1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5

Котлы Bosch - часть 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.

  1. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.104
    Благодарности:
    983

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.104
    Благодарности:
    983
    Адрес:
    Самара
    Я это и так понял. Всё будет нормально думаю. Раскрутите вы его.
     
  2. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Была у меня одна гарантия по насосу, но он рывками крутился. Явно косяк производителя, но крайне редкий, в моей практике.
     
  3. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.104
    Благодарности:
    983

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.104
    Благодарности:
    983
    Адрес:
    Самара
    Такого не видел. Бывало крутился, но очень слабо. Конденсатор норм. Тоже редкость.
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    Витковое в обмотке. В Аристонах часто.
     
  5. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У меня, в той гарантии, явно механика была, а не электрика.
    Бош признал, правда не без борьбы, там некоторые нюансы были, но об этом... тссс:no::aga::close::close::close:
     
  6. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    С помощью вдешки и шурика прокрутил насос. Собрал все проверил и включил котел. Включил L1.2С удаление воздуха. Насос не понял работает или нет но нагрелся сильно. Потом попробовал в режиме отопления. Котел вырубился по ошибке Е9. Видимо насос не качает. Что делать?
     
  7. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.013
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Все запустил я котел. Еще раз разобрал насос прокрутил его. Включил режим удаления воздуха и услышал как насос заработал. Потом запустил режим отопления и все заработало. Всем большой спасибо за помощь.
     
  8. leo2611
    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    51

    leo2611

    Живу здесь

    leo2611

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Kazan, Tatarstan
    Сегодня запустили наконец то систему отопления на котле Бош 6000 24кВт одноконтурный, не знаю кого хвалить то ли систему которую собирал сам, то ли котел, но при температуре подачи 60 С, котел ни разу не потух и не ушел в тактование, модуляция мощности работает просто идеально и главное котел работает тихо, дельта между подачей и обратной градусов 12-13С на втором этаже, на первом градусов 10 С не более, система коллекторно-лучевая. Скорость насоса на 2, можно ли задать первую скорость?
     
    Последнее редактирование: 01.05.19
  9. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @leo2611, попробуйте, если что- вернете на 2-ую
     
  10. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.104
    Благодарности:
    983

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.104
    Благодарности:
    983
    Адрес:
    Самара
    А на бойлер? Если он будет.
     
  11. leo2611
    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    51

    leo2611

    Живу здесь

    leo2611

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Kazan, Tatarstan
    Бойлер до лучших времен пока не живем, в этом году теплый пол на весь первый этаж, плюс автоматика по температуре помещения и сигнализация на телефон с дистанционным управлением отопления
     
    Последнее редактирование: 01.05.19
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    Вот когда будет - там видно будет
     
  13. leo2611
    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    51

    leo2611

    Живу здесь

    leo2611

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Kazan, Tatarstan
    Поставил 1 скорость, вроде все нормально тактование нет, дельта как и ожидаемо увеличилась и составляет16-17 гр. Температуру 60 гр. котелок держит уверенно без тактования правда с чуть большей амплитудой 59-61 гр, до этого держал почти ровно 60 гр. Суммарная мощность радиаторов примерно 12 Квт.
    Вроде 1 скорость насоса полностью удовлетворяет потребности СО?
     

    Вложения:

    • 20190502_142342_IMG.jpg
    • 20190502_142632_IMG.jpg
    • 20190502_142601_IMG.jpg
    Последнее редактирование: 02.05.19
  14. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Чисто теоретически дельта 16-17 гр. - многовата, при подаче в СО 60 гр. дельта должна быть 12-13 гр.
    Поэтому лучше верните всё обратно.
     
  15. sevakor
    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17

    sevakor

    Живу здесь

    sevakor

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.15
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17
    Привет.
    Хочу поделиться своими размышлениями по появлению ошибки С6.
    Котел Bosch Gaz WBN6000-24C - двухконтурный, ЗКС, газ - пропан. Труба - коаксиал - горизонтальная, 1 м, одно штатное колено, ступень вентилятора- 6 (на 4-ке иногда не загоралась горелка АЕ).
    Четыре года отработал на ура... под управлением разных терморегуляторов в режиме старт-стоп.
    Буквально неделю назад стал выдавать ошибку С6 - не замыкается дифференциальное реле давления (ДРД). Правда, не всегда: когда котёл запускается на отопление - где-то из 5-ти - 1, а на подогрев воды - из 5-ти - 4.
    Стал копать в инете, но кроме "продуть, прочистить..." и, на худой конец, заменить котёл ничего толкового не нашёл.
    Продул, прочистил..., до замены ДРД и котла не дошло... Всё без толку.
    Стал разбираться сам и вот что накопал:
    1. Обе трубки от ДРД выведены в выхлопную трубу: в одной набегающим потоком создаётся избыточное давление, в другой - разрежение убегающим потоком. ДРД замыкается при появлении разницы давлений в этих трубках и включает подачу газа в камеру сгорания и его поджиг.
    2. Следовательно, все эти танцы с бубнами были бесполезны. Если диаметр отверстия этих трубок не уменьшен на входе, то дальше диаметр трубки не имеет значения - давление - оно либо есть, либо его нет.(вспоминаем школьный курс физики).
    Многие грешат на конденсат... Господа, какой конденсат в камере с температурой выше 100 гр. С! Тем более, что силиконовые трубки прижаты к крышке камеры сгорания! То же и с паучками и прочей живностью...
    3. Пока я стучал по бубну, обратил внимание на то, что при снятой крышке камеры сгорания ДРД работает нормально, но пламя горит неравномерно. Как горит пламя слышно. Но стоит поставить крышку на место, как всё повторяется.
    Т. о. есть два варианта появления этой ошибки: 1) вентилятору не хватает мощности создать достаточный поток (всосать достаточно воздуха), чтобы создать достаточную разницу давления для замыкания ДРД; 2) ДРД выработал свой ресурс - скорее всего мембрана .