1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Vaillant - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.

  1. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.772
    Благодарности:
    6.120

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.772
    Благодарности:
    6.120
    Адрес:
    Орел
    Оказалось заклинило насос. Мастер разобрал, почистил лимонной кислотой, ошибка пропала, котел запустился.
     
  2. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    Понятно. :um:Это и сами могли диагностировать, выкручивается пробочка и отверткой прокручивается вал насоса, стандартная процедура. Ну да ладно, работает и это главное. :super:Тепла в дом. :victory:
     
  3. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Не подумал, что можно "химией поработать"...
    Мелкодисперсный плотный "железнообразный" (красный) налет в нем какой-то был, ограничивавший подвижность диафрагмы. Отковырять налёт, пока датчик был в сборе:|:, не удалось, разобрать без поломки тоже:)] (но, с приспособлением, наверное, можно;)). После разборки диафрагму можно легко почистить, но сломанные усы фиксатора не дали (в моем случае) сощёлкнуть его обратно:aga:...
    Короче, поставил новый.
     
  4. alber1211
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alber1211

    Участник

    alber1211

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Подскажите, пожалуйста. После разборки и чистки газ клапана котла Vaillant turbo tec pro 243/3-3, по инструкции, необходимо произвести настройку. Для чего требуется манометр, которого у меня нет. Ну, и, собственно, вопрос: кто-нибудь пробовал самостоятельно соорудить u-оьразнвй манометр? Если да, то из ПВХ или силиконовых трубок? Диаметр выходного отверстия штуцера газ клапана 9 мм, соответственно, и внутренний диаметр трубки должен быть 9 или даже меньше, чтобы было надёжное соединение?
     
  5. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.843
    Благодарности:
    1.258

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.843
    Благодарности:
    1.258
    Адрес:
    Волковыск
    Из любой прозрачной трубки. диаметр значения не имеет.
     
  6. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите, вы разобрали и почистили какой клапан? Газовый?
     
  7. alber1211
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alber1211

    Участник

    alber1211

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Да, газ клапан.
    Там есть шток, он полностью закрыт при ошибке f28, я немного приоткрутил его, на полсантиметра примерно, собрал, вроде заработало. Но через неделю снова ошибка и снова разборка и тд.
    Сейчас ездил по магазинам, но в нашем городке нет такого газ клапана, вот и не знаю, где купить.
    При разборке надо очень аккуратно вытаскивать верхние фишки с проводами, там есть защелка, я аккуратно поддеваю кончиком ножа
     

    Вложения:

    • IMG_20210307_141958.jpg
  8. alber1211
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alber1211

    Участник

    alber1211

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Мне не подскажите? Замучался с этим газовым клапаном
     
  9. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Купить можно в ближайшем сервисном центре. https://www.vaillant.ru/customers/service-support/vaillant/
    Или у меня, за ваши деньги вышлю хоть на луну. (высылайте фото шильдика котла)
     
  10. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983
    Адрес:
    М.О.
    Газ какой - метан или СУГ? Клапана для них разные по характеристикам... Проще всего указать артикул на шильдике
     
  11. alber1211
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alber1211

    Участник

    alber1211

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    IMG_20210307_205725.jpg
     
  12. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    по наличию смогу ответить в рабочий день. цена 10200 руб. По внешнему виду клапан на природный газ. На самом деле какой: Метан? Пропан-бутан?
     
    Последнее редактирование: 07.03.21
  13. alber1211
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alber1211

    Участник

    alber1211

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Метан.
     
  14. alber1211
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alber1211

    Участник

    alber1211

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Метан. Про разные клапана не знал, если честно.
     
  15. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ни в какой инструкции нет про разборку и чистку газового клапана. По инструкции он меняется на новый. В противном случает може быть бубум.