1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. DartVeider
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    DartVeider

    Участник

    DartVeider

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Добрый день. Помогите, проблема с котлом Котел Vaillant VUW INT 242 3-3 заключается в том, что при нагреве ГВС слышен звук воды с пузырьками (шум), при включении на отопление сначала слышен аналогичный шум через некоторое время прекращается. Далее проделал манипуляции порядок их ниже:
    а) Промывка первичного и вторичного теплообменника.(снятие и промывка на циркуляционном стенде)
    б) Разбор насоса и спуск с него воздуха.
    г) программа Р-0 (обезвоздушивание).
    д) Промывка полная системы отпления (замена тепоносителя -воды), выпуск воздуха с батарей. Подкачка расширительного бочка.
    Результат: два дня проработал как новый в тишене, но тут случилось необходимость снова включить отопление и на утро тот же самый звук возобновился.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    на что заменили?
    как круто звучит...;)...долго мыли?..чем?
     
  3. DartVeider
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    DartVeider

    Участник

    DartVeider

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Теплоноситель был слит - вода обычная, и залита обычная вода из крана.
    мыл теплообменники примерно 5-6 часов средством Pipal SteelTEX IRON
     
  4. Perugia
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Perugia

    Новичок

    Perugia

    Новичок

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Добрый день. Котел двухконтурный атмо 240/3-3. В работе 4 года. На первичном теплообменнике с правой стороны зеленый налет. В чем может быть причина. Долго ли протянет? Котел зелень.jpg
     
  5. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.904
    Благодарности:
    2.950

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.904
    Благодарности:
    2.950
    Адрес:
    М.О.
    Последний раз ТО когда делали?
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Если при работе на отопление так же шумит - значит недомыли первичный. Если на ГВС, то вторичник в топку...очень плохо они моются...:(
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    А при чем тут ТО?...
    очень похоже что у Вас повышенная влажность в котельной, да и химикаты какие то в ней храните...нормальный окисел меди...вон медный всадник в питере сколько лет стоит...;)...правда в теплообменнике медь потоньше...:(
     
  8. DartVeider
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    DartVeider

    Участник

    DartVeider

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Возможно, не домыт. Но вот к рассуждению, почему до момента включения отопления была тишина. работал только на ГВС без какого либо шума. проработал пару дней так, пока не включили на ночь отопление.
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Так кто ж кроме Вас знает что у Вас там в системе творится?...и почему по отоплению циркуляция стала плохая. Если на ГВС шума нет, значит ищите нарушение циркуляции в системе отопления, фильтр там косой, может ещё что у Вас стоит и заужает проток...может термоголовки все закрыты.
     
  10. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    С этой стороны находится обратка, когда из системы отопления приходит холодный теплоноситель образуется конденсат, а это слабенькая кислота, вот медь и зеленеет. Поднимите температуру на котле.
     
  11. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    Если радиаторы алюминиевые или биметаллические - они могут газовать (алюминиевые радиаторы + медный теплообменник = гальваническая пара (небольшое выделение водорода). И пробку воздушника на насосе надо открыть.
     
  12. DartVeider
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    DartVeider

    Участник

    DartVeider

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Радиаторы биметалл стоят, а вот пробка воздушника с новья всегда открыта, не знаю верно это или нет. Завтра попробую еще раз промыть оба теплообменника уже другой жидкостью, пока ее не купил посоветуюсь с продавцом.
     
  13. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    Мыть бесполезно, это ничего не даст. А у Вас случайно нет там дополнительного насоса на отоплении?
     
  14. DartVeider
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    DartVeider

    Участник

    DartVeider

    Участник

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Нет, только тот что в котле.
     
  15. Sergeesch
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Sergeesch

    Участник

    Sergeesch

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    М.О. Сергиев Посад
    Значит радиаторы газуют.