1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    @GBS electrik,
    Этажный щиток вот
    https://www.forumhouse.ru/posts/23045049/
    А про фото с подвала, там и смотреть нечего - PE и N под одной гайкой с одной шины.
    Смотрел у электрика с сотового.
     
  2. id2186965
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    276

    id2186965

    Живу здесь

    id2186965

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    276
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Возник вопрос-можно ли прикрутить провод ПВ-1 4м2 к ножке ванны и соединить его с трубой идущей от электрощитка? В этой трубе под потолком проложен провод на эл. плиту. Делают ли так? Или нужно к щитку прокладывать? Труба эта, судя по всему, должна быть там где то заземлена.
    IMG_20181230_120600_HHT.jpg IMG_20181230_120710_HHT.jpg
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Проблема вот в чем...по подьезду поднимаются 5 проводов...три фазы, рабочий ноль и провод заземления.

    Рабочий ноль и провод заземления по своей природе одинаковы...два провода, начинающихся от одного болта. Лампочка будет одинаково светить и при подключении к рабочему нолю, и при подключении к проводу заземления.

    Когда люди в своей квартире подключают люстру или ставят розетку, то часто не задумываются о правильном выборе подключаемого провода...использовали вместо рабочего ноля провод заземления и радуются...люстра ведь работает.

    От такого пренебрежения помогает УЗО...подключили не тот провод - УЗО отрубилось и погасило люстру.

    Но проблема в том, что УЗО не всегда имеется, особенно в домах старой постройки.
    В новостройках ставят УЗО на каждую квартиру...НО...если оно начинает отключаться или сломалось, то люди незадумываясь его выкидывают.
    Нет жесткого контроля за наличием УЗО.

    А без УЗО провод РЕ может быть использован в качестве рабочего нулевого провода.
    Вот поэтому можно с уверенностью сказать, что РЕ провод никогда не будет абсолютно безопасным.

    Теория теорией, а на практике несколько иначе.
     
  4. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    @Иванов Костя, согласен что с УЗО вас тряхнет и вырубится УЗО. Без УЗО никто не узнает об утечке налево и не вырубит.
    Ведь я не ищу АБСОЛЮТНО безопасную защиту.
    Я ищу разницу между новостройкой и моим домом 2000 и ранее года выпуска.
    Т. е. если требовать реконструкции по ПУЭ 7 от УК, то где аргументы?
    Выше сказали, что в таком виде использовать PE нельзя и подключать к ванне НЕЛЬЗЯ. Согласны?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Контролька...она ничего не обьясняет.
    Воробей спокойно сидит на проводе, хотя контролька и светится ярким свечением.

    Наличие потенциалам нам пофигу. Важным является наличие двух разных потенциалов.

    Еще раз вернемся к примеру.
    У Вас в ванной все металлическое и по трубе пришла фаза от соседа.

    Вы прихода фазы не заметите.

    На трубе фаза...труба имеет металлическую связь с ванной, значит на ванне тоже будет фаза.
    Фаза на голове...та же фаза на ногах...нет разницы потенциалов...нет тока.

    Вы не в ванне...еще не разделись...только подошли открыть воду.
    Ноги на полу...рука на кране.
    Если труба имеет металлическую связь с полом, то фаза с трубы придет и на пол.
    Опять есть только один потенциал...нет разницы потенциалов. Вас не бьет током.

    Если же Ваша труба не будет иметь металлической связи с полом, то тогда Вы можете попасть под разные потенциалы...на трубе фаза, а на полу ноль (заземление). Вот тогда Вас реально ударит током.

    СУП в ванной комнате подразумевает, что всякие токопроводящие элементы имеют между собой металлическую связь...они все соединяются проволокой.

    Появляется фаза на трубе...она распространяется и на ванну, и на пол.
    Появляется фаза на полу...она распространяется и на ванну, и на трубу.

    Какой бы потенциал не появился...как бы сильно не светилась контролька...Вы этого не ощущаете, ибо нет разницы потенциалов.
     
  6. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    @Иванов Костя, есть ещё один фактик. Говорят, что в домах с эл. плитами заземление более надёжное чем без них).
    Я с газом.
     
  7. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    конечно не имеет. На полу плитка и фиг знает что там.
    Достаточно при залезании в воду опереться на корпус стиралки которая с PE.
    И потечёт ток либо оттуда либо туда.
     
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Да, на вашем фото нарушение ПУЭ. РЕ и N проводники не должны присоединяться под один болт.

    ну и что дальше?
     
    Последнее редактирование: 30.12.18
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Если у Вас в ванной комнате нет СУП, то подключать провод РЕ к ванне опасно. И эта опасность не зависит ни от состояния стояков, ни от того болта, на котором разделили PEN-проводник.

    Приведу пример из практики.
    Сосед снизу монтировал реечный потолок в своей ванной комнате.
    Во время монтажа случайно повредил изоляцию провода на потолочном светильнике.
    УЗО у него нет и он не знает, что фаза попала на потолочное перекрытие.

    Его потолок - это Ваш пол. На полу Вы получили случайную фазу.
    Если Вы присоедините свою ванну к заземлению, то получите разность потенциалов...на ванне ноль, а на полу фаза.

    Если Вы свою ванну не присоедините к РЕ, то вполне возможно, что разность потенциалов тоже получится...например, через грязь на стенках канализационных труб. Но тут то ли будет, то ли не будет...неизвестно.

    Я бы не стал присоединять РЕ к ванне именно из-за такой ситуации. Мало того, еще и под ножки ванны подложил бы какой-нибудь диэлектрик.
     
  10. id2186965
    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    276

    id2186965

    Живу здесь

    id2186965

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.18
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    276
    Вообщем немного стало понятнее. В зависимости от серии дома и года постройки заземление может быть сделано по разному. В этом случае желто зелёный провод зажат на корпус. Видимо можно от корпуса эл. щитка протягивать заземление.
    Screenshot_2018-12-30-13-40-09-625_com.miui.gallery.png
     
  11. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    просто ещё один фактик к тому что у меня опаснее. Я же не опытный)
    Я не знаю что такое НЕТ СУП. Я делал кап ремонт и провел от щитка PE + распредкоробка+ от неё идут к ножкам ванны+ к каждой трубе ХВС и ГВС.
    Только ничего не подключал.
    Вся засада оказалась во ВРУ дома и подвале.
    ...
    Металл. сетку на пол не ложил). Это черезчур)
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.483
    Адрес:
    Россия
    Ну опаснее. Дальше что?

    Про нарушение ПУЭ ответа не увидел. Неясно, прочитали вы эту часть моего поста или нет.
     
  13. Petro1234
    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81

    Petro1234

    Живу здесь

    Petro1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    садовое товарищество Академический
    Да. Я с вами согласен ещё 12 декабря.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22988364/
    Я отвечал тем мемберам которые говорили что всё можно.
     
  14. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Я ничего не пропустил.
    Что сделать написал, соседи могут сделать в квартире что хотят. Для вас важно чтобы было выполнено что положено. Как положено. СУП даже в старых домах обычно существует но нужно проверить обязательно соединение стояков с ГЗШ. Без дсуп весь водопровод и каналью только пластиком делать.
    Искусственный заземлитесь требуется только если естественный не может обеспечить сопротивлени растекания. (ПУЭ7) В городских застройках хватает стальных труб водопровода и отопительных сетей всегда.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.261
    Благодарности:
    23.844
    Раз у Вас есть система уравнивания потенциалов, то и подключайте ее к РЕ.
    Плевать на тот болт в подвале.
     
Статус темы:
Закрыта.