1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619
    Адрес:
    Москва
    Ну и правильно, ТТ это когда нет никакого доверия к вх. нейтрали и то я бы посоветовал разориться на разделительный тр-р на входе, с треугольником на вх. обмотках (используем только фазные провода)
     
  2. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619
    Адрес:
    Москва
    ТТ имеет право на жизнь, но не с Вашим штырем, то есть должны быть серьезные требования к контуру. К ТТ нужно относиться очень аккуратно.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    МЫ не можем, ибо 10 киловольт. Вы про наведённое напряжение и необходимость наложения переносных заземлений всё хорошо знаете? Но может электрик, обслуживающий сеть 10 киловольт.

    Читаем общее определение:
    "система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника"
    Из определения следует, что при системе TN-S в первую очередь должна быть обеспечена надёжность контакта между жилой PE и нейтралью трансформатора, и во вторую очередь надёжность контакта между жилой PE и устройством заземления трансформатора.
    Детали обеспечения этой надёжности зависят от компоновки. Можно сделать фото с расстояния 2 метра?

    Это в данном случае хорошо. Дифавтомат непосредственно на вводе в первый щит есть?
     
  4. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Алексей с чего вы взяли, что глухозаземленная нейтраль трансформатора -в моем случае на контур заземления ТП, выполненный полосовой сталью должна соединяться с проводом PE вводного кабеля? Или Вы мне рекомендуете сделать систему TN-S объединив глухозазмленную нейтраль с проводом PE вводного кабеля, сформировал PEN проводник до дома?)
     
  5. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619
    Адрес:
    Москва
    Не, наоборот, над выкопать четырехжилку и закопать пятижилку! :)]
     
  6. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Тогда таки куда в итоге мне прицепить провод PE моей вводной пятижилки -к контору заземления подстанции? разделять на подстанции шину N изоляторами и PE нужно?
     
  7. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    У меня уже пятижилка-яж сразу хотел TN-S вот осталось сделать только) только до сих не понятно как
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Непосредственно из приведённого выше определения, общего для ВСЕХ вариантов системы заземления TN.

    Ваша фраза непонятна, поскольку в системе заземления TN-S нет проводника PEN. По определению же.
     
  9. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619
    Адрес:
    Москва
    Да я шучу!

    Про изоляторы не понял.
    Итак итог:
    Жила РЕ, это контур заземления.
    Берем Ваш пятипроводный кабель, назовем его не вводным, а выходным в дом и в точку описанной выше подсоединяем желтый и синий проводник этого кабеля, они же будут являться рабочим нулем и заземлением. Этот Желтый кабель пришедший в дом, сажаем на Ваш штырь, дальше это будет рабочим заземлением. Особое внимание уделяем надежности соединения, это самая критичная точка. Это и будет система заземления TN-S от ТП.
    Давайте дождемся еще ответа "начальника траспортного цеха" Eugene47, обещал же!
    Две головы лучше.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Надеюсь такой ереси больше от Вас не увидеть.
     
  11. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    2.619
    Адрес:
    Москва
    Ой, а что так сразу минусами бросаться, поправьте!
     
    Последнее редактирование: 22.01.19
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поддержу просьбу выложить фото РУ-0,4 вашей ТП.
    @AlexeyL и @zol верно изложили суть, за исключением некоторых технических моментов.
     
  13. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Помогите пожалуйста в моем вопросе .
     
  14. DruGище
    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387

    DruGище

    Живу здесь

    DruGище

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.16
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Красноярск
    Хорошо, сфотографирую и выложу
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А всё просто - не только лишь все, читающие форум, могут понять профессиональную шутку юмора или неточную формулировку.
    В данном случае: контур заземления - это замкнутый заземлитель вокруг какого-либо объекта. Не надо его путать с
    - заземляющим проводником;
    - защитным проводником;
    - и, самое главное, - с заземлителем не замкнутой вокруг объекта формы.
     
Статус темы:
Закрыта.