1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрика для открытой проводки в каркаснике

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 02.10.18.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @safari,
    За последний год - одно замыкание фазы на корпус люстры, 2 человека схватилось за проводки лопнувшей лампы. В первом случае сработало свежепоставленное УЗО, в других лампочки менял уже я, ибо хозяевам было страшно. Думаю, 10-мА УЗО могло бы изменить ситуацию.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    По НАШИМ правилам. В МЭК изменения внесены в прошлом году.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.10.18
  3. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    сфотографировала кабель. Как двухжильный? а заземление где? :nono:
     

    Вложения:

    • IMG_3739.JPG
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вилку с торца сфоткайте...
    Не все приборы имеют заземляющий контакт, в случае пластмассового корпуса или других конструктивных мер заземлять нечего.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Щёлкнуть выключателем перед сменой лампы им было, очевидно, лень? Лишний раз проверять работу УЗО таким образом не стоит.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445
    Адрес:
    Москва
    Для включения здравого смысла мне МЭК не нужен.
     
  7. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вилка, да, с заземлением, конечно) Но я, поначитавшись, искренне считала, что у приборов с заземлением 3 жилы в кабеле - ноль, фаза и земля:ogo: Попрошу помидорами не кидать, я гуманитарий.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Судя по маркировке, 3-х жильный. Модель конвектора какая? И да, вилку надо бы глянуть.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А про ноль через выключатель помним? А это распространено шире, чем нам кажется. В панельках провод не маркирован, и частенько подключался в ЩЭ на выпуклый глаз.
     
  10. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    NFC 4S10 Viking
     

    Вложения:

    • IMG_3740[1].JPG
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Кто ж спорит?
    Это да, сплошь и рядом.
     
  12. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И да, пытаюсь чужими глазами оценить квалификацию местного электрика (выбираю - кто будет делать новую проводку) по существующей проводке. Дело было до покупки мной этого дома. Задача в тот момент стояла - летний дом 7 на 9, бойлер, насос, чайник, свет. На 3 помещения - 3 автомата. Часть проводки пущена по нежилому чердаку. Расположение розетки рядом с бойлером и душевой кабиной меня смущает... Есть мнения? (напомню - СНТ, 5 кВт, без заземления, СИП)
     

    Вложения:

    • IMG_3523.JPG
    • IMG_3727.JPG
    • IMG_3728.JPG
    • IMG_3729.JPG
    • IMG_3731.JPG
    • IMG_3732.JPG
    • IMG_3733.JPG
    • IMG_3735.JPG
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Вот интересно. В псспорте чёрным по белому написано:
    "Этот прибор класса II не соединяется с землей."
    "Подключение
    Конвектор комплектуется двухжильным шнуром электропитания с вилкой."
    И как им верить?
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Судя по вводному автомату - 3.5 кВт.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Навскидку.
    1. Судя по фотке, СИП заходит прямо на чердак. Глянуть бы, как сделан переход на внутреннюю проводку. Хотя уже сам этот факт не радует.
    2. Проход кабеля через деревянный потолок без всякой защиты - не гут.
    3. По фотке расстояние от двери душевой кабины до розетки оценить проблематично, но сама розетка с маленьким IP - в любом случае это не гут.
    4. Рядом с душем, похоже, насосная станция. Это тоже не гут.
    5. Цеплять свет и розетки на одну линию во всех помещениях не криминал, но, на мой взгляд, неудобно.
    6. Электрик явный извращенец, проводку можно было и в кабель-канал спрятать.