Падает давление котла. Всю голову сломал

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вертилятор, 13.10.18.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117
    Адрес:
    Касимов
    yes.gif
     
  2. xassius
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    xassius

    Участник

    xassius

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нальчик
    Приветствую всех форумчан!
    Ранее у меня были проблемы с эффективностью работы СО, которые успешно решил с помощью коллективного разума форумчан, за что всем им огромное спасибо. В итоге установил новые ЦН, почистил ФГО, также заменил вышедший из строя РБ, т. к. он уже не держал давление.

    Теперь СО греет замечательно даже в дальних комнатах, но есть одно но. Давление в системе начало скакать при нагреве / охлаждении воды (от 0,4 на 30+ градусах до 2,1-2,2 на максимальных 60+ градусах). Параметры СО такие: новый РБ на 36л, давление накачано с завода 1,5 бар, отдельного сбросного механизма для него нет, есть только вентиль для перекрытия. Дом 2-этажный, воды в СО всего насчитал 249л, котел стоит Baxi Slim 1.300 у которого в паспорте прописаны параметры давления от минимально допустимых 0,5 на холодную до максимальных 3 бар.

    У меня вопрос, как лучше поступить:
    1. оставить давление 1,5 в РБ и в систему на холодную залить 1,7 в надежде, что СО и особенно котел переварят это все при нагреве. единственный плюс при этом - минимум заморочек, ничего сливать и стравливать не надо.
    2. все-таки сбросить давление в СО до 0 через ближайший радиатор либо котел (как уже писал выше, монтажники не установили сбросный механизм для РБ, его можно только перекрыть вентилем для снятия/установки), стравить воздух в РБ до 1,3 где-то, потом на холодную заправить 1,5 в систему.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117
    Адрес:
    Касимов
    Было!@xassius, Это нормально сейчас, бывает продается уже пустой...
    Один:
    Два:
    Не закрывая этот радиатор,(с котла не нужно, лишнее вытечет), накачать давление в РБ 1,3 атмы. При подкачке вода начнет выливаться из открвытого краника радиатора
    Три.
    пыца. Краник на радиаторе не забыть...
     
  4. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.422
    Благодарности:
    5.302

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.422
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Минск
    наш чугуниевый дракон лет 15 так и работал:)
     
  5. xassius
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    xassius

    Участник

    xassius

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нальчик
    @касимов 2, понял, так и сделаю. вопросик только один есть - если проделать все манипуляции с радиатором на 1-м этаже в ванной (он у меня ближайший к котельной), то это же приведет к сливу воды со всего второго этажа?
     
  6. xassius
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    xassius

    Участник

    xassius

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нальчик
    ну дык, тогда "теплый ламповый" чугун был, а сейчас всю продукцию делают с прицелом на минимизацию затрат и максимизацию прибыли, да и излишняя долговечность производителю не нужна - ему главное гарантийный период чтобы отработала техника)
     
  7. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.422
    Благодарности:
    5.302

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.422
    Благодарности:
    5.302
    Адрес:
    Минск
    вроде нет ещё технологии литья чугуна в виде фольги которая боится пару-тройку атмосфер давления;)
    для него страшен *температурный шок\перепад температур
    может всёж поставить сливной крантик перед РБ?)
     
  8. xassius
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    xassius

    Участник

    xassius

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нальчик
    Обязательно надо будет. Просто я хотел бы это дело отложить на весну, ибо уважаемый Roaroma посоветовал еще воткнуть дополнительный насос в первичный контур между котлом и коллектором, вот все разом сделал бы. Но сейчас хочется малой кровью обойтись. Ведь основная проблема же не в том, чтобы слить, а в том, что в систему попадет существенный объем свежей воды с солями.

    именно из этих соображений и рассматривал еще и этот вариант:
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117
    Адрес:
    Касимов
    Если выше этого радиатора не будет подсоса воздуха, то все будет пучком. То бишь воздухоотводчик на втором, нужно перекрыть.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117
    Адрес:
    Касимов
    Кстати, а после запуска с новым РБ, подпитка производилась системы? там ведь не три кружки в нем...
     
  11. xassius
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    xassius

    Участник

    xassius

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нальчик
    да там у меня везде Маевского стоят, вручную раз в пару месяцев проверяю. АВО у меня на обвязке котла стоят.

    Да, конечно. АВО после этого пару раз пшикнул и все стабилизировалось на отметке 2.0-2.3 в зависимости от температуры воды. Но буквально через пару дней пришла плюсовая погода, я убавил мощность котла, средняя температура воды в СО снизилась с 60+ до примерно 40-45 и именно после этого начались значительные гуляния давления. Я как раз связывал это с тем, что в РБ давление выше, чем в системе на холодную.
    Надеюсь, что чутка сброшу в РБ давление по инструкции выше и все придет в норму. Завтра попробую и отпишусь.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117
    Адрес:
    Касимов
    Сначала измерьте...
     
  13. xassius
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    xassius

    Участник

    xassius

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нальчик
    Ok
     
  14. xassius
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7

    xassius

    Участник

    xassius

    Участник

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Нальчик
    Попробовал сегодня реализовать вчерашние планы. В общем, сделал следующее:
    0. отключил котел и охладил всю воду в течение 3-4 часов (наощупь явно холоднее температуры тела стало);
    1. закрыл вентили, которые идут на контуры ГВС и второго этажа, вентили системы для контура 1 этажа оставил открытыми;
    2. слил через краник Маевского с ближайшего к котельной радиатора воду, пока давление не упало до 0 (даже слегка избыточно слил);
    3. не закрывая кран Маевского на радиаторе, замерил давление РБ электронным манометром, показало 2,05 бар (на этикетке, напомню, написано про 1,5 бар с завода);
    4. спустил давление до примерно 1,33 по электронному манометру;
    5. закрыл кран Маевского на радиаторе, открыл обратно вентили на контуры ГВС и 2 этажа;
    6. заправил в систему холодной воды до примерно 1,5 бар по манометру на группе безопасности, сделал замер на РБ электронным манометром - показало 1,45 (разницу списываю на погрешность измерений, или же может в РБ остался воздушный карман в мембране);
    7. включил котел, прогнал полный цикл нагрева и охлаждения воды на 75% мощности котла. давление воды между min и max температурами воды в рамках цикла колеблется от 1,58 до 1,63 бар.

    Если все так и останется, думаю отличный результат. Еще раз всем огромное спасибо за терпение и желание помочь. С наступающим вас всех, желаю всего самого наилучшего каждому.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.668
    Благодарности:
    29.117
    Адрес:
    Касимов