Падает давление котла. Всю голову сломал

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.671
    Благодарности:
    29.119

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.671
    Благодарности:
    29.119
    Адрес:
    Касимов
    @Анатолич74, Первыми забиваются воздухоотводчики, второе место приборы визульности. Третье делят РБ и насосы. Четвертое, клапана и затычки. Пятое, предохранительные клапаны. ФГО не обсуждаются, они проверяются при каждом возможном случае. И во всем вина владельца. Или неправильное залил, или часто меняет теплоноситель.
    pardon.gif по моему скромному мнению
     
  2. Анатолич74
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    351

    Анатолич74

    Живу здесь

    Анатолич74

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Россия М.О.
    Теплоноситель конечно я не меняю часто, первый раз дозолил когда установил ТА, а так система работала полтора года без проблем за исключением изменения давления именно в элетрокотле! Хорошо, тогда как заправлять правильно, везде все приборы должны быть полностью открыты, в том числе и с термоголовкой? Но у меня есть место где я часто закрываю батарею практически полностью! Ведь открытие и закрытие приборов это тоже касается и изминения давления!
     
    Последнее редактирование: 06.01.23
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.358
    Благодарности:
    2.880

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.358
    Благодарности:
    2.880
    Адрес:
    Москва
    Если под покоем подразумеваем, что:
    • оба котла потушены;
    • все циркуляционные насосы молчат в тряпочку;
    • то...
    То эти строки, как бы прозрачно намекают, что манометры если и подвирают, то примерно одинаково.
    Кстати, правильно понимаю что в СО два манометра:
    • первый - стрелочный на ГБ ТТ котла (на подаче).
    • второй - электронный в электрокотле (вероятнее всего на обратке).
    • да?
    Шагаем дальше.
    Логично. Теплоноситель нагрет по максимуму, соответственно и расширен максимально. Вопрос, почему его расширение не компенсируют в полной мере имеющиеся РБ - пока опускаем.

    Следующий шаг.
    Вопрос №1.
    Почему при работе электрокотла на манометре ТТ котла не растет давление?
    А ... Х. З? Например электрокотел в отличии от ТТ-шника нагревает теплоноситель в меньшей степени. Сколько греет в градусах?
    Вопрос №2.
    В начальный момент работы электрокотла, что показывает его манометр? Похоже то-же, что и ТТ-шный?
    Вопрос №3.
    Вы в последнее время, например при подключении ТА, случаем не обратили внимание на ТТ-шный манометр. Опускалась ли его стрелка на нулевую отметку. Вдруг его механизм подклинивает и ниже отметки 1,1 не опускается.

    Ситуация:
    • вы заметили, что манометр на электрокотле опустился до 0,7;
    • как я понимаю ТТ-шный манометр в это время показывает 1,1, ну или чуть меньше
    Вопрос.
    Вы не пробовали в этот момент перевести СО в
    и оценить показания обеих манометров.

    Версия о "лишнем" воздухе в СО вполне реальна. Но она не объясняет, почему покидающий СО воздух так избирательно изменяет давление теплоносителя в СО (падает только на электро).

    ИМХО.
    Одна из возможная причин возникновения вашей "фигни" (разные показания манометров на котлах) - грязный фильтр на обратке в электрокотле.

    Если:
    • циркуляционный насос врезан в обратку;
    • ФГО и манометр электрокотла расположены перед циркуляционником в обратке, то...
    То по мере загрязненния ФГО работающий насос будет создавать разрежение (падение давления) в обратке. И вместо чуть-чуть,
    оно, давление обратки, понизится на более существенную величину.

    Соответственно если в вашей СО, какая то хрень,
    в процессе своего функционирования заужает сечение обратки - поимеем падение давления в ней.
    Кстати, ваш электрокотел случаем не снабжен датчиком протока?

    И еще один вопрос.
    Уточните, до подключсения ТА "фигня" не наблюдалась, да?
    Что конкретно надо понимать под
    Ответ пожалуйста сопроводите цифровой информацией.

    И с БКН и трех-ходовым все чики с пуками?
    Можете ли врезать (естественно без особого напряга) некий контрольный манометр в обратку паралельно имеющемуся в электрокотле?

    P. S.
    Фото обвязки вашей котельни выполненное в профиль - выглядит вполне симпатично. Но второе в "чистый" фас будет таки не лишним. ;):)
     
    Последнее редактирование: 06.01.23
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.671
    Благодарности:
    29.119

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.671
    Благодарности:
    29.119
    Адрес:
    Касимов
    @Esc, good2.gif
    АНЕКДОТ №421943

    Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
    - Холмс почему вы писаете тихо, а я громко?
    - Ватсон, это-же элементарно! Вы ссыте мне на сапог, а я вам в карман!
     
