1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,38оценок: 8

Что надо знать про заземление - 5

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Грек177, 23.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.171
    Благодарности:
    23.829

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.171
    Благодарности:
    23.829
    Обьясняется тем, что у Вас система заземления TN-C-S.

    Рабочий ноль разделяется на два направления.
    Одно направление - по проводу к трансформатору.
    Второе направление - по грунту к трансформатору.
    Как бы две параллельные ветки...но эти ветки имеют разное сопротивление.

    Ветка (направление) по проводу имеет маленькое сопротивление и основной рабочий ток ноля идет к трансформатору по проводам.
    Ветка (направление) по грунту имеет большое сопротивление и по этой ветке к трансформатору уходит всего лишь 2,2 А тока.

    2,2 А по грунту - многовато...значит сопротивление ветки по проводу большое.
    Большое сопротивление дают или тонкие и длинные провода, или плохой контакт или несколько плохих контактов.
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.482

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.482
    Адрес:
    Россия
    Интересно, как это вам удалось совместить автоматическое отключение питания и молнии.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    НЕ только. А при TN-C-S АОП от наличия "местного" заземлителя ЭУ ни горячо, ни холодно.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.849
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Нарисуйте схему, где разделяется ПЕН и где именно мерили.
     
  5. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день!
    Нарисовал схему, как вижу, внизу справа ввод в дом ,
     

    Вложения:

    • 3CA65D7D-3ED0-4441-87BA-E429E1DD0848.jpeg
  6. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.190
    Благодарности:
    20.055

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.190
    Благодарности:
    20.055
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А ЩУ ? PEN через клеммы счетчика ?
     
  7. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Вот фото щу ,
     

    Вложения:

    • 45267EF1-A526-4DC3-8DEE-60626AA41487.jpeg
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Разделять PEN в ГРЩ, имея такой ЩУ - на грани суицида.
     
  9. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Можете пояснить почему ?
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Конечно!
    По определению, PEN - это "провод, который не может оборваться" (С), и обрыв которого влечёт тяжёлые последствия. Нормировано его сечение - не менее 10 кв. мм меди или 16 алюминия.
    А теперь вернёмся к вашему ЩУ.
    Видим провод PEN, без повторного заземления, засунутый в счётчик. Клемма счётчика хороша, но текучесть алюминия не отменяет.
    Дальше наблюдаем дохлую латунную рейку, в которую под торец винта засунут алюминиевый провод невеликого сечения (на глаз 10), что недопустимо по той же причине текучести.
    Да, со счётчика на рейку идёт медный провод квадратов в 6, хотя надо 10.
    Корпус щита вообще не соединён с нулём, но это уже мелочи.
     
  11. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Подскажите, как можно улучшить мой щит учета?
    Поставить шину которая не разрезает pen, но имеет разветвление? можете подсказать марку,
    Добавить повторный заземлитель опоры ?
    Корпус щита заземлить ?
     
  12. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Так что думаете по вопросу 2 а на проводе pe ?
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для начала изучить альбомы @Avs7153. Там реально всё на эту тему, мне так не сделать.

    Что у Вас хорошее заземление и плохой PEN. Опасайтесь.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.02.19
  14. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    У него все классно когда ставишь новый щит,
    А мне надо дорабатывать, я думаю то что вы описали надо править,

    Контакт в щу, или это с тп проблемы ?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.02.19
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    25% работы - работа над чужими ошибками. Раньше было все 100.

    Вообще где угодно.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.02.19
Статус темы:
Закрыта.