1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Xrenvamaneparol
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Уф...начну по порядку:
    1. Harold:
    Думаю, да, он понимает, что купил. Говорит, обратился к тем, кто заправлял его на прошлый сезон, они по какой-то причине отказали и дали контакты своих партнеров, они и заправили.
    Заказчик особо не напрягает, дело в том, что беспокоит меня скорее врожденное чувство любопытства и ответственности. Согласитесь, случай прелюбопытнейший.
    2. AntonBN:
    Половина горелки загорается по ширине: со стороны запальника (справа) загорается всегда (распределение газа по горелке также начинается справа), а со стороны электрода ионизации - нет. Соответственно, электрод не видит пламени трижды и выходит в аварию.
    Давление газа проверял и настраивал по инструкции: динамическое на входе 36,7 мбара (немногим выше нормы, но, на мой взгляд, не критично), и на выходе при минимальной и максимальной тепловых нагрузках (выставил на 4,6 и 27.7 мбара соответственно).
    В резервуаре только механический индикатор заполнения, манометр и редуктор)
     
  2. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Газовые плиты и пробковые вентили. Измеряли давление, разбирали и смазывали, по окончании проверяли на утечку.

    Вы не только оптимист, но ещё и рисковый пользователь. [/QUOTE]
    Я о сущности процесса воспламенения газовой смеси.
     
    Последнее редактирование: 15.02.19
  3. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Давайте продолжим. Горелка выглядит так.
     

    Вложения:

    • 9D6CDF15-EB90-4B3E-ABC0-2B504CFF2062.jpeg
    • 813C266A-EC03-4A25-AE08-E53C7F23DC48.jpeg
  4. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    При таком раскладе, если на правую сторону поступает газ, а на левую нет, то проблема в газовой рампе.
     
  5. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Кусок уплотнения или что-то ещё …
     
    Последнее редактирование: 15.02.19
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Неохота лопатить. А ёмкость СУГ это газгольдер.
     
  7. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Хорошо, а на полную мощность тоже полгорелки горит? Или только на малой мощности?
     
  8. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Сильно не пинать.
    Сейчас заверну: Вы проверяли давление газа при половине работающей горелке. При условии, что горит только половина, можно предположить, что оставшаяся половина физически не пропускает газ. Настроив давление, Вы должны были получить видимую бОльшую высоту пламени на рабочей части, чем положено при мах и min расходах. Это одна мысль. Вторая: в этих котлах есть автомат тяги и её контроль. То есть, котёл запускает турбину, измеряет давление воздуха, через этот параметр определяет проходимость трубы, её длину и в соответствии с полученными значениями выставляет подачу газа. Следовательно, причина может быть в системе подачи воздуха или отводе выхлопных газов. А ещё нужно проверить, правильная ли план-шайба установлена в дымоходе.
     
  9. Xrenvamaneparol
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Проверял и настраивал при полностью работающей горелке. Рампу снимал полностью - чиста, форсунки продуваются. НО! Как писал ранее, проблем с розжигом не наблюдалось при открытой топочной камере и я реально подозревал, что проблема может крыться в подаче воздуха (грешил на отрыв пламени). А вот насчет вашей второй мысли - скорее всего тут собака и зарыта, т. к. для меня неприятная новость, что давление газа в турбованой машине выставляется автоматом тяги и ее контролем. Попробую провести регулировку подачи газа при закрытой крышке камеры. Спасибо огромное. Отпишусь по результату.
     
  10. Xrenvamaneparol
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    В моем случае выглядит горелка несколько иначе: электрода - 3 шт. (два запальных и один контроля пламени, ввод газа в рампе справа
     
  11. Xrenvamaneparol
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    если задаете вопрос, то да, подразумевается газгольдер
     
  12. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Это как образец. На фото горелка не Vaillant.
     
  13. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Мои наблюдения. Не говорю плохо это или хорошо. Не знаю. При открытой камере наблюдается волновое увеличение-уменьшение-увеличение-уменьшение) высоты пламени и сопровождается соответствующим звуком. Закрываешь крышкой и всё приходит в норму. И это при первой снятой крышке. Белый кожух не в счёт.
     
  14. Xrenvamaneparol
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Xrenvamaneparol

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Это вы открыли свою топочную на 282/5-5?
     
  15. AntonBN
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9

    AntonBN

    Живу здесь

    AntonBN

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    9
    Да, открывал. Смотрел возможные места подсоса воздуха в системе. Только открутил винты на первой внутренней крышке. Котёл включился и крышка висящая «на соплях» начала гулять к топочной-от топочной. Интересно! Снял её. Пламя видно и оно гуляет, выше-ниже-выше-ниже.