  5. Анатолич74
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    351

    Анатолич74

    Живу здесь

    Анатолич74

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Россия М.О.
    именно так
    именно так
    выставлено и фактически 60 градусов этого хватает, т. к он запускается автоматически только под утро когда остывает ТТ котел и в доме становится температура 22 градуса. Эл. котел догревает до выставленных 23-х градусов.
    При запуске происходит небольшой провал, около 0.2 -0.3 бара
    Да опускался.
    именно так!
    если остановить электрокотел, при холодном остановленном ТТ котле, то давление через несколько секунд станит таким же как и в ТТ котле.
    Электрокотел Протерм 14 версии на 12 кВт. честно говоря стоит насос (скорее всего) именно на обратке, про манометр честно не знаю на какой он линии. ФГО точно на обратке перед электрокотлом (завтра открою посмотрю сам фильтр)
    не готов ответить не помню сейчас инструкцию.
    Такое было с самого начала запуска системы еще без ТА, но примерно через месяц давление стало всегда оставаоставаться постоянным например на ТТ котле на холодную 1.2 а на Электро 1. и эти значения не менялись и я успокоился!
    Сдесь никаких проблем нет. А кстати а в РБ на БКН надо тоже ставить такоеже давление как во всей системе? На электрокотле установлен фугас который автоматически переводит при необходимости нагрев теплоносителя именно в БКН, для его нагрева.
    Вот тоже надумал его установить, буду заказывать.

    Esc
    ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!

    P/S:

    С наступающим всех Рождеством!
    Всем крепкого здоровья и терпения!
     
  6. Strass
    Регистрация:
    18.01.17
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8

    Strass

    Живу здесь

    Strass

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.17
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте. Имеем котел Бакси Экофор 24ф. Радиаторная система отопления лучевой разводки. Ситуация в следующем. Летом 2022 года запустил котел, систему отопления. Все было хорошо. Давление стояло как вкопанное. В декабре приобрел комнатный термостат с уличным датчиком. Данные приспособления были нужны для уменьшения трактования. Это побороли. Но теперь система работает не в режиме постоянного подогрева теплоносителя, а в режиме: котел включился, нагрел дом, отключился. Следующее включение происходит, когда батареи остынут до комнатной температуры. То есть теплоноситель меняет температуру от 60 до 25 градусов и наоборот. Возникла проблема, что котел не включался несколько раз по причине низкого давления. Пришлось подкачивать. Естественно, разница в давлении холодного и горячего теплоносителя видна 0,2-0,4 атмосферы. Подкачивать приходится немного, несколько качков (10-15). Проходили по всей трассе, нигде нет намеков на капли или подтёки. Все везде сухо. На что обратить внимание? Если бы была протечка в трубах, то давление падало бы более критично и более бы быстро. Трубы металлопласта Stout, собранные на прессе.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.362
    Благодарности:
    27.487

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.362
    Благодарности:
    27.487
    Адрес:
    Калуга
    @Strass, выходит воздух из РБ котла. Когда
    будет выше 0.5 - впору подкачивать бак.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.671
    Благодарности:
    29.119

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.671
    Благодарности:
    29.119
    Адрес:
    Касимов
    Вы воздух в РБ подкачивали?
    Ревизию РБ нужно делать. На отключенном от системы.
    Вот тут, тоже самоеhttps://www.forumhouse.ru/posts/31199708/
     
  9. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    это нужно делать на холодной системе, потому что на горячей капелька воды испаряется до того как вы ее заметите.

    если РБ (расширительный бак) маленький то ложка воды + или - уже критично по давлению)
     
  10. turbosuslic
    Регистрация:
    19.02.20
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    turbosuslic

    Живу здесь

    turbosuslic

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.20
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Такой вопрос, нормально ли что с холодного давления 0,4 при нагреве до 70 градусов давление повышается до 2,1-2,2? Теплоноситель пропиленгликоль. РБ заправлен на 1.6.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.362
    Благодарности:
    27.487

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.362
    Благодарности:
    27.487
    Адрес:
    Калуга
    тогда на холодном должно быть давление 1.8, если 0.4 - то ничего удивительного
    а зачем такое высокое в РБ ?
     
  12. turbosuslic
    Регистрация:
    19.02.20
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    turbosuslic

    Живу здесь

    turbosuslic

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.20
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Изначально было 1 в РБ, но решил что при заливке в системе холодное давление будет 1,5. Подкачал Рб до 1,6. Залил систему до 1,5 но при нагреве до 60 давление было 2,3. Потом пришлось спустить теплоноситель, сопливит котел в соседней теме. В итоге оставил давление 0,4 (на 20 градусах). Сейчас неделю не топил холодное вообще 0 стало.

    Что сделать чтобы давление так не росло? Спустить РБ до 1, систему закачать на холодную до 1,1?
     
  13. Strass
    Регистрация:
    18.01.17
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8

    Strass

    Живу здесь

    Strass

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.17
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8
    У меня 2 расширительных бака, один на 6 литров (котловой), другой после котла, на обратку 12 литров. Перед запуском системы накачивал 1,2 в каждый.
     
  14. Strass
    Регистрация:
    18.01.17
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8

    Strass

    Живу здесь

    Strass

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.17
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8
    Проверяли систему как на горячую, так и на холодную. Я же описывал работу системы отопления. Она нагревается и полностью остывает.

    Про малый объем, тоже отвечу. Два бака 6 + 12 = 18 литров. Система составляет около 85 литров.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.362
    Благодарности:
    27.487

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.362
    Благодарности:
    27.487
    Адрес:
    Калуга
    уже неверно, я писал, как правильно
    объем системы и объем РБ ?
    как вариант. но если на горячую будет больше 1.6 - РБ маловат