    Добрый день. Прошу консультации.
    Задача: подключить прибор учета электроэнергии в апреле месяце.
    Условия:
    Срок выполненный мероприятий по технологическому присоединению - 6 месяцев. ВАЖНО! Истекает через 2 дня.
    Срок действий технических условий 2 года.
    Что сделано:
    Со стороны МРСК - установили столб с проводами на границе з. у.
    С нашей стороны: установили конструкцию для крепления ВПУ. Сделали заземление. Получили все сертификаты.
    Одним словом сделано наверное все, и с нашей и с их стороны чтобы довести дело до конца.
    Только вот, нет у нас желания этот счетчик подключать сейчас - есть опасения что его могут украсть, так как никаких работ на з. у. зимой не планируем проводить, планируем с апреля, в следующем году.
    Возможно ли решить такую задачу? и как
     
  2. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Виноват, не Ваши ТУ глянул :flag:
     
  3. DasTPID
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    120

    DasTPID

    Живу здесь

    DasTPID

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Липецк
    Подскажите пожалуйста!
    В моих ТУ сетевая организация осуществляет... строительство новых линий электропередачи... концевая опора участка ВЛИ должна располагаться не далее 20-и метров от границы участка заявителя.

    Мне кажется, что 20 метров это очень далеко и надо столб ставить ближе, желательно на границе участка. Могу ли я сослаться на 2.4.55 ПУЭ-7? Мол да, не дальше 20 метров, но с обязательным выполнением этого пункта ПУЭ? Правомерно ли, если я буду настаивать на включении этого пункта в ТУ?

    Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. ... При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.

    Заранее спасибо!
     
  4. Was-anastas
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Was-anastas

    Участник

    Was-anastas

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
  5. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Да забейте Вы на обязанности СО. Им надо обеспечивать необходимый провис, а не Вам. Ваше дело указать в заявке местоположение ВРУ, всё.
     
  6. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.994

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.994
    Адрес:
    Великий Новгород
    Какая Вам помощь нужна, вроде ТУ нормальные?
     
  7. Was-anastas
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3

    Was-anastas

    Участник

    Was-anastas

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    3
    1. Стоит ли выбивать из СО точку подключения "верхние контакты моего автомата" вместо "место крепления ВЛи на фасаде дома"
    2. трясти дальше СО убрать из ТУ "рекомендовано разработать однолинейную схему",
    Есть ли подводные камни в моих ТУ после МО п 7 и 11.2?
     
  8. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.994

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.994
    Адрес:
    Великий Новгород
    Единственное, что стоит, это некоторым СО выбить дух. :aga::|::close:
    Все у Вас в порядке.
     
  9. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Это важно. Вы в заявке были обязаны указать это местоположение, но СО мило не замечает это нарушение протокола, так как оно в их пользу и дает потом простор для манипуляций. Ведь после подписания договора и ТУ это становится Вашей "точкой опоры" во всех судебных и фасных спорах. Если при подаче заявки этого не сделали, то при любом формальном контакте с СО оформите это как дополнение к заявке или еще как. Главное что бы это "местоположение" было формально зафиксировано и тогда СО хоть воздушкой, хоть подземкой, хоть индукцией, а 15 КВт Вам дать в эту точку обязана. И не Ваш это головняк по выбору способа.
     
    Последнее редактирование: 13.11.18
  10. DasTPID
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    120

    DasTPID

    Живу здесь

    DasTPID

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Липецк
    В заявку я такую картинку вставил, оказывается очень я хорошо и правильно всё сделал :)
    scr.jpg
    Спасибо.
    Столько нюансов, кошмар просто. Эх... придётся быть юристом.
     
  11. lgor33
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    lgor33

    Участник

    lgor33

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Подмосковье
    Помогите советом, кто сможет.
    Кратко:
    1) Место расположения ВРУ в заявке явно указывалось мной в метре от границы участка, но в ТУ местом расположения было указано расположение непосредственно на границе. Мототказ изменил другие глупости, но оставил прежним формулировку места расположения. Решил согласиться.
    2) Договор подписан 13.07.2018, срок выполнения - 120 дней.
    3) 11.10.2018 через ЛК я отправляю уведомление о выполнении ТУ. По Договору - у МОЭСК 10 рабочих дней на проведение осмотра.
    4) Не дождавшись ответа, 26.10.2018 написал обращение, в ответ получил отписку, мол "все в порядке", подробности.
    5) В субботу 10.11.2018 был на участке, бригада монтажников ставила возле границы моего участка жб опору, к моему удивлению - на удалении более 20 метров от моей трубостойки. На вопрос "кто решил ставить тут?" ответ: "Проектировщики МОЭСК".
    6) По моим расчетам, срок выполнения Договора истек 11 ноября. МОЭСК молчит...

    Что мне не нравится:
    1. При таком расположении трубостойки и опоры МОЭСК-а практически вдоль всего моего участка со стороны дороги пройдет воздушка с СИП, уродсво и глупость, конечно.
    2. Просрочка сроков выполнения.

    Что посоветуете делать в этой ситуации?
     
  12. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.994

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.994
    Адрес:
    Великий Новгород
    Претензию писать в СО и исковое в суд.
     
  13. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    1. Если Вас волнует эстетика, то с этим ничего не поделаешь. Ставьте ВРУ там, где указывали в заявке и всё.
    2. Претензию досудебную, можно после обращения в ФАС.
     
  14. lgor33
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    lgor33

    Участник

    lgor33

    Участник

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Подмосковье
    Как будто прямо подслушали... :)
    Менее часа назад в почту упало: "По Договору ТП № * на присоединение объекта по адресу 143160, Московская обл, Одинцовский р-н, * мероприятия ПАО «МОЭСК» выполнены, оформить заявку на осмотр и проверку выполнения технических условий Вы можете в Личном кабинете lk.moesk.ru"
     
  15. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.994

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.553
    Благодарности:
    15.994
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не предусмотрено Правилами техприса.
     