  1. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Какие же критерии являются?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.291
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.291
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    В сравнении задницы и пальца. Я уже пояснил. Для каждого типа строений свои разрешенные и запрещенные типы заземления. Как и прочие вещи, которые могут быть запрещены в одном случае и необходимы в другом, а в третьем быть разрешены, но не обязательны.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.291
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.291
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    М416
     
  4. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    2.620

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    2.620
    Адрес:
    Москва
    Аргумент! Иногда, это единое и целое. :super:
     
    Последнее редактирование: 03.06.19
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.291
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.291
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Как и ваш
    в обсуждении индивидуальных жилых домов.
     
  6. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    А есть такой прибор, чтоб помимо сопротивления ЗУ еще и сопротивление петли фаза-ноль мерил?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
  8. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    А самый бюджетный какой из тех, что меряет Rзу и ОТКЗ?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Заземление и СУП - разные системы. Как водопровод и канализация.
    Если выполнена система ТТ, то она будет системой ТТ независимо от наличия СУП.

    Безграмотным поделием можно называть не саму систему заземления, а комплекс мероприятий (заземление + СУП + ДСУП и т. д.).

    Но вся проблема в том, что в частном доме на практике не получается выполнить СУП. Ни технически, ни организационно.
    Поэтому ни в одном доме я еще не видел хорошую и безопасную СУП.
    И Вы можете ткнуть пальцем в любой дом и сказать, что это не дом, а безграмотное поделие.

    Ваше мнение понятно...Ваше отношение к заземлению и СУП справедливо.
    Но для практиков (застройщиков, заказчиков, монтажников) оно бесполезно.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Алаверды.
    При этом всегда надо помнить, что автоматическое отключение является неотъемлемой частью системы заземления. Об этом прямо и неоднократно сказано в правилах. Поэтому "система TT" без дифзащиты вообще не является системой заземления.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Многофункциональных "бюджетников" не попадалось.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Ни коим образом.
    Защитная мера предосторожности, коей является АОП, и тип заземления системы распределения - суть совершенно разные понятия.
    Хоть одну цитату можете привести?
    Тип заземления совершенно не определяется наличием тех или иных коммутационных аппаратов.
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Для некоторых и требования ПУЭ к сечению ПЕ и ПЕН - не указ. Ну а называть "системойTN -С" четырехпроводной стояк в хрущевке, где 4 квадрата по алюминию - это вообще святое дело.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вы опять путаете требования ПУЭ с Вашим пониманием этих требований. Давайте не будем начинать заново, а то Вы опять запутаетесь.
    Вы встречали такое утверждение в моих постах? И вообще, к чему Вы это все?
    Не согласны с
    ?
    Попробуйте опровергнуть.
     
  15. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    А когда в доме нет СПЧ?
    Стандарт разработан в те времена, когда новые требования никто ещё не освоил.
    Выполнение комплекса мер защиты.
    Заземление есть действие, а не объект. СУП - объект.
    Заземление является частным случаем уравнивания потенциалов.
    1. Автоматическое отключение воды, газа, ТП?
    2. Системы заземления не установлены ГОСТ 30331.1.
    3. В каких правилах "прямо и неоднократно сказано"?
    4. Дифзащиту применяют в высоковольтных электроустановках.
    5. Система TT не является системой заземления. Она есть система распеделения эл.-эн.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.06.19
Статус темы: