1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5

Помощь по кровельной тематике - 2

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 03.08.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.286

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.286
    Адрес:
    Минск и далее
    Можно рассматривать несколько вариантов крыши - от оригинала до вальмы, от плоской до двускатной. В любом случае, пролеты между стенами, великоваты для перекрытия обычным пиломатериалом, и возможно, что актуальными окажутся именно фермы. ИМХО
     
  2. Cizov
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    964

    Cizov

    Живу здесь

    Cizov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    964
    Адрес:
    Тула
    @Maksim1984, Вы вот здесь не ошиблись со стеной?
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2020-12-20 в 21.52.41.png
  3. Maksim1984
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    5

    Maksim1984

    Живу здесь

    Maksim1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    5
    Там, конечно, будет несущая стена. Рендер почему-то делает стык таким, хотя по схеме там 400мм стены.
     
  4. ahismatullin
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    ahismatullin

    Участник

    ahismatullin

    Участник

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Добрый день. Ситуация такая, начинал строить дом в тучные времена, но эпидемия сильно подкосила финансирование строительства. Дом разноуровневый, 1-2 эт., планировался с плоской кровлей. в качекве перекрытия использованы плиты. Сейчас смотрел сметы, плоская кровля выходит уж очень недешево. Есть ли варианты, как сейчас удешевить кровлю ?
     
  5. MYRZIK48
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    1.035

    MYRZIK48

    Живу здесь

    MYRZIK48

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Липецк
    Какой у Вас пирог кровли запланирован?
     
  6. ahismatullin
    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    ahismatullin

    Участник

    ahismatullin

    Участник

    Регистрация:
    10.08.20
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Пароизоляция, утеплитель, стяжка уклонообразующая, гидроизоляция наплавляемая
     
  7. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    16
    Всем здравствуйте. Может кто-нибудь подсказать:
    1) Как сделать изгиб двутавра как на рисунке? или любой другой правильный метод закрепления балки
    2) Как правильно опирать двутавр А) на колонну и Б) на газобетонную стену через пояс?
    3) Какую схему закрепления брать при подборе двутавра исходя из рисунка?
    С обратной стороны зеркальная балка (крыша двухскатная), перпендикулярно этих балок укладываются двутавры 18 - 20-го размера с шагом 3м, а поверх их профлист н57 или с44. перепад высот или 0.5 или 1м на 12м. Уклон от 3 до 10 градусов.
    4) Если в дальнейшем захочу утеплить крышу (профлист, балки несущие профлист, балки несущие кровлю) изнути с отступом от профлиста около 0.1-0.2м, то нужна ли тут пароизоляция утеплителя (минвата)?
    5) При таком опирании балки на стену не выдавит ли балка стену наружу?
     

    Вложения:

    • схема крыши.png
  8. Poleshuk
    Регистрация:
    10.07.19
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    499

