1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ограничить температуру теплоносителя в диапазоне

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем taeshetvar, 02.10.18.

  1. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    А вот за это спасибо, сори не смотрел видео изначально опрометчиво предположив что это стандартное термореле.
    Сейчас посмотрю что там в видосе
     
  2. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Похоже на то что мне нужно.
    Спасибо большое буду искать где купить.
     
  3. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Заказан в питере - завтра приедет ко мне!
    Еще раз спасибо - с меня отчет по его работе и изменениях которые он привнесет)
     
  4. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.531
    Благодарности:
    18.414

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.531
    Благодарности:
    18.414
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т. е. отчета мы не дождемся ...
     
  6. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Ну не пришло еще ничего, в питере в итоге гемор получился с заказом (захотели деньги вперед! - НИКОГДА НЕ ПЛАТИТЕ ВПЕРЕД!)
    Заказали на али-экспресс на половину дешевле, ждем! Стоит 170 рублей всего эта приблуда!
    Как приедет и опробуем я отпишусь, о работопригодности данного варианта!
     
  7. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Привет всем. как и обещал отпишусь.
    Спасибо большое за подсказку, да это именно то что мне было нужно.
    Отдельное спасибо
    DiJo
    Работает просто великолепно!

    Если кого обидел - извиняюсь.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.531
    Благодарности:
    18.414

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.531
    Благодарности:
    18.414
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А по подрообнее?!?!
    Как реализована схема (чем управляет)? Какие уставки заданы? Какова реакция? Каков гистерезис (не по срабатыванию реле, а по изменениям "непосредственно регулируемого" параметра (температура теплоносителя) и "конечного" параметра (температура в доме)?
     
  9. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Управляю котлом, схема расположения термостатов покомнатная - лучевая, в самом датчике ничего не "ковырял" - включил в работу цепи как был, просто выставил температуру 30 - 50 (30 вкл, 50 выкл).
    экономия СУЩЕСТВЕННАЯ! примерно 30% предположительно.
    В доме средняя температура 22 гр.
    общ площадь 220 кв
    дом газоблок - толщ 30 + сайдинг+10 минваты
    расход среднемесячный в денежном эквиваленте (из рассчета стоимости газа за предыдущ года) 2000 рублей.
    сейчас гах подорожал на 10 рублей -посмотрим сколько будет
    бочка у меня 6 кубов, ее хватает мне на 3 года - 1 заправка (85%)
    горяч вода + плита + отопление
    моск обл
     
  10. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Ах да.
    котел "балтгаз" 24 квт
    выносной термодатчик прикрепил к подаче.
    разница показателей температуры котла и датчика есть - порядка 15-20 градусо. но мне этого достаточно - опытным путем сделал пару проб - запомнил соответствие. и задал на термостате, уверен что там можно как то отколибровать температуру- но от датчика мне это не нужно (точный показатель температуры) - пожтому пока сделал так - впринципе меня такое решение устраивает.
    Если есть вопросы - задавайте.
    Спасибо всем.
     
    Последнее редактирование: 22.10.18
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.531
    Благодарности:
    18.414

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.531
    Благодарности:
    18.414
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Как определили? Расход газа уменьшился?
     
  12. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Привет, определили по "поведению" котла и иному режиму работы.
    Точные данные после зимовки будут
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.531
    Благодарности:
    18.414

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.531
    Благодарности:
    18.414
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну а конкретнее?!?!
    Что изменилось? Котел стал реже включаться и меньше работать?
    Интересно-же не только мне.
     
  14. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Да стал реже включаться конечно же)
     
  15. taeshetvar
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    taeshetvar

    Живу здесь

    taeshetvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Ну а саму систему работы я уже выше описывал