1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Напряжение на РЕ будет близко к 110 вольтам, поскольку сопротивление РЕ и далее ПЕН проводника ВЛ равно сопротивлению фазного проводника. Повторки мало влияют.

    Угу. На вводе 16 квадрат алюминия или 10 меди. Приехали.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.11.18
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Если бы в основном доме был ТТ, тогда - да, это не гут. Если в основном доме TN-C-S - ничего страшного нет.
    1. УЗО срабатывает примерно 40-50мс максимум.
    2. Некая страховка - свой заземлитель.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    В TN-C-S при обрыве нуля линии вы понянете на свои заземлители полдеревни. Ничего себе ничего страшного :aga:

    ну так я про что?
     
    Последнее редактирование модератором: 09.11.18
  4. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Ещё раз в системе, где в качестве защиты используется заземлённая нейтраль, при замыкании на корпус напряжение близко к нулю.

    Вот именно приехали! На вводе 16 ал. или 10 меди, только для PEN проводника.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.11.18
  5. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Ага, если только пол деревни будут запитаны от однофазного тр-ра.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    вы придумали новую неведомую систему :close:

    Как сложно объяснять простые вещи человеку, которые не знает что такое закон Ома :mad:
     
    Последнее редактирование модератором: 09.11.18
  7. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.534
    Благодарности:
    1.372
    Адрес:
    Москва
    Понятно, что идеально соединить заземлители (при наличии 2-го в сарае).
    А по замыканию L-PE - то же самое же будет и в самом доме вроде.
    И мне кажется, используя вместо РЕ из дома локальную землю сарая, мы "превращаем сарай" в ТТ и будет доп. разница потенциалов между N и РЕ.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Да, причем использовать проводник адекватного сечения.

    Да, но в доме выполнена СУП, и если она сделана как следует, и к ней подключена арматура фундамента, то опасность потенциала на РЕ нивелируется. Именно по причине выноса потенциала на РЕ, в случае применения автоматического отключения питания (автоматы или узо в TN-C-S, узо в ТТ) делать СУП нужно обязательно!

     
  9. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Идеально для чего, вы в состоянии одновременно коснутся заземлённого оборудования в доме и сарае?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Опять эти сказки...

    1. Много Вы видели таких СУП?
    2. В деревянном сарае что с чем уравнивать хотите?
     
    Последнее редактирование модератором: 09.11.18
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.265
    Благодарности:
    23.845

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.265
    Благодарности:
    23.845
    Костя уверен потому, что он электрик.
    Если бы Вы были электриком, то понимали бы, что на заземленный ноль подать фазу проблематично.
    Во всяком случае, такое ошибочное подключение не останется незамеченым.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.11.18
  12. Hellfjord
    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115

    Hellfjord

    Живу здесь

    Hellfjord

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.17
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    115
    Нет, это сделали без меня.
    tn-c-s.jpg
    Это точно! Не подскажете, как человек знакомый с законом Ома, какое напряжение в нулевом проводе относительно PE, при включенной лампе накаливания в вашем доме?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.265
    Благодарности:
    23.845

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.265
    Благодарности:
    23.845
    Если дом заземлен по схеме ТТ, а сарай - по TN-C-S, то соединять нельзя.
    Если оба строения заземлены по одной системе, то можно. А ПУЭ говорят, что и нужно делать общее заземление для строений, принадлежащих одному собственнику и находящихся рядом территориально.
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.728
    Благодарности:
    35.604

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.728
    Благодарности:
    35.604
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема называется
    Что надо знать про заземление
    Пишите, обсуждайте согласно названию темы.
    Для всего остального- щитков, УЗО, энергосбыта, автоматов и прочего- есть отдельные темы.
    Для личных разборок - есть личка.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Сопротивление типичного заземлителя сравнимо с сопротивлением бытовых электроприборов, например чайника.
     
    Последнее редактирование модератором: 11.11.18
Статус темы: