1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Инструкция как получить разрешение Ростехнадзора для физлица на мощность более 15 кВт

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем nerzhaveykin, 02.10.18.

  1. Doctrade
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40

    Doctrade

    Живу здесь

    Doctrade

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40
    @Doctrade,
    То есть получается, что у вас будет реконструкция? Если свыше 15 то без РТН никак, сетевики договор не закроют, сославшись на пункт 3 в ПП 85

    Пока ещё не счастливец, как будет акт и разрешение на ввод установки в эксплуатацию - тогда буду счастливцем.
    А так: Собирайте пакет документов для РТН. Лаборатория обязательна, любая которая может вам дать отчёт, далее отсылаете в РТН по почте ценной бандеролью с уведомлением (оказалось всё быстрее через почту). Далее ожидаете либо на эл. почту уведомление о необходимости доп. документов или же звонка инспектора. Договариваетесь о встрече и после осмотра энергоустановки - ожидаете документов.
    Однолинейная схема нужна как факт, чтобы было понятно какая система заземления, какие линии идут и обязательно уровень разграничения балансовой ответственности, чтобы потом вопросов не было, хотя эта инфа и необязательна.
    Заявление скачивайте на сайте РТН и лучше заполнять на двух листах.
    Прикреплю: 1. заявление, 2. Опись документов. Заполняете как нужно и отсылаете.
    Прим: Однолинейная схема должна отражать изменяемые элементы и соединения, это реально лучше заказать, я заказывал у своих энергетиков из другой области, схему сделали корявенько, но всё прошло.
     

    Вложения:

  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.479
    Благодарности:
    20.195
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    П. 7г Правил ТП говорит другое относительно заявителя 12 (1)
     
  3. Doctrade
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40

    Doctrade

    Живу здесь

    Doctrade

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40
    Так это если он юрлицо организует, то да, 12 (1)
    А пока физик и без генератора, то по пп85
    Кстааати, совсем забыл: От СО ответ:
    "В ответ на Ваше обращение № И-21-00-341125/903/Ю8 от 09.04.2021 г. сообщаю, что в соответствии с п. 13 (6) д) в заявке на технологическое присоединение должна быть указана максимальная мощность микрогенерации. Соответственно, при отсутствии указанного показателя заявка рассмотрена быть не может. Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220."
    Так что как я понял, нужно сразу в заявке подавать. Видимо мне и на основе старой заявки и старого договора всё вменяли.
    Только вот каким макаром они меня проводят как 13 (6), если я 13 (5)
     
  4. id12174339
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    id12174339

    Участник

    id12174339

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    @Doctrade, Значит получается так: скачиваю бланк заявления, для этого захожу на сайт mos. gosnadzor. ru/
    вкладка ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ затем вкладка ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР затем ОТДЕЛ ПО НАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ и вот оно Форма заявления о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию (временного разрешения) энергопринимающей установки
    скачиваю и заполняю. И еду по Адрес: Красина ул., дом 27, стр. 1, Москва, 123056
    Режим работы отдела: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00
    пятница с 8.00 до 15.45
    за исключением перерыва на обед с 12.00 до 12.45
    при себе сказали иметь паспорт гражданина РФ, ТУ, акт о выполнении ТУ, и паспорт на счетчик!
    начну свой путь так...если можете подскажите где можно мой путь сократить и что мне еще нужно!
    Спасибо Всем неравнодушным и Doctrade отдельное спасибо)
     
  5. Doctrade
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40

    Doctrade

    Живу здесь

    Doctrade

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40
    Я отсылал почтой, так как быстрее приходит. Плюс, пока постановление новое, инспектора не буянят.
    Насчёт ул. Красина не знаю, я отсылал на 1й Басманный пер, д. 6 к. 4., там служба единого окна.
    Так что я тут не помощник. Сам сейчас жду акт осмотра и разрешение по почте, вроде как по регламенту 10 раб. дней. Пока прошло 4. Пишите в личку, если какие-то личные вопросы, дабы не засорять тему. Если по поводу увеличения мощности, то есть отдельная ветка.
    А бланк он один и я его прикреплял.
     
