    Если позволите ещё уточню. Т. к. фактически в доме у меня ТТ, то требования к сопротивлению ЗУ не такие строгие как при ТНЦС? Грунт суглинок/глина. Глубже чем на 2,5 метра забить не смогу - скальник (песчанник). Круг ф16 сколько шт. если по 2м?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Мы только что обсуждали подвод PE от точки деления PEN в гараже. Вы определитесь, пожалуйста.
     
  4. Yerdna78
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    27

    Yerdna78

    Живу здесь

    Yerdna78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    ТОЧНО! Про ТТ категорически неправ! У меня повторное заземление РЕ проводника при ТНЦС. Так?
     
  5. Yerdna78
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    27

    Yerdna78

    Живу здесь

    Yerdna78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    Последнее редактирование: 08.10.18
  6. beerok
    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    91

    beerok

    Живу здесь

    beerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Беларусь
    Я так понял, что в моих условиях это самый простой вариант. Момент с УЗО я конечно пропустил, скорее даже сознательно, так как покупая большой ящик под щит я думал все поместится, а там уже все под завязку.
    Мои условия:
    Опора ЛЭП за пределами участка - от неё к изоляторам на стене дома висит алюминиевый провод.
    От алюминия к вводному автомату в щитке (щиток уже внутри дома) прокинул медь 6, вводной АВ на 32А. Далее с него неразрывной перемычкой идут АВ на линии розеток и освещения соответственно номиналом 16А и 10А. Ноль с вводного АВ на колодку, туда же подключены нули всех линий.
    Все линии сделаны медью 3х2,5 и 3х1,5 для розеток и света соответственно.
    Заложить треугольник заземления негде - все вокруг дома заасфальтированно, жалко и дорого ломать.
    Вбил уголок 50х50 в землю примерно на 2,5 метра.
    Ну и тут уткнулся в необходимость УЗО :(
    Может я зря это ТТ выбрал?... Посоветуйте, что делать? Все таки ТТ + УЗО или есть еще варианты?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Может. я что-то упустил, у Вас до гаража СИП?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    УЗО нужно при любом типе заземления.
    Каким проводом сделана магистраль и в каком она состоянии?
    Какое расстояние от опоры до дома?
    Ввод 1-фазный?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, Вы правы. Сделать систему TN при этих условиях сложно или вообще нереально.

    Магический "треугольник" - всего лишь популярный миф.

    Похоже, что ТТ+УЗО будет самым простым и дешёвым вариантом.

    Для минимальной безопасности достаточно одного УЗО 30 мА на вводе. Но такая простая конструкция может слишком часто отключать электричество во всём доме. К примеру, из-за единственной капли конденсата в розетке. Поэтому для беспроблемной жизни стараются обеспечить "селективность": общее вводное УЗО должно иметь номинал 100 мА тип S, а выход делят на несколько УЗО номиналом 30 мА. Такой набор обеспечит при мелких неисправностях отключение только неисправной группы вместо всего дома.

    Обратите внимание, что современные нормы уже давно требуют ОБЯЗАТЕЛЬНО, независимо от системы заземления, ставить УЗО 30 мА на все бытовые розетки. Без защиты от прямого прикосновения можно подключать свет и стационарную технику без вилки.
     
  10. beerok
    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    91

    beerok

    Живу здесь

    beerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Беларусь
    В качестве дополнения информации о моей проводке - все линии переложены в 2018 году, кабеля свежие, медь. Осталась 1 линия на которой пока алюминий 2х2,5. менять буду в 2019г.

    Магистраль вроде тот же аллюминий как и к дому идет. От опоры до изоляторов примерно 10-12 метров. Ввод в дом 1 фазный (по сути от опоры идут 4 провода к изоляторам, но 3-х фазный ящик+счетчик щас отрезаны в районе изоляторов на доме, т. к. кабель этого ящика пришел в негодность, а мне пока 3 фазы не нужны).

    Может мне тогда стоит установить не 30мА, а 100мА?

    Тут писал что вольтаж бродит по земле, может и УЗО будет вибивать? Вот https://www.forumhouse.ru/posts/22483818/

    П. С. Если бы УЗО не стоило так дорого, можно было бы взять пачку да пробовать, но как-то накладно :(
     
    Последнее редактирование: 08.10.18
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, скажем так: для правильной работы заземления этого будет достаточно.

    Но при использовании современного электроинструмента на улице вам и вашим близким никакое заземление не поможет. Поможет только УЗО 30 мА. Как вариант, на первое время до переделки щита - просто вставленное в розетку для уличной техники. Такие аппараты тоже продаются.

    Нет. Провода, пропущенные через УЗО, в любом случае должны быть изолированы от всего, и никакой "вольтаж на земле" на них влиять не может.
     
  12. Yerdna78
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    27

    Yerdna78

    Живу здесь

    Yerdna78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    Все верно. ВЛИ новая. ТП на расстоянии 300-500 метров от моего участка.
     
  13. beerok
    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    91

    beerok

    Живу здесь

    beerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Беларусь
    Болгарка, перфоратор, сварочник, лобзик - вся эта техника у меня с вилками без заземления. Простая вилка на 2 конца. Бош, ДВТ, солярис.
    Я загнался по электрике и заземлению когда в прошлом году нашел на батарее отопления потенциал.
    А тут еще и в щитке нашел что-то непонятное https://www.forumhouse.ru/posts/22483818/
    Отвечали что это утечки с фильтров питания, боюсь что куплю УЗО на 30, а его рубить постоянно будет, следы от отвертки с клемм уже не сотрешь, вернуть\обменять в магазе уже будет сложно.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так. Весь современный ручной электроинструмент имеет второй класс защиты, в котором заземление не используется вообще. И поэтому в "особо опасных местах", где человек работает с инструментом и удлинителем, стоя на проводящей поверхности, обязательно УЗО 30 мА. В том числе на улице.
     
  15. beerok
    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    91

    beerok

    Живу здесь

    beerok

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Беларусь
    Процитирую сам себя из смежной темы про УЗО https://www.forumhouse.ru/posts/22539359/
    "Понял. Надо ставить 30. Нефик жлобиться.
    Как вариант, при будущей переделке\дополнении щита эта 30 встанет после новой 100."
    Раз 30 обязательна, то сейчас поставлю на все линии одну общую 30, для того что бы запустить заземление. А то "зима скоро" :)
    Спасибо всем за участие, советы и разъяснения на доступном языке.
     