    НЕ похоже. У меня не включалось после длительного перерыва (пар уже давно должен был бы пропасть). В такой ситуации должно включаться сразу после перезапуска, но отключения имеют место.
     
  2. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Проверил. Было пару миллиметров. не думаю, что это забитость. Но за три месяца не многовато?
     
  3. shumasey
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    shumasey

    Участник

    shumasey

    Участник

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Уважаемые знатоки, пожалуйста, помогите настроить систему.
    У меня котел atmoTEC plus VU 280/5-5, к нему подключен бойлер косвенного нагрева на 150 литров. Система работает уже 4 года. На днях я подключил к ней комнатный регулятор VRT 50 по шине eBUS, после этого котел перестал переключаться в режим нагрева бойлера, работает только отопление. В чем может быть дело?
     
  4. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    А может из теплообменника плохо сходит конденсат, там грязь может лежать внутри внизу и при включении горелки, жидкость закипает и начинает образовываться пар, он и тушит горелку (F 29, 28, 54)
     
  5. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    VRT прописать надо
     
  6. shumasey
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    shumasey

    Участник

    shumasey

    Участник

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    А как это сделать?
     
  7. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Понятно, я думал это больше относится к перезапуску после "отдыха" котла. А это (сход конденсата) как-то проверяется при регламентных работах? Или как-то проявляется по другому?
    Пока правда (т-т-тьфу) со среды не отключается
     
  8. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    Надо вскрыть и почистить внутри (купив прокладку под горелку). Но возможно электрод ионизации надо вынуть и почистить.
     
  9. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    Позвоните на горячую линию Вайлант.
     
  10. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Электрод заменён в июне на новый. Т. к. мне ТО делал человек, которому в принципе можно доверять, я пытаюсь понять - это делается при стандартном ТО, или нет.
    Вот список работ из инструкции (видимо п. 12? или это только чистка, но не промывка).
     

    Вложения:

    • ТО-конд.котел.png
  11. shumasey
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    shumasey

    Участник

    shumasey

    Участник

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Первым делом так и поступил, но там полный игнор: ни чат, ни почта не отвечают.
     
  12. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.543
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
     
  13. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.904
    Благодарности:
    2.950

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.904
    Благодарности:
    2.950
    Адрес:
    М.О.
    Котел Turbotec plus 122 в этом сезоне начал странно работать в паре с датчиком температуры - запускается, работает (горелка) минуту - отключается. После выбега опять запускается, почти сразу, греет уже минут 10 и по достижении уставки опять выключается.
    Не могу понять, что за промежуточное включение происходит и как избавиться, а то в жилой комнате неуютно частый запуск котла слушать :faq:
     
  14. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    Чистка теплообменника это:- Надо заказать прокладку под горелку, потом снять горелку, и Вы увидите внутри теплообменника накипь примерно как в чайнике. Вот эту накипь надо убрать, лутьше делать это травильной пастой для элекросварных швов по нержавейке. Для этого надо снять крышку сифона, подсоединить к сифону шланг и опустить в пластмассовое ведро, промазать внутри теплообменник пастой (ОСТОРОЖНО у пасты Ph = 0, РАБОТАТЬ только в ПЕРЧАТКАХ), подождать минут 10, потом промыть его содовым раствором, потом обильно пролить водой, собрать горелку заменив прокладку. И так нужно делать один раз в два года. Но лутьше обратиться к СПЕЦИАЛИСТУ
    Электрод ионизации надо ПОЧИСТИТЬ, на нём может быть нагар, который не пропускает ток и котёл не "видит" пламя.
     
    Последнее редактирование: 02.10.19
  15. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    @Sergeesch, Спасибо. Понятно.