1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5

Котлы Bosch - часть 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.

  1. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Точка на карте
    А какой из котлов греет воду? В вашей схеме оба котла греют БКН.
     
  2. Станислав2318
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    2

    Станислав2318

    Живу здесь

    Станислав2318

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    2
    На левом котле ручка температуры на воду- выключено, отопление - включено
    На правом котле (датчик температуры бкн к нему подключен) ручка на воду- включено; отопление - выключено
     
  3. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    не совсем понятно нафига второй котел на бойлер запитали...но пофиг...при желании можете просто проводить ротацию котлов по работе ...но это уж точно из разряда изысканных извращений
     
  4. Станислав2318
    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    2

    Станислав2318

    Живу здесь

    Станислав2318

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    2
    Вопрос больше в том:
    Работа 2-х контурного котла только на отопление или только на воду вредит ему или это норм
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.672
    Благодарности:
    15.423

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.672
    Благодарности:
    15.423
    Адрес:
    Москва
    Ему без разницы, он железный. Просто, если только на отопление, то зачем приобретали двухконтурный.
    А, если только на воду, то это летний режим. Он штатно предусмотрен в котле.
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
  7. vasechkin89
    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    vasechkin89

    Участник

    vasechkin89

    Участник

    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Разбираюсь с существующей системой отопления, намерил температуру прямой 70 при выставленной на котле 82. Видел что обычно в котлах перепускной клапан который бывает неисправен, тут не нашел.
    Я так понимаю диаметр подобран так, что при нормальном сопротивлении СО проток через байпас ничтожно мал, верно?
     
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
  9. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Поехали по новой...факт номер раз котлу явно больше одного отопительного сезона. так? а озадачились только сейчас...причина? второй момент-при ПНР кто нибудь замерял давление газа на входе в котел? Если да- необходимо проверить текущее значение
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    70 при выставленных 82... а котел отключается на 70 или тупо молотит без передышки?
     
  11. vasechkin89
    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    vasechkin89

    Участник

    vasechkin89

    Участник

    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Котлу 3 года, пусконаладка производилась до покупки дома мной, постоянно не проживали, было ли раньше иначе неизвестно. Не устраивает что при температуре -20 котел уже стоит на максимуме, при этом задание котла 80, горит на индикации 80, горелка уходит в режим модуляции. Подача при этом 70, обратка 52. Считаю что проблема в слабой циркуляции, 120м 32 пропилена, возможно фильтр. Хотелось бы перед переделкой убедиться в этом, поэтому и полез проверять.
     
  12. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    915
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Циркуляция не причем равно как и байпас- если котел в модуляции- генерация сравнялась с моментальной теплопотерей-или же обратка приходит с большой дельтой... фильтр также не причем...а вот система- запросто...особенно если сделана кривыми руками да еще и однотрубкой поди
     
  13. vasechkin89
    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    vasechkin89

    Участник

    vasechkin89

    Участник

    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Да, однотрубка, дельта прямая - обратка 18 градусов, много это или мало оценить затрудняюсь. То что с системой не все хорошо, мне уже ясно, а вот почему котел не догревает воду до 80, вижу 2 варианта. Либо ошибка датчика температуры в 10 градусов, или сопротивление системы столь велико что часть сливается через байпас.
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    А шайба фиксирующая к этой трубке припаяна или приклеена?
     
  15. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Возможно 2 причины одновременно