Котлы Bosch - часть 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.

  1. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @CrimeaGirey, У вас буквы по -рублю?
     
  2. CrimeaGirey
    Регистрация:
    09.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    CrimeaGirey

    Участник

    CrimeaGirey

    Участник

    Регистрация:
    09.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Почти. :hello:
    В солнечную погоду используется горячая вода из бойлера работающего от солнечных коллекторов.
    При этом в меню пользователя котла нет возможности уменьшить температуру нагрева воды в бойлере меньше 35С или отключить нагрев внешнего бойлера.
    Как в этой ситуации отключить нагрев бойлера?
    Будет ли корректным просто перекрытие крана подачи теплоносителя на бойлер?
     
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    Если вы думаете что особо прояснили ситуацию то я вас огорчу...
    На самом деле у меня ответ был ещё при первом вопросе и он прост - в бойлере работающем от котла необходимо использовать термостат вкл/выкл, а не NTC. Далее в пункте 2.4e ставим значение 3. Ну и коммутируете его с термостатом Солнечного бойлера. Режим следующий - когда нагрет солнечный бойлер, котловой бойлер не греет гвс. Как только солнечный не достаточно тёплый- включится котловой. Ну и можете ещё хоть кнопку поставить - отключая-включая котловой бойлер.
     
  4. Dukeskywalker
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    Dukeskywalker

    Участник

    Dukeskywalker

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Таганрог
    Добрый день!
    Вопрос как сочетаются котел WBN6000 - 35C и ZONT-H1B при подключении через open therm. Я понимаю что ZONT-H1B это для котлов BAXI, но насколько будут обрезаны возможности при подключении к Bosch.
     
  5. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.467

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.467
    Адрес:
    Минск
    К котлу подключен блок автоматики проводом шввп 2х0,75. хочу перенести блок в другое помещение. Будет не критично, если наращу провод соединив его разъемами ваго?
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    Нинасколько...это тот же самый зонт+опентерм, просто в одной коробочке и с надписью бакси.
    зависит от общей полученной длины если меньше 100м, то не критично
     
  7. m1588
    Регистрация:
    28.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    m1588

    Новичок

    m1588

    Новичок

    Регистрация:
    28.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день!

    Есть bosch condens 2500, работает с погодным регулятором CW100, также есть бойлер косвенного нагрева.
    В системе только теплые полы, подключены напрямую к котлу.
    Пробовал подбирать всевозможные параметры на котле и на регуляторе, но так и не могу добиться, чтобы при отсутствии запросы тепла и выключении горелки выключался насос в котле.
    При выборе в меню котла опции 1. E (поле характеристик насоса) в значение 1 (включать насос вместе с горелкой) горелку вообще не включает (ждал около суток). При выборе любых других опций насос работает все время. Настройка на регуляторе опт. раб. насос тоже на работу насоса почему-то не влияет.
    Помогите, может быть кто сталкивался.
     
  8. Федор_Ершов
    Регистрация:
    18.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Федор_Ершов

    Новичок

    Федор_Ершов

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Привет народ.
    Может кто поможет неопытному челу:
    - перед этим сезоном куплен новый котёл GAZ 2500 F40 в двухэтажном доме, работает одним контуром отопления, две петли отопления пущены по этажам, поставлен насос (просто втыкается в розетку, включается "по необходимости"), всё собрано наёмным мастером, котёл запущен офф. представителем.
    Работает норм, но не понравилось - бегать в подвал, регулировать температуру носителя при перепадах погоды, и высоковатые счета (до 7К/мес).
    Купил CR10, убрал перемычку на котле, подключил (в доке не указано, надеюсь там нет полярности :)), провёл термостат на второй этаж. Немного непонятна работа: ставлю 22С, котёл конечно периодически включается, выключается, но по наблюдениям за температурой носителя, на самом котле - греет воду до меньшей температуры (до термостатата ставил на котле 56С, котёл работал в диапазоне ~45-61С). Теперь ~40-56. Ощутимо холоднее в доме. Повышаю температуру на термостате хоть до 27С - слабо сказыватся на работе котла.
    Вопрос 1: надо ли как-то настроить котёл/термостат дополнительно?
    Вопрос 2: стоит ли подключить насос к котлу, что б уже он управлял его работой? Ибо если включить на насосе первую скорость - низ батарей очень слабо прогревается, на второй - более менее (никаких воздушных пробок, всё слито).
    Заранее спасибо.
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    Видимо надо...если не греет как хотелось...а может хочется слишком много?,..;)...Странно что выше 56 не поднимает...или у Вас датчик уличной ещё подключен?...вообще котел стальной...он минимум до 60 должен себя нагревать а потом включать насос контура отопления.
    какой нансос?...куда к котлу7...возьмите схему подключения в инструкции и сделайте так как там написано...а то тут тяжело гадать что и как у вас там подключено.
     
  10. CrimeaGirey
    Регистрация:
    09.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    CrimeaGirey

    Участник

    CrimeaGirey

    Участник

    Регистрация:
    09.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Есть ли данные от заводской лаборатории о КПД ?
     
  11. Федор_Ершов
    Регистрация:
    18.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Федор_Ершов

    Новичок

    Федор_Ершов

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Мастер при сборке почему-то не подключил насос к котлу, вот я и интересуюсь, можно ли.
    Попробую подключить, но сразу вопрос: а какую скорость имеет смысл ставить на насосе, из трёх имеющихся?
     

    Вложения:

    • P_20190220_081838_vHDR_On.jpg
    • P_20190220_081847_vHDR_On.jpg
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.838
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    А что мастер говорит?..по моему мнению нужно..но черт его знает что он там у Вас наваял...:(
     
  13. piton2002
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    piton2002

    Участник

    piton2002

    Участник

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Парни, подскажите пожалуйста. Котел Bosch gaz 6000w. Введен в экплуатацию в октябре 2018г. Все вроде бы ничего но! Заметил, что после набора температуры подающей линии до заданного значения (60 градусов). Не выключается горелка. Тоесть. теплоноситель к примеру 40 градусов. Включается горелка (появляется значек огня на дисплее) температура начинает постепенно расти. Доходит до 60 градусов и все, выше не поднимается, колеблется в пределах 59.5-60 градусов, но огонек на дисплее не гаснет. Это может длиться по 15-20 мин. Потом все таки отключается. Но после остыванич все повторяется мнова. Термостат не использую, котел работает по температуре теплоносителя. Отвод дымовых газов горизонтальный с концентрической трубой.
     
  14. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @piton2002, все у Вас здорово! Радуйтесь.
     
  15. piton2002
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    piton2002

    Участник

    piton2002

    Участник

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    А можно поподробнее разжевать? А то я чего то не догоняю. Газ горит, а температура теплоносителя на месте... Зачем?