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    одного?...даже если спускать его при заполнении через автоматические воздухоодводчики и то он иногда через 3-4 цикла полностью выходит..а иногда и дольше.
     
  3. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @oleg21au6,
    Согласен! Но, может я что-то пропустил, у человека с 8 января (озвученная) проблема?
     
  4. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Датчик давления показывает давление 1,7-2,0 при работе БКН и СО. Только штатный манометр показывает на 0,5 меньше, чем электроника котла и дополнительный манометр в обратке СО. Из котла выходит штатная медная трубка и крепится накидной гайкой на 1/2” к обвязке БКН. Сам БКН с резьбой на 1”.
     
  5. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пол дюйма на короткой линии (БКН)? Вы думаете это нормально?
    1,7 на СО, 2.0 на БКН? Или наборот? :um:Вроде не сильно критично.
     
  6. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    При работе СО не закипает, факт. При работе БКН воздух. Это предположение, не знаю куда дальше «копать». Всю систему запустили 22.12.18. Воздух выгонял раз ...цать. Может норально отработать один цикл нагрева, а потом опять. И так до бесконечности.
     
  7. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Полдюйма не мной придумано. Заводское изделие, Vaillant VU282/5-5.
    1,7 в состоянии паузы. 2.0 при нагреве.
     
  8. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Фото, как всё выглядит
     

    Вложения:

    • 149F0675-FECC-4ED2-B054-2ED9C4C00E66.jpeg
    • 84C090E4-28D3-48A3-9A1E-A4EF0F82F88B.jpeg
    • 7B0BCABD-F183-4D6B-80B5-DAE731EB14EE.jpeg
    • 623FC3E8-5D8E-4294-8A9E-1A40109676FB.jpeg
    • BCFE86A7-F73B-426C-AE80-5E8EF43DDF73.jpeg
  9. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уверены? upload_2019-2-11_21-29-46.png
     
  10. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Из разряда бреда, может быть насос при работе БКН качает не в ту сторону? Хотя, всё правильно работает. Подача становится горячей при нагреве...
     
  11. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подача котла с лева. На БКН уж сами посмотрите, правильность, у меня другой.
     
  13. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Так и есть. Я уже всё проверил. Даже давление газа в клапане. На минимуме греет. Завтра попробую разобрать сборку с обратным клапаном, может быть грязь попала или кусок подмотки и перекрыла часть проходного сечения трубы. Замечено, прикрываем кран на выходе из БКН и воздух в системе появляется сразу. При работе «в тупик» насос вызывает усиленную кавитацию?
     
  14. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @AntonBN,
    Я имел в виду давление, при работе, на БКН и на СО. Похоже на плохую циркуляцию в линии БКН? Но не уверен, поэтому просто озвучу. Сорри!(Может спецы, что детально подскажут? Я просто пользователь, практического опыта маловато!(
     
  15. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Давление одинаковое, что при работе СО, что при работе БКН.