1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрика для открытой проводки в каркаснике

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем safari, 02.10.18.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Автомат 20А выкинуть, ибо не нужен.
    На вводе в щиток, а лучше после счётчика - автомат С25 или больше, а то и рубильник.
    Медь 5 квадратов - это 6 квадратов с просаженным сечением? Такое бывает...
    Проводка в кабель-каналах 25×17, через стенки в трубах, дырки закрываем белыми распредкоробками.
    Сначала рисуем трассы, потом считаем каналы и уголки к ним.
    Лучшие - ДКС.
     
  2. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кабель-каналы повысят пожаробезопасность или только для эстетики?
    Дырки распредкоробками - чтобы холод не проникал?

    5 квадратов - это слова электрика...

    автоматы везде B?
    только после счетчика 25С?
     
  3. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    На освещение автоматы C6 или C10.
     
  4. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем участвующим - огромное спасибо! Вы мне очень помогаете, правда. Создала, кстати, общую тему для описания реконструкции - буду рада. https://www.forumhouse.ru/threads/456135/#post-22514078
     
  5. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 по 30 мА?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кабель-каналы, если сделать хорошо - это красиво. Можно оставить навсегда.
    Вариант прокладки - заменить потолочную галтель на кабельный канал по всему помещению, и через Т-соединители опуститься к розеткам и выключателям.
    Коробки чисто технологические, чтобы трубы не торчали, и обеспечить радиус изгиба кабелю, не порезав его.
    Если электрик не знает ряда сечений - он не электрик.
    Автоматы В, в общем, не сильно нужны.

    Как-то так...
    IMG_20181004_162433.jpg IMG_20181004_162419.jpg
    Щиток вроде вашего, но без счётчика, лайт - вариант: IMG_20180925_184428.jpg
    Таблички клеить было недосуг.
     
    Последнее редактирование: 04.10.18
  8. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пытаюсь посчитать заказ в etm...
    Правильно выбрала?

    И есть пара неясных моментов (выделено красным):

    сип - вводной автомат (Выключатель автоматический однополюсный 25А С iC60N 6кА (A9F79125) - медь NYM 2x6 в черной гофре - вводим в дом через стальную трубку к автомату (Выключатель автоматический однополюсный 25А С iC60N 6кА (A9F79125) - медь NYM 2x6 кв - в щиток (какой выбрать?) - счетчик (оставляем старый) - на фото) - Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин или Противопожарное устройство защиты УЗМ-51МД УХЛ4 (4640016938285) ?

    -Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА АС (A9R41240) -> 3 автомата по 16 ампер на линии конвекторов и электроплитки (Выключатель автоматический однополюсный 16А B iC60N 6кА (A9F78116)

    - Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА АС (A9R41240) ->2 автомата по 16 ампер (Выключатель автоматический однополюсный 16А B iC60N 6кА (A9F78116)
    + 1 автомат на 6 ампер (наружное освещение) Выключатель автоматический однополюсный 6А С iC60N 6кА (A9F79106) + 1 автомат на 10 ампер (Выключатель автоматический однополюсный 10А С iC60N 6кА (A9F79110)

    кабель NYM:
    3х2,5 на линии от 16 амперных автоматов
    3х1,5 на линии от 10 и 6-амперных автоматов

    метраж посчитаю

    какую гофру на уличный кабель выбрать в etm
    какую трубу на проход стен купить IMG_3744[1].JPG там же?

    розетки, видимо - Le Grand Quteo Розетка двойная с заземлением со шторками дерево наружная (782283)
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Гофротрубу продают бухтами.
    2×6 можете не найти.
    УЗМ-51МД не берите.
    Модулька хорошая.
    Щитки Легран на защёлках нынче чудо, как хороши.
    ВВГнг-LS от Конкорда приятнее большинства кабелей, особенно при околонулевых температурах.
    Трубы везде есть, быстрее всего у Петровича или в ЛМ.

    Плюсом нужен уличный боксик
    IMG_20181004_171951.jpg IMG_20181004_171936.jpg
    Для вводного автомата, если с железным будут проблемы...
     
  10. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    эээ. ошиблась же, двухполюсные надо - вводной и перед щитком?
    Выключатель автоматический двухполюсный 25А С iC60N 6кА (A9F79225)
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, двухполюсные. Как минимум, вводной. В щитке можно ставить рубильник, но он дороже автомата.
     
  12. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    вроде, он? - Щиток PLEXO IP65 2+1 модуля (001902)
    чтобы туда воткнуть автомат 2-полюсный надо еще что-то? планочку...

    что-то не нашла, чтобы счетчик влез... и вообще, не очень понимаю - что ищу, т. к. сама не собирала никогда, естественно - нужно чтобы влез счетчик, 2-полюсный автомат на 25 ампер, УЗМ-51М 63А, 2 узо (УЗО) 2п 40А 30мА АС (A9R41240), 7 автоматов, и, насколько я понимаю, еще шина для заземления...
    :nono:

    кстати, а планочка, куда вешается вся начинка щитка, входит в комплект щитка или надо все покупать отдельно, а это просто пластиковая коробка?..

    Я понимаю, что зарылась, и обычно помогают электрики, которым собирать все это дело, но, судя по всему, комплектацию им тоже доверять не стоит...
     
  13. safari
    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332

    safari

    Резонер

    safari

    Резонер

    Регистрация:
    10.12.09
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    визуально не нравятся. по мне так кабель выглядит лучше) Сейчас кабель - не смущает. Но я еще подумаю. Если только под дерево... У меня ж вагонка кругом) IMG_3722.JPG
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Уличный боксик нужен побольше, 3+1.
    В комплекте всё, что надо.

    Внутренний примерно такой:
    SAVE_20181004_192817.jpeg
     
    Последнее редактирование: 04.10.18
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В ЛМ появились каналы с комплектующими под цвет дерева.