1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5

Котлы Bosch - часть 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.

  1. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    1. Подключение терморегулятора происходит автоматически - при подключении котел сам определяет тип термостата - вкл/выкл или Opentherm.
    2. Насос должен быть подключен к котлу. Система управления должна управлять им. Это необходимо не только для управления системой отопления, но и для защиты котла, например, от низкотемпературной коррозии.
    3. Скорость насоса устанавливается в зависимости от гидравлического сопротивления системы отопления. Если 1 или 2-ой скорости не достаточно, то устанавливается 3-я.
    При установке регулятора следует помнить, что на котле должна быть задана максимальная температура теплоносителя, необходимая для отопления здания в холодную 5-тидневку, например, 80 град. Регулятор CR самостоятельно, в зависимости от разницы между установленной и фактической температурой воздуха, задаст котлу необходимую температуру теплоносителя. Также несовсем понятно из вопроса, какая же реальная температура в помещении, в котором установлен терморегулятор. Также необходимо проверить настройки заданные терморегулятором, например, параметры D. 1 и P. 1
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
     
  2. tulyak2010
    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    49

    tulyak2010

    Живу здесь

    tulyak2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    49
    @BoschClimate, поясните обывателю как в 7000 котле осуществляется управление разными отопительными контурами.
     
  3. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.464

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.464
    Адрес:
    Минск
    @tulyak2010, Не в котле, а в блоке автоматике к нему
     
  4. tulyak2010
    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    49

    tulyak2010

    Живу здесь

    tulyak2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    49
    @Навигатор6989, т. е. должен быть ещё какой-то прибамбас между автоматикой и котлом? Или автоматикой и батареями?
     
  5. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.464

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.464
    Адрес:
    Минск
    @tulyak2010, Да. А лучше всего каталог бошевский скачайте, там все популярно расписано и разрисовано (рошел через это)
     
  6. tulyak2010
    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    49

    tulyak2010

    Живу здесь

    tulyak2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    49
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.464

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.464
    Адрес:
    Минск
  8. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.464

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    22.464
    Адрес:
    Минск
  9. Федор_Ершов
    Регистрация:
    18.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Федор_Ершов

    Новичок

    Федор_Ершов

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Можно вот тут уточнить: открыл коробку управления, нашел по документации ламели, которые отвечают за подключение к котлу, но непонятно - это управление для какого-то реле, которое будет управлять насосом, или прям выход питания для насоса, прям вод самые 220В?

    Спасибо, этого в доке не видел, экспериментально, когда поднял температуру до 65 - заметил что вот теперь комплект термостат-котёл стал работать правильнее, котёл стал прогревать батареи до нужной величины и в комнатах потеплело. Подниму температуру еще подальше.
     
  10. skalex
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    39

    skalex

    Живу здесь

    skalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Тамбов
    1.jpg 2.jpg Такой юзаю второй год.
     
  11. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    к сожалению, пока нет - ждем
     
  12. mikhail_d
    Регистрация:
    05.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    mikhail_d

    Новичок

    mikhail_d

    Новичок

    Регистрация:
    05.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю подключение БКН к котлу?
    Подключаю косвенник Дражице к одноконтурному котлу wbn6000-H-24.
    По схеме в инструкции написано только, что надо подключить отдельно спираль БКН ко 2 и 4 вводам.
    То есть один контур на отопление 1 и 5 вводы, и независимый от отопления второй контур на ГВС к 2 и 4.
    И еще схема в брошюре каталоге 2019 похожая, только там плюс обратный клапан на обратке со спирали БКН.
    Но меня терзают смутные сомненья... Может надо через тройник и обратный клапан объединить обратку БКН с обраткой отопления и подключить к 5 вводу?

    Из инструкции 6720881272:
    upload_2019-3-12_12-39-15.png

    Из брошюры 2019:
    upload_2019-3-12_12-44-17.png
     

    Вложения:

    • upload_2019-3-12_12-39-9.png
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    21.630

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.093
    Благодарности:
    21.630
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не плодите сущности сверх необходимости. Производитель тройник уже смонтировал за Вас внутри котла:)
     
  14. mikhail_d
    Регистрация:
    05.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    mikhail_d

    Новичок

    mikhail_d

    Новичок

    Регистрация:
    05.01.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое, а нужен насос или тоже производитель все предусмотрел?

    И другая тема
    использую ZONT H-1 для управления.
    Но хочется собирать данные с большего количества параметров.
    Если смотреть по спецификации OpenTherm то там много тегов, но в ZONT отображается ограниченное количество.
    Хотелось бы прояснить ситуацию, или это Бош выдает по ОТ определенный набор, или спецификация мягко говоря "резиновая" и каждый производитель создает свои параметры и коды (и их считать сможет только родное железо)?
     
  15. Inc0gnit0
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    281

    Inc0gnit0

    Живу здесь

    Inc0gnit0

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    694
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва
    Не нашел на форуме ответ на свой вопрос. Есть ли смысл ставить фильтр тонкой очистки газа на котел BOSCH 2500F по типу такого GF40M-44, артикул 7 738 310 788, или Газовый фильтр ¾", GF60M-66, 100 kPa, артикул 7 738 310 789?
    upload_2019-3-19_18-19-19.png
     
    Последнее редактирование: 19.03.19