1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5

Котлы Bosch - часть 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.

  1. meekart
    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    meekart

    Участник

    meekart

    Участник

    Регистрация:
    05.10.10
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Минск
    Проблема оказалась в неисправном внешнем модуле управления СТ200. Заметил, что в дополнение пропало погодозависимое управление. Чудеса начались осенью, когда бош отключил Беларусь от интернет сервисов, на которые завязан модуль управления. Месяц проработал через vpn, но видимо лавочку прикрыли жёстко, через геолокацию приложения для телефона). Отключён модуль - ошибка ушла.
     
  2. Fazerluga
    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fazerluga

    Участник

    Fazerluga

    Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Котел Bosch WBN 6000-24 с управлением через модуль Open Therm от Невотон от датчика комнатной температуры. На отопление теплых полов работает стабильно. При включении горячей воды начинается свист, удары в трубах ГВС? выскакивает ошибка Е2 и тут же меняется на Е9. Давление в зеленой зоне. Воздухоотводчик приоткрыт. Насос в котле слегка вибрирует при работе. стоит на 1 скорости. Подскажите варианты решения проблемы пожалуйста
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.387
    Благодарности:
    1.140
    Может прибавить скорость насоса.
     
  4. Fazerluga
    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fazerluga

    Участник

    Fazerluga

    Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Насос Wilo за три месяца износился. Под замену. Потом посмотрим результат
     
  5. creative1
    Регистрация:
    24.01.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    creative1

    Участник

    creative1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Модуль управления Невотон 1.1.3 используете https://nevoton.ru/product/modul-upravleniya-kotlom-bcg-1-1-3-wf/ ?
     
  6. Fazerluga
    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fazerluga

    Участник

    Fazerluga

    Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
  7. Fazerluga
    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fazerluga

    Участник

    Fazerluga

    Участник

    Регистрация:
    01.03.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Заменил насос на Duco, установил батарею в качестве байпаса и все нормализовалось
     
  8. djdeniska
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    10

    djdeniska

    Участник

    djdeniska

    Участник

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    10
    Если энтузиазма и знаний хватает, берите вот это:
    https://bbqkees-electronics.nl/
     
  9. nickpri
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8

    nickpri

    Живу здесь

    nickpri

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Непонятно, зачем эта штука нужна. У неё в описании написано следующее:
    "
    Не работает с котлами OpenTherm или iRT, такими как Nefit Proline NxT (обычный Proline подойдет), Nefit Ecomline, Buderus U104, U112, U114, U122, U124, GB112, GB122, Linea Kombi 23. У них нет шины EMS. Пожалуйста, проверьте перед заказом страницу совместимости устройств EMS
    "
    Конвертер, котором я спрашивал, как раз "переводит" EMS в OpenTerm. Соответственно, воспользовавшись этим "переводчиком" котел можно "подружить" с системами дистанционного управления (мониторинга), работающими по протоколу OpenTerm.
     
  10. PaulIV
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    157

    PaulIV

    Живу здесь

    PaulIV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    157
    Я взял такую, пока руки не дошли до подключения... Оная включается прямо в гнездо за этой крышечкой.
    Надо всё еще раз почитать об этой железке. Давно лежит.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  11. viam1
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    23

    viam1

    Живу здесь

    viam1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    А какой смысл, если есть адаптер ЦШ EMS+ от ZONTа, и “дружите” котел с любым термостатом.
     
  12. vita2vel
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    vita2vel

    Участник

    vita2vel

    Участник

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    поселок Большая Мысса
    Приехал конвертер.
    правда ещё не подключал, нужно зонт купить ещё.
    8799439-a021f3c11278366b7928f5b3dfe41406.jpg
     
  13. nickpri
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8

    nickpri

    Живу здесь

    nickpri

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
  14. nickpri
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8

    nickpri

    Живу здесь

    nickpri

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Это вопрос или утверждение?
    Некоторое время назад, у ZONTа не было адаптеров для EMS+.
     
  15. viam1
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    23

    viam1

    Живу здесь

    viam1

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Это утверждение, уже продается адаптер ЦШ EMS+.