    Я вот не могу припомнить ни одного нормирующего документа, который бы объяснял нормы. Начиная от правил пользования бытовыми газовыми плитами через ПДД и ПУЭ вплоть до конституции. И при беглом ознакомлении с NEC и конституциями США и Франции тоже самое

    Думаю, возьмись составители документов за разъяснение каждого пункта, каждый из документов распух бы раз в 5. Для этого есть (должны быть) комментарии к документам. К ПУЭ они к сожалению очень скудные, отрывочные и написаны не составителями
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Объяснять они не обязаны. Но логика, здравый смысл, чёткость и однозначность в них обязаны быть, что в ПУЭ, что в СП, что в ПДД.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А в интерактивном режиме - в 100500! Что мы тут на форуме и наблюдаем.
    Делай так!
    А что, если?
    Так делай!
    Но это дорого...
    Ты уже сделал так?
    Видите ли, на ютубе...
    :mad:
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.412
    Благодарности:
    35.244

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.412
    Благодарности:
    35.244
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
  5. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Ну и правильно, жизней ведь много, как в компьютерной игре...
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И УЗО не ставьте, для аутентичности. Утюг и самовар тоже желательны на углях, электрокотёл на дровах, насос в колодце на конной тяге.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Самовар не только на углях, но и ещё на сапоге надобныть
     
  8. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Такой формат, ничего не поделаешь (это же не учебное пособие). Видимо, по мнению разработчиков, требования ПУЭ должны звучать коротко - как выстрел, а посему более подробные комментарии к отдельным статьям ПУЭ вынуждены давать «толкователи» Правил, а по совместительству разработчики ПУЭ - Казанцева, Шалыгин и т. д., например, в тех же Циркулярах, а также в ответах на вопросы в журнале «Новости электротехники» и т. п. Поэтому, как говорится: кто ищет, тот всегда найдет. А кто не ищет, значит тому и не надо.
     
  9. myagi_fly
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    myagi_fly

    Участник

    myagi_fly

    Участник

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Прошу совета! Получил ТУ 380/15. Ввод СИП 4х16. Перед счетчиком РБП - разделение PEN. На шину заведены: дверца и корпус металлического шкафа, повторное заземление (в землю у ЩУ), выход на клемму счетчика. УЗО в ЩУ применять не планирую, УЗО поставлю в щите дома. Я правильно понимаю что в этом месте TN-C-S невозможна? В этом случае до дома веду бронированным кабелем (например 4*10), у дома делаю основное заземление и его завожу на УЗО, далее это можно считать TN-C-S
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это можно считать набором взаимно противоречащих друг другу фраз. :mad:
     
  11. myagi_fly
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    myagi_fly

    Участник

    myagi_fly

    Участник

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Верно ли утверждение, что без УЗО в ЩУ TN-C-S невозможна?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.085
    Благодарности:
    26.240
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    НЕТ! Но более опасна. Если, получив на входе 4 провода, вы сделали из них 5, то вести далее снова 4 - это что, отряд не заметил потери бойца, да?
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Неверно.
    Система TN (любая) возможна вообще без УЗО. Современное требование наличия УЗО на бытовых розетках с заземлением никак не связано.
    Без УЗО невозможна система TT.
     
  14. myagi_fly
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1

    myagi_fly

    Участник

    myagi_fly

    Участник

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    1
    Если TN-C-S возможна без УЗО в ЩУ, тогда конечно я проложу 5*10 кабель. Но подскажите как тогда правильно это должно выглядеть по заземленям
     