  6. Doctrade
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40

    Doctrade

    Живу здесь

    Doctrade

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40
    Допуск на руках!
     
  7. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.904
    Благодарности:
    16.098
    Адрес:
    Великий Новгород
    Во сколько обошелся?
     
  8. Doctrade
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40

    Doctrade

    Живу здесь

    Doctrade

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40
    Однолинейка 1500+Лаба 5000+почта 320 руб+бензин 200 руб, итого 7000 рублей.
    Причём всё нормально прошло и с первой однолинейкой с СИПом 2. УЗО нужно было в качестве "защитной" автоматики, то бишь можно брать в аренду или же переносить в дом.
    ДЛя Оксаны отдельно: кабель 4 на 25 оставлю, перейдя на систему ТТ, так как я на этой ветке последний (пока) потребитель.
    Отправляю Клименко в Чеховский РЭС и буду ждать документы для подачи в мосэнерго)
     

    Вложения:

  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    6.774

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    6.774
    Начало есть! По кабелю, и на 4 проводах можно сделать TN-C-S, переходя с временной ТТ, но стоит ли экономить на одном проводе?
    А вот господин Морозов случайно не наш ли товарищ @morozov :cool:
     
  10. Doctrade
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40

    Doctrade

    Живу здесь

    Doctrade

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40
    Посмотрим, пока закапывать не буду, пипец с погодой, а займусь мосэнергосбытом и продажей избытков наконечников ншал 16 и 25). А вот насчёт @morozov не, не знаем даже друг друга)
     
  11. Doctrade
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40

    Doctrade

    Живу здесь

    Doctrade

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40
    Как ваши успехи? Есть новая информация по Москве по теме РТН?
     
  12. Vakula28
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    40

    Vakula28

    Живу здесь

    Vakula28

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    40
    @Doctrade, вы сразу подключали 15+ квт, или у вас уже было подключение 15кВт и вы увеличивали мощность?
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    6.774

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.519
    Благодарности:
    6.774
  14. Doctrade
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40

    Doctrade

    Живу здесь

    Doctrade

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    40
    Сразу запрашивал 30 кВт. Сегодня приезжали из СО на повторный осмотр. Всё подтвердили, запрограммировали и счётчик на опоре поздравили Теперь жду документы в ЛК.
     
  15. id12174339
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    id12174339

    Участник

    id12174339

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Мои успехи такие: приехал сегодня на Красина 27 с документами... ТУ, акт о выполнении ТУ, и паспорт на счетчик...подхожу к терминалу, взять талон в очередь вижу три варианта:
    1 - промышленная безопасность (буква А на талоне)
    2 - гос. энергетический надзор (буква Б на талоне)
    3 - гос. строительный надзор (буква В на талоне)
    логично выбираю 2 - гос. энергетический надзор получаю талончик номер Б42 и жду в очереди...через 20 минут выходит какая то женщина и говорит, что те кто взял талон гос. энергетический надзор (буква Б на талоне) те вообще не попадут сегодня так как талоны не учитываются и что надо всем брать гос. строительный надзор (буква В на талоне), и добавляет, что уже поздно менять талоны так как документы принимают они до 15:00...очередь немного удивилась...иду беру талон В в надежде все таки попасть..жду...захожу в кабинет и прощу объяснить, что мне нужно делать и в каком виде готовить документы...направляет к инспекторам на 3-й этаж ...иду туда ..захожу в кабинет к инспекторам объясняю ситуацию, мне говорят, что необходимо подготовить проект внутреннего электроснабжения (так как улица у меня есть от прошлого акта на 20квт) и технический отчет пусконаладочных измерений спрашиваю как сделать...перезвонили 25000р...не знаю как быть...
    такой день.
    Вы @Doctrade, подскажите где делали по тарифам Однолинейка 1500+Лаба 5000+почта 320 руб+бензин 200 руб, итого 7000 рублей...я тоже хочу за 7000р)
    спасибо!
     

    Вложения: