1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.

  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.337
    Благодарности:
    20.125

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.337
    Благодарности:
    20.125
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Методические указания ФАС 1135/17
    21. Ставки платы за единицу максимальной мощности и стандартизированные тарифные ставки утверждаются в ценах периода регулирования едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации.

    Ставка платы за единицу максимальной мощности (руб./кВт) и стандартизированная тарифная ставка (руб. за одно присоединение) за технологическое присоединение к электрическим сетям утверждается отдельно для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и для постоянной схемы электроснабжения, а также утверждается в разбивке по следующим мероприятиям:

    - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю;

    - Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (включая процедуры, предусмотренные подпунктами "г-е" пункта 7 Правил техприсоединения

    7 г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.
     
  2. cccp79
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    cccp79

    Живу здесь

    cccp79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    @morozov,
    Если Вы говорите о том что уплаченная мной сумма договору Тп (увеличение мощности) уже включает мероприятия связанные с РТН. То в моем договоре об этом не сказано
     

    Вложения:

    • дог1.png
  3. cccp79
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    cccp79

    Живу здесь

    cccp79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    Тех Мероприятий от СО не требовалось. Взять типовой договор, вписать автомат 50А в ТУ, приехать и опломбировать вводной АВ в щите учета стоит почти 10 тыс. рублей. Никто никогда в подмосковье не принимает участие со стороны СО в осмотре должностным лицом представителя надзорного органа
     
  4. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вы не поняли, посмотрите постановление по тарифной политике своего региона и там в калькуляции стоимости за техприс возможно есть строка про РТН.
     
  5. cccp79
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    cccp79

    Живу здесь

    cccp79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    У меня тарифный орган хитрый или умный. Зачем ему такие строки писать)
     

    Вложения:

    • орган1.png
  6. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094
    Адрес:
    Великий Новгород
    @cccp79, Прочтите в в Постановление приложения 1 и 2.
     
  7. cccp79
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    cccp79

    Живу здесь

    cccp79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    Да я прочитал. И ссылку уж давал на него https://ktc.mosreg.ru/download/document/2321047
    Теперь вообще ни одна сумма с договорм ТП не бьётся)
     

    Вложения:

    • ставки.png
  8. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094
    Адрес:
    Великий Новгород
    @cccp79, Тут более 150 кВт.

    Но в любом случае в С1.1 и С1.2 нет ссылки на РТН.
     
  9. cccp79
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    cccp79

    Живу здесь

    cccp79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    Вобщем у меня в договоре рядом со стоимостью стоит ссылка на казанное выше распоряжение, в котором даже полслова нет про РТН (В методу ФАС - не заглядывал
     
  10. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вам Морозов процитировал.
     
  11. cccp79
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    cccp79

    Живу здесь

    cccp79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    Заглянул. Преинтереснейшие указания. Значит ли это что в стоимость моего ТП, которое якобы определено как (Pне более 150 кВт = С1), входят мероприятия по - проверке сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (включая процедуры, предусмотренные подпунктами "г" - "е" пункта 7 Правил технологического присоединения)?. Но опять же, "проверка" - а не выполнение мероприятий, и данный факт целиком и полностью соответствует моему договору ТП. Честно не до конца понял идею.
     
  12. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094
    Адрес:
    Великий Новгород
    @cccp79, Видимо тов. Морозов хотел сказать, что раз услуга РТН не включена в тариф по техпрису в вашем регионе, то и требовать СО не имеет права получение разрешения РТН.
     
  13. cccp79
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21

    cccp79

    Живу здесь

    cccp79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    21
    Слишком сложная схема)
     
  14. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.883
    Благодарности:
    16.094
    Адрес:
    Великий Новгород
    Для достижения цели все средства хороши.
     
  15. alwol2000
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    163

    alwol2000

    Живу здесь

    alwol2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    970
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё, получил сегодня на руки от РТН:
    Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки
    и Акт осмотра электроустановки.
    Договор с Ленэнерго на 30 кВт у меня от 27.02.2018, в августе этого года электрики опломбировали автомат на 50 А и дали допуск прибора учета в эксплуатацию. Вот сколько времени прошло.