    Если узел подмеса стоит, то возможно термоналовка закрывает подачу и циркуляция через байпас приводит к резкому росту температуры. Возможно датчик мудрит. Тут на месте смотреть надо. Или таки вызвать сервис.
     
  2. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    73

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Калужская область
    Понятно.
    С родным бошевским сервисом на периферии весьма проблемно, а местные фирмы-умельцы разбираться в плавающей проблеме у Боша желанием не горят, скорее котел поменять предложат.
    Ещё сложность в том, что специально воспроизвести ситуацию проблемно.
    Ну хотя бы из всего сказанного могу сделать вывод, что проблема только отопительного контура, не касаемая ГВС.
     
  3. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Так это не проблема котла а кривой системы отопления
     
  4. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Точка на карте
    Кто монтировал, пусть и разбирается.
    Я тоже не горю желанием ездить на чужие объекты и разгребать чье то творчество)
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.149
    Благодарности:
    20.837

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.149
    Благодарности:
    20.837
    Адрес:
    Россия, Москва
    А за деньги? :aga:
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.794
    Благодарности:
    25.076

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.794
    Благодарности:
    25.076
    Адрес:
    Калуга
    ну если согласны платить столько, сколько я захочу - почему бы и нет ?
    все по Чейзу: придумай цифру и умножь ее на два ;)
     
  7. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    73

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Калужская область
    В целом согласен. Если наверняка соотносить проблему именно с протоком через байпас при закрытом клапане на смесительном узле (вне отопительного сезона обслуживающего всего одну петлю ТП), вследствие чего рандомно происходит перегрев. Только же вроде режим нагрева прекращаться должен судя по документации на пару минут и работа возобновляться, а не падать далее в перманентную ошибку.
     
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Если температура не падает на теплообменнике с чего бы котлу сниматьсяс блокировки?
     
  9. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Точка на карте
    Примерно так.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.794
    Благодарности:
    25.076

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.794
    Благодарности:
    25.076
    Адрес:
    Калуга
    примерно - это Вы на три умножаете ? :)
     
  11. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    73

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    440
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Калужская область
    За пару минут, даже при циркуляции через байпас, подостыть то должно по идее, фз.

    Буду ждать отопительного сезона, задействую бо’льшую часть петель ТП, по логике если проблема именно в недостаточности протока и соответственно теплопотерь носимого теплоносителя из-за работы всего одной петли, когда смесительный узел почти всегда закрывает проток в контур, ошибка должна как минимум минимизироваться, наверное.
     
  12. ухта45
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511

    ухта45

    Живу здесь

    ухта45

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511
    Добрый день. Произвели пуск наза в доме, но котел не запустили, так как манометр на котле показывает ноль. Сказали надо давление сделать от 1-2 бар и тогда запустим.
    Подскажите пожалуйста как сделать такое на котле бош wbn газ 6000 - 18H, именно на этой модели. Мастер не нашел куда заливать воду (котел одноконтурный), да и задача это не его.
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    А чья?...вот у них и спросите куда заливать воду. Почему монтажники не установили кран подпитки?
     
  14. ухта45
    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511

    ухта45

    Живу здесь

    ухта45

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.16
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    511
    @oleg21au6, в 2х контур бош кран подпитки в котле, а в 1 контур его нет что ли? Во всех проспектах низ котла представлен только 2 контурного.
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    А зачем он там?...кто то подводит к одноконтурному котлу воду?..Вы простите, но монтажники Ваши видимо первый раз котел увидели...:(