1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.905
    Благодарности:
    2.950

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.905
    Благодарности:
    2.950
    Адрес:
    М.О.
    Лучшее - враг хорошего)
     
  2. uecm48
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    102

    uecm48

    Живу здесь

    uecm48

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Липецк
    Вынужденная мера. Раньше работало реле от gsm сигнализации. Теперь, в силу того, что ушёл от gsm и провёл интернет в дом решил переделать всё на интернет. Настройки гибче, визуализация лучше.
     
  3. kilowat1
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    kilowat1

    Участник

    kilowat1

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста котел отключается при попытке нагрева бойлера косвенного нагрева. На отоплении работает стабильно. Котел и бойлер вайлант. Работало все хорошо. Грязевики проверил все чистые, давление в норме.

     
  4. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    потому, что перегревает воду, нет циркуляции через бойлер. По температуре он видит, что нагрел уже до необходимой.
     
  5. kilowat1
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    kilowat1

    Участник

    kilowat1

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    @kilowat1,
    Циркуляция есть. Вода на разборе слегка теплая, как и коллектор подачи и обратки. Насос рецирикуляции работает. Он короткими периодами включается пытается греть и отключается. Вода по мере разбора соответственно остывает.
     
  6. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Вы на показания на своём котле смотрите ? У вас по той температуре, что на котле должна не тёплая, а горячая вода быть. И вы хотите сказать, что за те несколько секунд, что котёл работает на бойлер у вас успевает бойлер нагреться то установленной температуры ? У вас через а что угодно есть циркуляция, только не через бойлер, судя по тому видео, что вы здесь выложили.
     
  7. kilowat1
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    kilowat1

    Участник

    kilowat1

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Вы меня неправильно поняли. На котле температура отображается теплоносителя в котле, когда греется бойлер она поднималась ранее до 80 градусов. Сейчас котел не успевает греть бойлер и отключается, температуру я ставлю 50 градусов, в бойлере и до 40 не нагревается, есть термометр на выходе из бойлера по которой я ее контролирую. И такими рывками он начал работать. При этом на отоплении работает стабильно. Рециркуляция именно через бойлер и краны.
     

    Вложения:

    • 2020-11-26_124114.jpg
    • 2020-11-26_124135.jpg
  8. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    У вас котёл двухконтурный ? Теплообменник внутри есть ? В одной части теплообменника идёт горячая вода, во второй - теплоноситель, который её греет. Теплоноситель перегревается, не успев отдать тепло, контур горячего водоснабжения не успевает нагреться за те секунды. Теплоноситель перегревается из за того, что нет теплосъёма на теплообменнике. Как то так.
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    краны то на бойлере Вы специально позакрывали?,...чтоб никак нагреть бойлер не смог?,..;)
     
  10. kilowat1
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    kilowat1

    Участник

    kilowat1

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Не, это старые фото) краны все открыты)
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    Бойлер стоит прямо под котлом?...патрубки от него наверх уходящие -это прямо к котлу?..ни где петли способствующей завоздушиванию нет?
     
  12. kilowat1
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    kilowat1

    Участник

    kilowat1

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Да бойлер под котлом. Патрубки от бойлера. Завоздушивания не должно быть. Буквально позавчера все работало. После проверки грязевика, включал программу Р0 для удаления воздуха по контуру бойлера. Вечером буду проверять датчик и температуру патрубков нагрева.)
     
  13. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    27281470"]Вечером буду проверять датчик и температуру патрубков нагрева.) [/QUOTE]
    И байпас заодно проверьте.
     
  14. kilowat1
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    kilowat1

    Участник

    kilowat1

    Участник

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    И байпас заодно проверьте.[/QUOTE]
    Байпаса нет. У меня одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева.
     
  15. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.841
    Благодарности:
    1.738
    Адрес:
    Брянск
    Ну вот, хотя бы выяснили, что одноконтурный. Вы же об этом нигде не упомянули ? Если бы вы сразу написали все данные, было бы понятнее