  1. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    1.256

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.842
    Благодарности:
    1.256
    Адрес:
    Волковыск
    Мне помогла промывка вторичного теплообменника
     
  2. walktt
    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    walktt

    Участник

    walktt

    Участник

    Регистрация:
    26.10.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Подскажите как быть с котлом Vailant atmotec pro vuw int 240 3-3. Проблема аналогичная описанной здесь.
    Был скачок напряжения, сгорел один домашний прибор и на котле разорвало варистор, сгорел предохранитель. Варистор и предохранитель поменял, все проработало 5 дней и ситуация повторилась, больше ничего не сломалось, но не думаю что это был скачок света. что может быть еще причиной?
     
  3. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.772
    Благодарности:
    6.120

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.772
    Благодарности:
    6.120
    Адрес:
    Орел
    Помогите определить причину отключения котла. Котел AtmoTECpro 240, 5 лет. Ошибка F. 28. Проблема начала появляться 2,5 года назад. По совету с форума протер электроды розжига спиртом и проблема пропала. Вновь появилась только примерно через год. Протер так же, отключаться котел стал реже, но проблема не пропала. Летом, когда только ГВС, отключается редко, чаще всего в межсезонье, когда комнатный термостат заставляет котел работать с перерывами. Сейчас отключается несколько раз в день, запускается после нажатия кнопки с изображением пламени. Знакомый сервисмен посоветовал купить новый электрод розжига, но уверенности, что причина в нем у меня нет. Подозреваю электрод только потому, что когда то его чистка действительно помогла.
    Как я понял, чистить электроды абразивными средствами нельзя, будет только хуже. Разбирая электроды, заметил, что на корпусе котла есть 2 отверстия для самореза под электродами. Зачем второе? Или немцы просто ошиблись?
    IMG_20181008_142352.jpg IMG_20181008_142250.jpg
    Обслуживание котла делаю сам, как умею, в основном оно сводится к прочистке от пыли и грязи.
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Москва
    Нужно не как умею, а как положено! Причин данной неисправности может быть несколько, от черезжопного обслуживания, до неисправностии платы. Многие причины можно диагностировать ТОЛЬКО заменой на заведомо исправную деталь. Так что ищите толкового цивилизованного мастера рядом с Вами, иначе рискуете расстаться с приличной суммой и остаться сс куче не нужных и дорогих запчасте и неисправным котлом. F28 не самая простая ошибка у Теков.
     
  5. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    темные электрические силы.
    ...
    нужен совет.
    старая модель 65 екотека.
    работает на стрелку. без довесков.
    надо подключить выносной датчик температуры носителя (на гидрострелку).
    куда его втыкать? в какой разъем (vr10 Vishay.)
    вот тут на схеме ..
    но каков порядок. что регулировать потом.
     

    Вложения:

  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Москва
    Если предыдущий вопрос адресован мне, то я не знаю ответа
     
  7. СмирновХЗ
    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    СмирновХЗ

    Новичок

    СмирновХЗ

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Всем привет. Уважаемые знатоки форума, очень важно знать ваше мнение т. к. одна голова хорошо, а много - лучше. Котёл vaillant turbotec pro (все параметры в норме), при открытии крана ГВС и при запуске в режиме отопления, срабатывает только вентилятор на непродолжительное время, так происходит бесконечное количество циклов. Искры на электродах не возникает, ошибку по какому-либо параметру не пишет. Во время срабатывания вентилятора загорается только зеленая индикация без мигания. Намеренно, поочередно сбрасывал давление в контуре и перекрывал газовый кран, но ошибка на дисплей не выводится. Сижу весь грустный, как его еще продиагностировать, в чем можеть быть проблема ?
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    подождать...через какое то время ошибку выдаст...а так похоже на антифриз в системе и 75-ю...:(
     
  9. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.568
    Благодарности:
    2.412
    Адрес:
    Минск
    а тут можно подробнее.?или ссылку на проблематику.
     
  10. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    В вашем случае советую обратиться к аттестованным специалистам, которые смогут выявить реальную причину данной проблемы и решить его. Вполне возможно, что у вас клинит встроенный газовый клапан.
     
  11. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Датчик гидравлического разделителя подключается на 5 контактный штекер идущий вместе с регулятором (например старые CalorMATIC 430, CalorMATIC 470 или MultiMATIC 700). Данный штекер подключается на электронную плату котла. Без регулятора установка данного датчика не имеет никакого значения.
     
  12. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего у вас не определяется корректная работа системы дымоудаления после включения вентилятора. Котёл тестирует данную проблему и через цикл проверки, примерно 60 минут, будет показана ошибка F. 33
     
  13. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Данная ошибка (F.75) выходит до включения вентилятора ;) В данном случае не в этом проблема.
     
  14. СмирновХЗ
    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    СмирновХЗ

    Новичок

    СмирновХЗ

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    На другом аналогичном котле проблему с F75 (повторно не запускалось отопление после открытия крана ГВС) решил ревизией трёхходового клапана, теперь котел работает как часы.
     
  15. СмирновХЗ
    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    СмирновХЗ

    Новичок

    СмирновХЗ

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Завтра гляну дымовую трубу, вдруг там гнездо свили птицы, и проверю датчик разрежения. Сам больше склонен к версии выходу из строя платы. Если ошибка (F.75) выходит до включения вентилятора, почему котел ее не определяет, я ведь сбрасывал давление воды в контуре отопления?