1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.565
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.565
    Благодарности:
    6.777
    Танкодесантника надо бы спросить, за малую мзду.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.565
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.565
    Благодарности:
    6.777
    Вячеслав уже не читает часть, после отрытия ТУ в Типовом Договоре прил 17
     
  3. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.903
    Благодарности:
    16.099

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.903
    Благодарности:
    16.099
    Адрес:
    Великий Новгород
    Откуда такая осведомленность?)
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.565
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.565
    Благодарности:
    6.777
    Да было тело
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.577
    Благодарности:
    984

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.577
    Благодарности:
    984
    Так это наверно электрики должны с этого начинать, жители с 90-ых годов мучаются вызывают, но как то ноль не восстановили если рассуждать что он виновник. Мне попроще нагрузка на три фазы распределена, а вот однофазники реально мучаются. Насчёт замены проводов выше написали, этого точно никто не будет делать. Там для начала трансформатор на КТП желательно заменить на более мощный .
     
  6. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Наверное электрики должны начинать, не вникал, кому принадлежат сети. Но если вы не поставите сетевую в известность о неисправности, сами они никогда не начнут ее искать. Кто-то должен взять инициативу. У сетевиков свет есть и с напряжением порядок.
    ПС. Поставить сетевую в известность лучше всего через коллективную жалобу в сбыт. Письменную, без ходоков
     
  7. voloyarvi
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107

    voloyarvi

    Живу здесь

    voloyarvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему-то забывают про заявителей отнесенных к пункту 15.
     
  8. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    О, это отдает новизной. :)
     
  9. voloyarvi
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107

    voloyarvi

    Живу здесь

    voloyarvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    Вложения:

  10. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Пункт 15 определяет порядок заключения договора, в том числе в части сроков рассмотрения заявки, а не категорию заявителя. Получив вашу заявку, сетевая классифицировала вас, как заявителя определенного пунктом 9 ПТП, т. к. к 12 (1) не могла отнести, вы не юрлицо и не ИП. И к заявителям пункта 14 не смогла отнести, очевидно потому, что в прилоденной к заявке выписке указано "нежилое помещение" с наименованием "хозблок". Следовательно обмен документами через ЛК не использовался
     
    Последнее редактирование: 31.01.23
  11. voloyarvi
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107

    voloyarvi

    Живу здесь

    voloyarvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Yakiman23, ни Краснодарское УФАС ни суды двух инстанций это не волнует. У них есть категория 15.
     
  12. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну опечатка
     
  13. voloyarvi
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107

    voloyarvi

    Живу здесь

    voloyarvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Yakiman23, не совсем. Заявитель физическое лицо хотел подключить сарай - ЭПУ хозблока, 15 кВт по третьей категории к сети 0.4, коммерцией в хозблоке заниматься не планировал. Земельный участок для целей ИЖС. Жить в сарае нельзя, поэтому он отнесен к нежилым. А цель использования определяет собственник самостоятельно.

    Так и появляются "категории 15" и другие.
     
    Последнее редактирование: 31.01.23
  14. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну, собственник полагал так, а сетевая иначе. При взаимном недопонимании (разногласиях) все идут в ФАС или суд. И либо давят, добиваются, либо смиряются
     
  15. voloyarvi
    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107

    voloyarvi

    Живу здесь

    voloyarvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.17
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Точно так как и с сетевыми в части РТН, у всех своя правда. У кого-то физлицо с 25 кВт это пункт 14, у кого-то 9 пункт. Еще и 15 пункт нарисовали) Если у сетевой есть интерес, нарисуют любой пункт.