1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Тюмень
    Суммарно до щитка метров 5. от контура
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Минимум 10 кв. мм., лучше 16. И защитите его ПНД-трубой в земле.
     
  3. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.190
    Благодарности:
    22.233

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.190
    Благодарности:
    22.233
    Адрес:
    Минск
    Цена вопроса, 5 м стальной полосы 4х20 от з уголков заземления выйдет дешевле
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос у товарища был не в экономике процесса.
     
  5. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Тюмень
    Удобство прокладки стальной пластины по фасаду и до щита внутри сомнительное
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    А по фасаду и до щита пластину и не надо. Перейдите над землей с пластины на медь ПВ-1 10 квадратов.
     
  7. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Тюмень
    Спасибо, так и сделаю!
    Как в домашних условиях замерить сопротивление?
     
  8. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.801
    Адрес:
    Серов
    мультиметр надо и чайник ...

    Берем нагреватель 1800Вт, считаем его сопротивление:
    ток через него равен 1800/220 = 8,2А
    сопротивление 220/8,2 = 27 ом

    Делаем первый замер напряжения, подключаем его к фазе и нулю. Замеряем напряжение на нем. Между фазой и нулем 210 вольт.
    Делаем второй замер напряжения, подключаем его к фазе и земле вместо нуля. Между фазой и проводом заземления 170 вольт.

    Теперь считаем сопротивление заземления.

    1. рассчитаем ток через нагреватель во втором случае:
    I = 170В /27ом = 6,3А.

    Рассчитаем сопротивление заземления, которое включено последовательно с нагревателем. Потеря напряжения на сопротивление заземления 210-170=40В.
    Rземли = 40В / 6,3А = 6,35ом.

    Делаем серия повторных измерений напряжений и вычислений, чтобы подтвердить полученные результаты.
     
    Последнее редактирование: 08.04.19
  9. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Тюмень
    Это есть, способ такой видел в сети, воспользуюсь им, спасибо!
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    У Вас тип заземления ТТ?
     
  11. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Тюмень
    пока нет никакого, кстати, какой посоветуете?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Я же не знаю Ваших условий.
    Я про то, измерить сопротивление ЗУ, так, как описАл @Aant78, можно только, если тип заземления ТТ. И это будет суммарное сопротивление Вашего ЗУ и ЗУ нейтрали трасформатора вкупе с повторными заземлениями ПЕН ВЛ.
     
  13. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Тюмень
    А какие нужно знать условия?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Каким проводом сделана магистраль ВЛ?
    Есть ли и как часто повторные заземления ПЕН ВЛ?
    Сколь стара ТП?
    Где расположен ЩУ?
    Какое расстояние от ЩУ и ближайшей опоры с повторным заземлением ПЕН до предполагаемого заземлителя?
    Есть ли (или планируются) ЗУ у соседей?
     
  15. sneg91
    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142

    sneg91

    Живу здесь

    sneg91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.18
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Тюмень
    Хорошо, откуда я могу это узнать)?
     
Статус темы:
Закрыта.