1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.863
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.863
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    При TN-C-S расстояние от ЗУ дома до ЗУ повторного заземления ПЕН у опоры (или трубостойки) со ЩУ не имеет значения.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну с этим никто не спорит :) Правда, я сам не пробовал, ибо ТУ-шные кабеля не кладу. Из эгоистических соображений. Кости свои дороги.
     
  3. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.651
    Благодарности:
    959

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.651
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Новая Москва
    Опять непоняли
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.863
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.863
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Чего именно?
     
  5. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Константин добрый день!
    Подскажите что в газовой Котельной вы делаете, когда в ней есть ибп, изолирующаю муфта, группа насосов, электромагнитный клапан и отвод на газовую плиту,
    Я имел ввиду по суп,
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.257
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.257
    Благодарности:
    23.844
    Наличие ИБП значения не имеет.
    Сейчас он есть и работает, а завтра он сломался и котел запущен напрямую от розетки.

    Юизолирующая муфта на котле и плите - всегда.

    Электромагнитный клапан...это про что?
     
  7. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Электромагнитный клапан это тот который нюхач, газ перекрывает
    Но у меня вопрос о том как сделать СУП?
    как земли те газовую трубу?(ведь не болт сверлите?)
    надоли гибкую подводку?
    как плиту?
    надоли пробросить желто-зелёный сквозь ИБП?
    вот как то так, и что еще по суп в котельной делаете?
     
  8. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.651
    Благодарности:
    959

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.651
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Новая Москва
    Теперь понятно? Это картинка к вчерашнему посту. Погуглите "греется заземление". К тому, что повторное заземление и переход TN-C-S небезупречен. Все зависит от нагрузки у соседей. Можно на своём присоединении и в заземляющем проводнике получить десятки ампер, а можно и не получить, причём ток будет меняться как там соседи чего то включают - выключают
     

    Вложения:

    • PEN.jpg
    Последнее редактирование: 09.01.19
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.257
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.257
    Благодарности:
    23.844
    Да здесь все просто.

    Газовую трубу не трогаю...вообще ее не касаюсь.
    Наоборот...изолирую ее от котла и плиты диэлектрическими вставками.
    Хотя сейчас и этого не делаю...газовщики сами делают.

    Электроклапан перекрытия газа тоже не трогаю. К нему вообще заземление не подвожу. Кстати, и УЗО на него не ставлю.

    Остальное оборудование котельной подключаю по разному.

    В котельной устанавливаю коробку уравнивания потенциалов.
    От этой коробки тяну провод к газовому котлу...провод к электрокотлу...провод к бойлеру (если он подщключается к электричеству)...провод к стиралке (если она в котельной).

    Ну и еще один провод на трубы...например, на корпус гидрострелки или на корпус коллектора.

    На насосы отдельные провода не кидаю...смысла особого в этом не вижу.

    На кухне аналогично. Ставлю КУП...потом можно отдельный провод к корпусу варочной панели или к корпусу духовки. Заземлять отдельно газовый шланг нет необходимости...он и так заземлен через гайку на корпус плиты.
     
    Последнее редактирование: 09.01.19
  10. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Тоесть гидрострелку допустим заземляете это как бы и есть заземление насосов?
    Если боллер не элетрический но на нем висят насосы, тоже землить?
    Котел как землите?
    у себя я даже клему на корпусе не нашел?
    Если есть вентиляция в котельной, (мотор, теплообмееник) это для дома, то ее тоже на данный СУП кидать?
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А теперь определите величину токов согласно закону Ома, для нормативных сопротивлений растеканию, и сравните их с минимальным сечением заземляющего проводника. Увидите следующее: если заземление сделано качественно и в соответствии с НТД, то греться там нечему. Ситуацию аварии пока не рассматриваем.
    PS По защитным проводникам ток не течёт.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.19
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.257
    Благодарности:
    23.844

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.257
    Благодарности:
    23.844
    Насосы имеют электрическую связь с корпусом гидрострелки или коллектора. Насосы сами по себе подключаются к заземлению через провод да плюс связь с заземлением через воду или медные трубы.
    И так двойная связь насоса с заземлением.

    У газового котла много всяких шурупчиков...под какой-нибудь, желательно неокрашенный.

    Вентиляцию, если есть металлические элементы и металлический мотор, тоже подключают к СУП.
    Просто бывает так...вент.труба вроде как металлическая, оцинковка...но потом вставлен пластмассовый поворот. Вот тогда трубу заземлять смысла нет. Откуда на трубе будет потенциал? С мотора? Но между мотором и трубой диэлектрическая вставка.
     
  13. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    хуже от этих решений не будет?
     
  14. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.651
    Благодарности:
    959

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.651
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Новая Москва
    А почему тока со столба в заземлитесь быть не может? Там где красным закрашено?
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.19
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ток там и может быть, и есть. Дело в величине этого тока, которая определяется тремя параметрами: сопротивление нулевого провода (обычно порядка 0,1 Ом), сопротивление заземления (обычно около 10 Ом) и ток в нулевом проводе (пусть 100 А). Далее правило деления токов в параллельных проводниках даёт ток через заземление порядка 1А. Вполне измеримо, но греть ничего не может.

    В реальной очень плохой сети при очень хорошем заземлении дома я видел ток до 2А. Но это, естественно, сопровождалось перекосом фаз существенно больше 50 вольт: эдак в одной фазе 250В, в другой 180.

    Хуже будет при аварии с обрывом нуля, когда 0,1 Ом превращается в бесконечность. Но в этом случае нагрев заземления обычно оказывается наименьшей из бед.
     
Статус темы:
Закрыта.