    Poleshuk

    Живу здесь

    Poleshuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.19
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @kolesnikov_91, Здравствуйте!
    1) Так, как Вы нарисовали - только сваркой с предварительной нарезкой балки под нужным углом и добавлением поперек шва дополнительно приваренных пластин (страховочных). Весьма трудоемкий процесс с непредсказуемым по качеству результатом, т. к. резать придется вручную с последующей доработкой и подгонкой края детали. Сварщик должен быть молодцом и трезв. Правильно подобраны ток, электроды, фаза луны и много чего еще, т. к. сварные швы в несущих конструкциях - зло.
    2) Как по мне: гораздо проще выбрать в поясе и на колонне (чашкой по бетону) сразу нужный уклон и просто положить двутавр туда через монтажные пластины и прокладки. Прокладки сминаемые от 6 мм из 2-3 слоев рулонного битумного материала, чтобы равномерно передать усилие и разделить материалы. Монтажные пластины из металла, чтобы балка при подвижках не стерла подкладки. Необходимо при этом, чтобы крепежные отверстия в самом двутавре имели овальное сечение. Не очень аккуратно вырезанное автогеном с небольшим запасом и слегка почищенное напильником, в принципе, подойдет.
    3) Зависит от того, какой именно 45-й двутавр Вы примените. 45 или 45Б1, или 45ДБ6, или 45Ш0 и т. п. Но при креплении через монтажные пластины увеличенной ширины выбор ширины полки двутавра уже не так важен. Пластины толщиной около 20 мм и более позволяют прямо в них нарезать резьбу нужного диаметра для закрепления двутавра болтами в тело пластины. А уже сами пластины закрепить в пояс и колонну анкерами или на предварительно замоноличенные болты/шпильки гораздо проще и надежней чем двутавр, особенно с узкой полкой. Если полки двутавра не параллельны, то в них надо предварительно выбрать пазы параллельно плоскости основания двутавра. Но это больше к слову. Вы же, надеюсь, двутавр рассматриваете только с параллельными гранями полок? Две "зеркальные" балки двутавра между собой надо соединить в верхней части металлической пластиной (с толщиной не жмитесь, берите тот же металл, что и на подкладки) и по 1 болту в каждую балку, чтобы шарнир был. Между балок оставить зазор около 10 мм хотя бы, Балки длинные и играть будут значительно. Овальность крепежных отверстий должна быть примерно такого же плана.
    4) Лучше все же утеплять минватой такой пирог снаружи, т. к. пар в любом случае туда попадет, а вывести его через металл профлиста не выйдет. Разве что организовывать вентзазор в сечении волны, но это не всегда возможно. Смотрите сами. Но я бы рассмотрел другой утеплитель, чтобы изнутри утепляться. ЭППС тот же. Да он более пожароопасен, чем минвата, но ваше перекрытие целиком из металла само по себе при пожаре доставит кучу проблем. А чтобы эппс не загорелся, его гипсокартоном закрыть можно.
    5) Вот здесь я пасс, ибо не инженер. Да и информации вы дали слишком мало. Но что-то же Вас привело к такому конструктивному решению.
     
    Последнее редактирование: 04.01.21
  9. Эдуард7д
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59

    Эдуард7д

    Живу здесь

    Эдуард7д

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите по кровле из жб-плит ПК или ПБ, закрыть гараж-ангар - это в каком разделе форума есть?
     
  10. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.031
    Благодарности:
    2.004

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.031
    Благодарности:
    2.004
    Адрес:
    Балашиха
    Это что уже список разделов форума прочитать не могут/не хотят?
    Немного в "каменных домах", а так целый раздел "перекрытия",кури не хочу...
    Из плит кровлю не делают, кровлю иногда делают по плитам перекрытия в том числе...
     
  11. Эдуард7д
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59

    Эдуард7д

    Живу здесь

    Эдуард7д

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо, но в разделе "перекрытия" про кровлю негусто и это не одно и тоже.
    Каменные дома + перекрытие не есть кровля.
     
  12. MYRZIK48
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    1.035

    MYRZIK48

    Живу здесь

    MYRZIK48

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    1.035
    Адрес:
    Липецк
    @Эдуард7д, Вы не обижайтесь, а лучше сначала подтяните матчасть, разберитесь в строительной терминологии и сформулируйте понятный вопрос.
     
  13. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    @Эдуард7д,
    Видимо, вам надо изучать вариант плоской кровли по плитам перекрытия.
     
  14. Чистюлька
    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Чистюлька

    Участник

    Чистюлька

    Участник

    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ярославль
    Здравствуйте, совсем запуталась. Кровля 2-скатная, холодная, над полноценным вторым этажом. Перекрытие - дерево. Кровля цпч braas.
    Под черепицу хочу положить delta neo vent (поставщики предлагают ecovent klober). Пароизоляцию предлагают sepa basic klober. А я, начитавшись, не могу понять, что лучше: delta dawi gp или Технониколь Альфа барьер 4.0? Или не переплачивать и постелить Изоспан B?
     
  15. Чистюлька
    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Чистюлька

    Участник

    Чистюлька

    Участник

    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Ярославль
    Delta dawi рулон 100м2, а у меня площадь 101м2. Я правильно понимаю, что пароизоляция делается внахлёст, и мне 1 рулона точно не хватит? Можно ли мембрану с кровли доклеить?
     
Статус темы:
Закрыта.